АПС в газовой котельной

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2013 21:03:37]
 Еще раз...
Кто-нибудь-когда нибудь доводил эту тему до конца??
Газовая котельная, нужно ли помещение котельного зала защищать АПС? А что с остальными помещениями, ведь там и кабинеты, раздевалки, кладовые, электрощитовые и т.д...
Помещение котельного зала и остальные можно сказать административные помещения имеют разный функционал, надо отделять противопожарными дверьми? Каждое помещение выходит в котельный зал.
Заранее спасибо


[23.09.2013 21:17:09]
 СНиП II-35-76


[23.09.2013 22:25:16]
 Всё зависит от категории помещения котельного зала.


[24.09.2013 1:49:10]
 Вопрос вопросов - кандидат на звание вечного вопроса =))

Без проработки раздела МПБ сложно ответить. Если речь про газовую котельную "вставленную" в общественное здание (как на моем недавнем объекте), то да - все помещения в том числе котельную защитили АПС.
Естественно котельную от помещений иного функционального назначения отделили преградой 45 минут (посему заполнение преграды (двери, окна) тоже противопожарные)

Если же речь чисто о котельной удаленной на противопожарном расстоянии от других зданий (была такая блочная в 25 метрах от завода), то ничего там не ставили из ПС (но охранку привели, правда)
В точно таком же случае, но при смежном расположении склада топлива (были топливные пеллеты) - опять же ставили ПС.

На всё воля Автора 9-ого раздела.


[24.09.2013 10:12:13]
 с АПС в котельном зале определился)

Внутри котельной есть различные помещения (котельная отдельно стоящая, нужно ли эти помещения отделять от котельного зала противопожарными дверьми? Ну и соответственно АПС в этих помещениях?


[24.09.2013 10:34:04]
 Вам следует определить категории всех помещений, исходя из категорий на основании требований СП4 сделаете вывод о нужностиненужности пп дверей.


[24.09.2013 10:38:30]
 
Цитата Timbu$ 24.09.2013 10:34:04
Вам следует определить категории всех помещений, исходя из категорий на основании требований СП4 сделаете вывод о нужностиненужности пп дверей.
--Конец цитаты------
А для кого написали СНиП II-35-76 и СП89. Или вы хотите сказать, что там не расписана строительная часть?


[24.09.2013 13:38:31]
 А для кого написали СНиП II-35-76 и СП89. Или вы хотите сказать, что там не расписана строительная часть?

Вы о приложении к СП89? Так оно рекомендуемое, чтоб не ошибиться при расчете по СП12.


[24.09.2013 13:41:42]
 Нет я про это:
Цитата NYC 23.09.2013 21:03:37
что с остальными помещениями, ведь там и кабинеты, раздевалки, кладовые, электрощитовые и т.д...
Помещение котельного зала и остальные можно сказать административные помещения имеют разный функционал, надо отделять противопожарными дверьми? Каждое помещение выходит в котельный зал.
--Конец цитаты------
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АПС в газовой котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.