Спринклерная система. Дежурное и рабочее давление

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2013 17:45:58]
 Теоретически, рабочее и дежурное давления ни как не связаны. Т. е. дежурное давление, поддерживаемое жокей-насосом, должно быть достаточным для срабатывания КСК. Но если в системе несколько секций, а дежурное давление ниже рабочего, то могут сработать сигнализаторы давления на КСК всех секций. Или я что-то неправильно понимаю? Заранее спасибо.


[12.09.2013 18:59:53]
 КСК есть по сути обратный клапан. Чтобы сработал СД клапан должен открыться. А чтобы не открыться - давление выше него должно быть больше чем ниже. И это давление _никак_ не связано с рабочим.


[12.09.2013 19:46:44]
 Все верно. Вопрос в следующем: дежурное давление - геометрическая высота спринклера + 20 - 25 м на открытие клапана. Пусть будет, условно, 50м. А рабочее давление насоса - 100 м. В дежурном режиме система находится под давлением 50м. Срабатывает одна из секций и давление в системе становится 100 м. Т. к. давление выше КСК 50 м, то все узлы открываются и сигнализаторы давления срабатывают. Замедляющие камеры здесь не помогают. Получается, что дежурное давление должно быть не меньше рабочего. Тем не менее, сомневаюсь. Просветите, плз.


[12.09.2013 20:33:48]
 Дежурное давление может быть меньше рабочего, но лучше, если не на много.Тогда и замедляющие камеры будут более полезны, т.к. при пуске насоса сжатие остаточного воздуха в спринклерных секциях будет меньше по объёму.Чем меньше остаточного воздуха в системе, тем ниже вероятность описанной проблемы.


[13.09.2013 9:20:56]
 В таком случае вам поможет:
- повышение дежурного давления,
- использование регулируемых СД, с уставкой порога срабатывания, а не одногопороговых типа Бийских СДУ,
- и все же замедляющая камера.
Мне помогло.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спринклерная система. Дежурное и рабочее давление      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.