 Кто уже устанавливал систему оповещения в (ночных) клубах, скажите, поажалуйста, что устанааваливали, ведь там музыка орёт ого-ого как, люди пьянные и т. п.

И что может предложит (по оповещению)при ограниченном бюджете, та как раньше планировался супер-ресторан, а теперь планируется клуб (ночной), то есть будет изменения в оборудлвание.


[12.09.2013 12:48:02]
 Самое простое решение - совместить две системы. Такие системы имеются. Например ТОА раньше точно было. Использовать и для музыки и для оповещения. Сигнал о пожаре имеет приоритет, музыка отрубается и пошло оповещение. Датчики сразу предлагаю газовые закладывать. Курить будут везде


[12.09.2013 12:58:24]
 Или отключать музыку при пожаре....расцепителем.


[12.09.2013 13:26:56]
 Не дорогое решение для оповещения моноблок Соната К-120М 120Вт 2зоны или Соната ПУ 4 зоны оповещения, встроенный микрофон, мощность оповещения от 240 до 4000Вт, но отключать музыку при тревоге нужно самостоятелно. Везде присутствует контроль линий.
http://arsec.ru/catalog/#!section=41...


[12.09.2013 14:50:22]
 >Например ТОА раньше точно было. Использовать и для музыки и для оповещения. Сигнал о пожаре имеет приоритет, музыка отрубается и пошло оповещение. <

так, на будущие у Inter-M то же можно сделать так же?

Кстати в некоторых гостиницах выключается также и звук телевизора, но только не знаю какое ипользуется оборудование и как совмещено речеове оповещение с телефикации.

>Датчики сразу предлагаю газовые закладывать. Курить будут везде<

А какого принципа действия, в смысле на какой газ? Не будет ли притензии пожарников?


[12.09.2013 16:14:14]
 
Цитата Dimma 12.09.2013 14:50:22
так, на будущие у Inter-M то же можно сделать так же?
--Конец цитаты------
Ув. Viss! Ждем рекламу Рокстон.
Цитата Dimma 12.09.2013 14:50:22
А какого принципа действия, в смысле на какой газ? Не будет ли притензии пожарников?
--Конец цитаты------
По цене смотрите сайт Спецавтоматики, Бийск ИП435-1.
Сроки поставки у них большие.
Более дорогие делают Комтид, Минск, Этра-Спецавтоматика, Mavigard
Последние и Комтид вроде всегда в наличии. Кроме того, ИП435 минского производства подключаются по двухпроводной схеме.


[12.09.2013 19:30:45]
 А зачем использовать два усилителя (пожарный и музыкальный), когда можно поставить один на все цели?

Посмотрите RA-8236...очень интересно на 2000+ Ватт.


[26.09.2013 14:02:53]
 с ориентируйте где сказано о том что оповещение должно отрубить музыку?или просто оповещателей больше поставить?иль все таки есть норма где сказано о примерно о таком?


[26.09.2013 14:11:38]
 в чем проблема, обесточиваете по сигналу пожар диджейскую и питание музыкальных колонок, запускаете оповещение. сомневаюсь в предложении использовать один усилитель для оповещения и музыки.


[26.09.2013 14:22:02]
 Обучить ведущих ночных шоу фразе "Дамы и господа, мы горим!"


[26.09.2013 15:15:28]
 
Цитата captain 26.09.2013 14:02:53
с ориентируйте где сказано о том что оповещение должно отрубить музыку?или просто оповещателей больше поставить?иль все таки есть норма где сказано о примерно о таком?
--Конец цитаты------
Надо не отрубить музыку, а переорать ее согласно нормативных документов. СП3, п.4.2, не менее чем на 15 Дба, но не более 120 дБа в любой точке помещения. Сделать это невозможно, вот и предлагают отрубить музыку и наслаждаться системой эвакуации.


[26.09.2013 15:58:01]
 Современные (хорошие) звуковые установки просто вырубать нельзя - полетят.Необходимо "мягкое",ручное выключение.Как вариант - ставить над головой диджея колонку, а при срабатывании СОУЭ он согласно инструкции изготовителя плавно выключает оборудование.


[19.10.2013 23:26:56]
 >Надо не отрубить музыку, а переорать ее согласно нормативных документов. СП3, п.4.2, не менее чем на 15 Дба, но не более 120 дБа в любой точке помещения. Сделать это невозможно, вот и предлагают отрубить музыку и наслаждаться системой эвакуации.<

Один из примеров: в большом ресторане были напичканы трансляционными оповещателям на расстоянии 2,5...3 метра друг од друга, когда в нём нет никого - кажешься, что оглохнешь, но когда забит полностью ресторан - кажется, что тихо работает, по этому в этой гостинце предусмотрено выключение ЗВУКА телевизора (!), а не самого телевизора.

>Современные (хорошие) звуковые установки просто вырубать нельзя - полетят.<

Моя задача стоит не вырубать установки, а выключать звук звукового оборудования, ведбь же в гостиницах как-то сделано - при оповещение выключается ТОЛЬКО звук телевизора.


[19.10.2013 23:29:52]
 следующию фразу надо дополнить: ...в этой гостинце предусмотрено выключение ЗВУКА телевизора (!) - в номерах посетителей (гостей).


[19.10.2013 23:57:04]
 Ну так и рубите питание не усилителя, а микшера.
Если его нет, то поставьте как промежуточное звено между усилителем и источников звуковых сигналов.
  Дискусия закрыта