[10.09.2013 11:37:14]
 Прошу разъяснений. Есть здание бизнес центра 10 этажей с атриумом,подземная парковка 2 этажа.На стадии проекта здания были получены СТУ но во время строительства архитектура здания значительно изменилась. Необходимо ли менять заново СТУ и что будет если оставить как есть.Могут лс нас закрыть или на какую сумму может быть штраф при проверке?


[10.09.2013 11:51:18]
 Dkflbvbh1982 ® архитектура здания значительно изменилась.
Думаю, что СТУ необходимо менять, если еще в них были приведены расчеты по определению величин индивидуального пожарного риска, то тем более. Но если предварительно заручиться поддержкой экспертизы проектов и в тексте СТУ кроме технико-экономических показателей менять ничего не надо (вновь разработанные и компенсирующие мероприятия остаются те же), то новые расчеты рисков можно будет выполнить в разделе 9. Срок действия СТУ на вновь проектируемый объект (даже без изменения планировочных решений) 3 года.


[10.09.2013 12:05:47]
 Честно из ответа ничего не понял.Я в этом не разбираюсь.Просто дали задание провести анализ документации а там вот эта проблема с СТУ. Пожалуйста напишите для новичка.


[10.09.2013 12:12:00]
 Уважаемый Владимир! Для этого мне необходимо иметь Ваше СТУ и новые АР решения. Написать, что либо подробнее не представляется возможным. Но если Вы говорите о весьма значительных изменениях планировочных решениях, то скорее всего СТУ следует переработать (я это тоже делал неоднократно и по требованию экспертизы и без этих требований).


[10.09.2013 12:16:20]
 Да планировка изненилась.Убрали бетонные коридоры.Добавили лифты панорамные.Убрали экскалатор и изменили строение атриума.А какие могут быть санкции если не менять СТУ.


[10.09.2013 12:25:42]
 В органе экспертизы проектов сделают замечание о несоответствии ранее разработанного СТУ АР объекта, если это они смогут определить. Поэтому заранее, рекомендую к ним обратиться (до сдачи материалов проектных решений на экспертизу). То что Вы перечислили по изменению АР решений, то текстовой части СТУ это касаться не может. Только в случае, если убранные коридоры не нарушают требований СТУ (если в них предусмотрены коридоры безопасности с подпором воздуха)и геометрических нормативных критериев (ширины и протяженности). Кроме того, если все остальные объемно-планировочные решения, связанные с безопасной эвакуацией людей будут соответствовать СТУ и нормам 123-ФЗ и СП 1.13130.2009.
zen1975 ®

[21.11.2018 10:20:51]
 А мне интересно мнение по СТУ вот в каком плане. 14 лет назад строился 4-х этажный ТЦ с атриумом, площадь этажа 3000, есть АПТ, дренченые завесы периметра атриума ДУ, адресная ПС, 4 клетки типа Н2 и разрабатывались СТУ. В СТ предписывалось - Допускается применение остекленных перегородок и дверей выходящих в атриум с пределом огнестойкости EI15, защищенные дренчерными завесами. Вопрос в том что сейчас и СП 1 п. 7.1.16 и СП 4 п.4.19 допускают устройство атриумов или лестниц 2-го типа при наличии только АПТ без дренчерных завес. Как выдумаете возможно ли использовать всю площадь этажа как торговый зал без устройства стеклянных перегородок, оговоренных в СТУ, если разработать проект капитального ремонта по действующим правилам согласно ст. 4 123-ФЗ.
Т.е. выполняя действующие нормы и правила требования СТУ разработанные 14 лет назад мы игнорируем.


[21.11.2018 11:03:52]
 изменение в СТУ может и не быть, нужно смотреть текс СТУ, СТУ запросите у собственника объекта, если потерял копию можно запросить в МЧС
расчет пожарного риска нужно переделать, дешевле будет обратиться к фирме ранее разрабатывающая расчет, но не факт. для расчета нужны свежие объемно-планировочные решения в формате желательно в формате автокад
новый расчет будет примерно 200 т.р, срок 30 дней
изменение в СТУ 1 500 000 руб, срок 90 дней
morozofkk@mail.ru


[21.11.2018 12:28:48]
 Ув. Dkflbvbh1982 ®, если хотите пойти официальным путем, вам нужно вносить изменения в проектные материалы, повторно проходить экспертизу и в случае, если изменения коснуться отраженных в СТУ мероприятий, необходимо вносить изменения и в них. Другой путь идите в стройнадзор, вам там подскажут как быть.


[21.11.2018 12:30:45]
 Ув. vvl2000 ® поясните пожалуйста вашу фразу "Срок действия СТУ на вновь проектируемый объект (даже без изменения планировочных решений) 3 года.". Очень стало интересно.


[21.11.2018 12:39:13]
 Ув. zen1975 ® Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.

Ув. Бывший сотрудник НТО ® Эта тема от 2013 года Автор вероятно решил проблему а большинство участников стали редкими гостями так что отвечать и продолжать здесь разговор не продуктивно.