Помещение без категории пожароопасности и взрывоопасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2013 11:22:31]
 Просят спроектировать пожарную сигнализацию в помещении склада. На вопрос о категории разводят руками, мол это же склад, который планируется сдавать в аренду! Сегодня туда положат один товар, завтра - другой... Подскажите, товарищи, как поступить разумнее? Спроектировать всё по категории А?
Вариант "послать заказчика с такими требованиями" видится соблазнительным, но, к сожалению, не возможен в данной ситуации.


[09.09.2013 11:30:27]
 Ну да...сегодня привезут медные чурки - Д, ничего не ставим, завтра ковры - В3 - ставим сигнализацию, потом много ковров - В1 тушим, потом бензин пристраиваем тамбур-шлюз и меняем стены с R45 на R120...чушь какая-то.


[09.09.2013 11:31:29]
 А раздел МПБ есть - категория здания, СО, класс КПО ?!


[09.09.2013 11:34:31]
 А если у Заказчика на это есть деньги,а это зависит и от Вашего красноречия, то проектируйте с категорией А АУПТ. И точно не ошибётесь.


[09.09.2013 11:43:33]
 Есть план здания на бумаге. Лично видел одно из помещений. Вот и все данные.
На самом деле сомневаюсь, что помещение подходит для категории А. Тамбур-шлюзов нет. То есть есть небольшие проходные помещения между помещением склада и помещением охраны, но никакой вентиляции в этих помещениях не предусмотренно, зато есть выход на улицу. Кроме того в одном из складов стоит электрощит. Но, как я уже говорил ранее, нет уверенности, что завтра туда не привезут бензин.


[09.09.2013 11:45:30]
 SZ ® склоняюсь к такому варианту. Однако ежели встроенное помещение охраны не отделено от склада тамбур-шлюзом с подпором воздуха, оно само считается помещением категории А, так? В таком случае надо поискать место для центрального оборудования.


[09.09.2013 11:48:46]
 Ну если захотеть, можно всё что угодно спроектировать не нарушая норм.


[09.09.2013 11:49:58]
 Смотрите на строительную часть склада.
Категория А или Б должна предусматривать соответствующие строительные решения: тамбур-шлюзы, вентиляция, лекгосбрасываемые конструкции
Категория В1 требует наличие АПТ по-моему с 300 м2.
Обычно Заказчик согласен только на АПС. Значит В2-В3


[09.09.2013 11:54:40]
 dizel2012 ® вентиляции нет. Только дымоудаление. Тамбур-шлюзов так же нет (маленькая проходная комнатка без вентиляции и с отдельным выходом наружу тамбур-шлюзом не считается, если я ничего не путаю)


[09.09.2013 11:57:11]
 Категорию Вам даст не строительные решения, а то что Вы там хранить будете.


[09.09.2013 12:14:29]
 Полагаю, не совсем так. Склад категории А всё же должен выглядеть несколько иначе. В частности электрощит в таком складе не ставят.
P.S. Подскажите, товарищи, в каком нормативном документе почитать про тамбур-шлюзы. Могу ли я считать, что встроенное помещение охраны имеет категорию не А, а, скажем, В3?


[09.09.2013 12:48:21]
 А в каком складе ставят электрооборудование, которое не выключается вне складского помещения в конце рабочего дня?


[09.09.2013 13:07:57]
 Могу ли я считать, что встроенное помещение охраны имеет категорию не А, а, скажем, В3?
Помещение охраны не категорируется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помещение без категории пожароопасности и взрывоопасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.