Требуется ли легкосбрасываемые ограждающие конструкции в котельной?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2013 15:29:08]
 Котельная по сути состоит из одного зала, котельного, (не считая двух помещений, эл.щитовая, туалет).
Площадь 120 м.кв.

Котельный зал категории Г.

В нем же находятся и насосы топливоподачи.
Требуется ли легкосбрасываемые остекление?


Я думаю, что нет.

Поправьте, меня пожалуйста, если ошибаюсь.
СП 4.13130.2013 п. 6.9.16


[30.08.2013 15:31:13]
 А что-нибудь есть в СП89, например?


[30.08.2013 15:35:33]
 Там есть то же, что и в СП 4.

Только при категориях А и Б.
Но эти категории, Вы ув. Дизель, у меня вырубили 15 минут назад))!


[30.08.2013 15:36:33]
 6.9.16 При использовании топлива, способного образовывать газо-, паро-, пылевоздушные взрывоопасные смеси, в помещениях топливоподачи следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется расчётом по ГОСТ Р 12.3.047, при отсутствии расчётных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения категории А и не менее 0,03 м2 – помещения категории Б.


Понимаете в чем дело, если у Вас категория не А и не Б, это еще не означает что взрывоопасной смеси нет, это означает что она не достаточна для нанесения человеку травмы (менее 5 кПа)

Если Вы применяете топливо, пары которого, способны взрываться, но не нагрели его до нужной температуры - то помещение не становится взрывопасным, хоть расплескали Вы его литрами по полу.

У Вас не то и не другое, у Вас котельная - всё горит и сгорает - если и есть утечка, то срабатывают газоанализаторы.

То есть в итоге, образование взрыпоопасной смеси невозможно.


[30.08.2013 15:52:02]
 
Цитата dizel2012 30.08.2013 15:31:13
А что-нибудь есть в СП89, например?
--Конец цитаты------
п. 7.8
СНиП II-35-76
п.3.16


[30.08.2013 15:59:42]
 7.8. При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной
следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета
0,03 м2
на 1 м3
свободного объема помещения, в котором находятся котлы,
топливоподающее оборудование и трубопроводы

http://www.gap-sro.ru/old/Documents/...

Н-да...


[30.08.2013 17:17:23]
 Спасибо всем.


[05.09.2013 20:51:09]
 А вы уверены ,что у вас котельная?


[06.09.2013 14:46:50]
 А вы уверены ,что у вас котельная?
..............
Котельная..котельная...
так в проекте написано))
Там течь для сжигания музута и обеспечения теплом объекта маленького ( а может и не маленького?).

Легкосбрасываемые конструкции нужны по оптределению, что это есть котельная.

Для категории Б, понятно было, что нужны эти конструкции.
Но меня удедили вроде, что будет категоря Г, вот и надо было получить быстрый ответ.
Потом с СП 89 нашел ответ.


[06.09.2013 18:20:56]
 Да, требуются
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требуется ли легкосбрасываемые ограждающие конструкции в котельной?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.