Двери в лестничную клетку детского сада

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.08.2013 9:46:00]
 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать двери в обычную лестничную клетку с освещением через проемы в наружных стенах противопожарными?


[29.08.2013 10:57:05]
 ув. toshik743 ®

Нет не требуется.
Даже из коридора в лестничную клетку и то не требуется в 99,9 процентах.


[29.08.2013 12:33:07]
 А когда в 0,01 проценте случаев требуется?


[29.08.2013 12:46:42]
  А когда в 0,01 проценте случаев требуется?

Если у нас (где, конечно, можно) нужно выгородить противопожарной дверью помещение с одним эвакуационным выходом, населением не более 20 человек, площадью не более 300 м2 и определенной высотой расположения. Или СТУ если на объект требует.

Кстати топикстартер не указал, откуда дверь. Может у него склад какой-нибудь в ЛК выходит в садике.


[29.08.2013 12:53:58]
 Часто делают из помещения лифтовой выход в ЛК


[29.08.2013 14:52:17]
 Уважаемый Viss!
По памяти - это когда л/к выходит (ведет) на чердак (кровлю).


[29.08.2013 16:05:02]
 5.4.16. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.
Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара.
В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.
Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.
Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.
При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.


Вроде и всё, где еще про л/к можно найти что-нибудь в части огнестойкости?


[29.08.2013 17:22:24]
 Двери из общего коридора! Делаю проект детского сада и смотрю аналогичный и там почему-то дверь противопожарная, вот это и смутило!


[29.08.2013 17:44:29]
 А дверь случаем не единственная (еще эвакуационные есть)?


[30.08.2013 10:19:17]
 Да, эвакуационные еще есть, но в лестничную клетку из общего коридора - одна (она тоже будет эвакуационной).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Двери в лестничную клетку детского сада      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.