Выход на чердак производственного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2013 11:46:46]
 Здравствуйте.
Подскажите, нужно ли выполнять выход на чердак производственного здания и где об этом написано?


[08.08.2013 16:31:53]
 ???


[08.08.2013 16:47:53]
 См. в СП 4. 13130.13


[09.08.2013 8:26:04]
 А, пункт не подскажите? Что-то никак не найду.
Если Вы намекаете на раздел 7, то там ничего нет.


[12.08.2013 13:37:35]
 наш "любимый" СНиП 21-01-97*
п.8.3 Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, а также по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:
....по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.

Допускается не предусматривать:
пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 кв.м.
п.8.4 В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.

Смотрите сами, что более выгодно


[12.08.2013 13:48:53]
 У меня проектируемое здание, поэтому ваш "любимый" СНиП 21-07-97* для моего случая не применим.
Потом, в п.8.3 речь идёт о выходах на кровлю здания, а не в чердак.


[12.08.2013 15:07:45]
 закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ
Статья 8. ....быть спроектировано и построено бла-бла-бла в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:
1) сохранение бла-бла-бла...
5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара


[12.08.2013 15:08:44]
 все эти входы и выходы и СНИПа для этого и нужны


[12.08.2013 16:54:18]
 СНиП 21-01-97* для проектирования не применяется, это мёртвый документ.


[12.08.2013 17:46:50]
 Так же посмотрите ФЗ-123 ст.80 п1 пп. 3,4


[13.08.2013 14:55:15]
 "СНиП 21-01-97* для проектирования не применяется, это мёртвый документ." Fobos


правильно, поэтому берем закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ о безопасности зданий и сооружений ст.8


[13.08.2013 15:13:48]
 Что берём? Это?
"5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара".

Так здесь же нет никакой конкретики. Сделали одно окно в торце чердака размером 0,5 х 0,5 метра и спим спокойно, ствол подать можно, да и пожарный при желании пролезет, а остальное нас не волнует.
И кроме того, абсолютно не важно, что площадь чердака у нас несколько тысяч кв.м.



[14.08.2013 12:53:41]
 "Так здесь же нет никакой конкретики. .... а остальное нас не волнует" Fobos

можно и так подойти, все в руках проектировщика: доступ есть - есть, а исполнение...извините))
но потом, когда инспектор потребует огнезащиту, вот тогда эксплуататоры этого здания помянут добрым словом проектантов и строителей в совокупности.
Проходили такое))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход на чердак производственного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.