Применение световых фонарей в покрытии зданий

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.07.2013 19:09:53]
 Кто может подсказать, в каких еще действующих СП (кроме п.6.2.7, 6.2.14 СП 4.13130.2013) содержатся требования по применению зенитных световых фонарей (не для дымоудаления!) в покрытии зданий производственного и складского назначения:размеры, горючесть, другие параметры. В указанном выше СП есть требования для производственных зданий I-III степени огнестойкости и заполнением фонаря материалом Г3, Г4 горючести. А как же другие варианты с материалом заполнения фонаря более низкой горючести (Г2, Г1) и, например, IV степени огнестойкости здания C0 пожарной опасности? Смотрел также СП "Кровли" и ничего конкретного не нашел.


[25.07.2013 9:25:19]
 Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов (п.5.4.4 СП 2.13130.2012).


[25.07.2013 9:31:43]
 часть 3 статьи 87 ФЗ-123.
"Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах".


[22.04.2014 10:10:16]
 а где требование про 2 м вокруг фонаря из НГ?


[22.04.2014 13:37:25]
 2 м из НГ только если фонарь используется для дымоудаления


[22.10.2020 14:58:18]
 Есть ли требования по минимальным размерам и количеству фонарей для промышленных зданий шириной более 60м?


[22.10.2020 16:50:11]
 СП 2.13130.2020

5.4.4 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий
(дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, не нормируется. Пределы
огнестойкости таких конструкций не нормируются, за исключением специально оговоренных
случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных
преградах.
Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также
зенитных фонарей в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, как
правило, следует выполнять из НГ, за исключением специально оговоренных случаев.
Допускается применять зенитные фонари со светопропускающими элементами из горючих
материалов в производственных и складских зданиях классов конструктивной пожарной
опасности С0 и С1 в помещениях категорий В4, Г и Д. При этом должны быть выполнены
следующие условия:
– конструкция покрытия на участке шириной не менее 6 м от периметра фонаря должна быть
выполнена из НГ, Г1 с рулонным водоизоляционным ковром с защитным покрытием из гравия
или с кровлей из НГ, Г1 группы пожарной опасности КП0 в соответствии с ГОСТ Р 56026;
– расстояние между габаритами соседних фонарей должно составлять не менее 6 м при
площади проемов от 6 до 18 кв. м и не менее 3 м при площади проемов до 6 кв. м;
– общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15 %
общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря – не более 12 кв. м при удельной массе
светопропускающих элементов не более 20 кг/кв. м и не более 18 кв. м при удельной массе
светопропускающих элементов не более 10 кг/кв. м;
– при совмещении фонарей в группы они принимаются за один фонарь, к которому относятся
все указанные ограничения;
– между указанными зенитными фонарями в продольном и поперечном направлениях
покрытия здания через каждые 54 м должны устраиваться противопожарные пояса в соответствии
с СП 17.13330 шириной не менее 6 м.;
– расстояние по горизонтали от противопожарных стен до указанных зенитных фонарей
должно составлять не менее 5 м.


[22.10.2020 17:13:18]
 В п.5.4.4 СП 2.13130.2020 говорится только о максимально допустимых размерах.
Вопрос в минимальном количестве и площади зенитных фонарей.
Например 2 зенитных фонаря площадью скажем по 10см2 на кровле здания IV C0 шириной более 60м формально отвечают требованиям табл.3 СП 8.13130, но фактически бессмыслены.
Зато СТУ не надо.