Складские помещения дымовые или тепловые пожарные извещатели?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ольга Чигарина ®

[22.07.2013 13:42:46]
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть склад готовой продукции- 2 этажа. Делаю автоматическую пожарную сигнализацию сблокированную с дымоудалением. На первом этаже 5 секций склада, которая каждая отгорождена от другой глухой стеной.По нормам СП5 приложение М(рекомендуемое)рекомендует ставить дымовые извещатели(с этим согласна).Но у нас небольшая проблема,в склады заезжают дизельные погрузчики,а они как известно "газуют".Насмотрелась я на всё это.И поставила по проекту тепловые.Получилась "новогодняя гирлянда" из тепловых извещателей.По СП5 п.14.5 пишут "Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения".
Как быть,подскажите? Опыта маловато.


[22.07.2013 15:24:53]
 13.1.4. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии
предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при
отсутствии пожара.

Всё правильно..
Но можно было дымовые (и точечные и линейные на низкой чувствительности)) в тактике И поставить - это возможно было бы вполне достаточно.


[22.07.2013 16:17:51]
 Делаются расчеты по п.13.1.9 из которых и определяется возможность установки тепловых извещателей на вашем складе. А так двухэтажный склад категории В - пожаротушение. Например, спринлерное. Датчики то зачем? А дымоудаление можно от газовых запускать


[22.07.2013 19:55:35]
 Viss, а как это на низкой чувствительности? И какие например дымовые датчики брать?


[22.07.2013 19:56:35]
 dizel2012,а зачем газовые здесь?


[22.07.2013 19:58:47]
 
Цитата Ольга Чигарина 22.07.2013 19:56:35
dizel2012,а зачем газовые здесь?
--Конец цитаты------
Цитата Ольга Чигарина 22.07.2013 13:42:46
Делаю автоматическую пожарную сигнализацию сблокированную с дымоудалением
--Конец цитаты------
Цитата Ольга Чигарина 22.07.2013 13:42:46
По СП5 п.14.5 пишут "Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей
--Конец цитаты------
Не совсем правильно. Правильно "дымовых или газовых пожарных извещателей." Смотрите последнюю редакцию с изменениями


[22.07.2013 20:10:00]
 Но,подходят ли сюда газовые?


[22.07.2013 20:18:19]
 
Цитата Ольга Чигарина 22.07.2013 20:10:00
Но,подходят ли сюда газовые?
--Конец цитаты------
У Вас выбор:
1. Дымовые.
2. Газовые
3. Запуск от спринклерной системы пожаротушения, если на складе водяное АУПТ


[22.07.2013 20:24:10]
 Да,спасибо,dizel2012.


[22.07.2013 23:18:43]
 Любой дымовой линейный имеет несколько порогов срабатывания, все аналоговые ПИ (ДИП34А) имеют программируемый порог срабатывания.

Что касается 14.5 - пункт рекомендуемый и.
Ув. dizel2012, как там Ваши боксы с ИП-435-1? Нормально живут? На какой чувствительности?


[23.07.2013 6:06:48]
 
Цитата Viss 22.07.2013 23:18:43
Ув. dizel2012, как там Ваши боксы с ИП-435-1? Нормально живут? На какой чувствительности?
--Конец цитаты------
Не боксы, а один ремонтный бокс. Результат очень радует.120 ppm, заводская установка.


[23.07.2013 8:10:17]
 Уважаемый Viss, подскажите линейные датчики.


[23.07.2013 9:17:50]
 
Цитата dizel2012 23.07.2013 6:06:48
Результат очень радует.120 ppm, заводская установка.
--Конец цитаты------
По новому ГОСТу Р 120 ppm - это слишком грубый порог, да и ниже второго порога газоанализаторов. Надо бы на 90 - 100 ppm выставлять, тогда было бы о чем поговорить.

4.12 Извещатели пожарные газовые
4.12.1 Общие технические требования к извещателям пожарным газовым
4.12.1.1 Тип регистрируемых ИПГ газов и значение чувствительности должно быть установлено в ТД на ИПГ конкретных типов.
П р и м е ч а н и е – Под значением чувствительности ИПГ подразумевается минимальная концентрация контролируемого газа, при которой ИПГ переходит в тревожный режим.
Значение чувствительности ИПГ, реагирующего на монооксид углерода (ИПГ(СО)) должно находиться в пределах от 25 до 100 ppm.

Ольга Чигарина ®

[23.07.2013 9:21:39]
 Да,но у линейных дымовых и аналоговых ДИП34Адиапазон температур от -10 градусов.а у нас в складах отопления нет.и температура может достигать температуры на улице зимой.Вот.


[23.07.2013 9:44:08]
 
Цитата Ольга Чигарина 23.07.2013 9:21:39
у нас в складах отопления нет
--Конец цитаты------
Значит и пожаротушения нет. А че вдруг дымоудаление? Неужели надо по нормам?


[23.07.2013 9:46:38]
 Дымоудаление по расчетам. Пожаротушение есть.


[23.07.2013 9:55:12]
 Я ошиблась. Температура +5градусов.


[23.07.2013 10:40:42]
 >> http://www.systemsensor.ru/?catalog&...

Вот такие крутые есть, однопозиционные (извещатель один, а ответка - зеркало)

Может дымоудаление Вам не надо? В СП7 надо в складских помещениях кат. А-Д с постоянными раб. местами. У Вас постоянные? Два часа непрерывно?


[23.07.2013 11:28:20]
 
Цитата Ольга Чигарина 23.07.2013 9:46:38
Дымоудаление по расчетам.
--Конец цитаты------
Риски что ли считают


[23.07.2013 13:32:36]
 Обычно расчетом от него уходят, а тут наоборот...От чего-то видимо ушли - наверное от стенок и перегородок.


[23.07.2013 14:46:38]
 Люди находятся более 2-х часов.


[23.07.2013 14:51:25]
 Прям на складе? У них там рабочее место? Стол, стул тоже там?


[23.07.2013 15:11:43]
 Да, у них своя коморка


[23.07.2013 15:13:58]
 Тогда может стоит оставить спринклерную систему и от нее оповещение.


[23.07.2013 15:22:54]
 Ну конечно они не сидят там целый день.


[23.07.2013 15:54:48]
 Ну вот в этой коморке систему противодымной вентиляции (СПДВ) и надо делать. А нет, не надо:
- Складское помещение, это помещение кат.В, но без постоянных рабочих мест. Не надо СПДВ делать.
- Коморка, это административное помещение, то есть не категорируется.
Нет категории - нет СПДВ.

8/)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Складские помещения дымовые или тепловые пожарные извещатели?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.