СП 7 п.е изменения.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2013 13:59:31]
 СП 7.2009
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без
естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

А вот версия 2013 года:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоян-
ными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения –
вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения
отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости,
а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

Теперь что получается, естественное проветривание не катит ?


[19.07.2013 14:04:54]
 Получается-Да


[19.07.2013 14:11:06]
 Так ведь тут даже коридор не спасает (ну если по п.в) 7.3 коридор защитить ДУ)...Тут как я понимаю обязательно надо делать именно ДУ в таких помещениях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 7 п.е изменения.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!