Сигнал-10 и ИП 102-2х2 совместимы?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.07.2013 12:59:38]
 Поставили на объекте Сигнал-10 и линейные тепловики при нагреве датчиков ни чего не происходит, препробовали все режимы типов извещателей (и дымовой, тепловой, комбинируемый шс). КЗ и Обрыв орион видит а когда греем сопротивление не показует что увеличилось хотя мереем тестером всё норм.


[19.07.2013 13:45:01]
 Вы термокабель напрямую к Сигнал-10 подключили что ли?
Схема соединений какая?


[19.07.2013 14:41:48]
 Да на прямую подключил на конце сопративление


[19.07.2013 14:51:45]
 А блок сопряжения почему не поставили?
Вот он http://www.ervist.ru/index.php?optio...
(не пугайтесь это взрыв. исполение - просто первое что нашел - на обычные зоны такой же только пластиковый, лично в руках держал такой)

Без него Ваши шансы на успех малы. Безусловно задача реализуема, только тип ШС придется делать программируемым технологическим. А пороги задавать самостоятельно по результатам исследований.
Оконечник - 10 кОм - пишите порог 1 10 кОм.
При срабатывании сопротивление увеличивается...насколько? Порог 2.

Хотя это откровенная халтура, но может и получится.


[19.07.2013 14:55:58]
 пробовали в ПО Орион сопративление почему-то не меняестся а тестером мерееем всё нормально


[19.07.2013 15:02:43]
 Что Вы меряете в ПО Орион? Какие там показания? Вроде кроме АЦП (тока) Вы ничего там и не должны видеть...
Тестером что меряете? Обесточенную термопару на прозвонке или напряжение на клеммах Сигнал-10, подключаясь параллельно?
koks ®

[19.07.2013 19:31:10]
 в ИП 102-2х2 находятся термопары (одна снаружи, вторая внутри в корпусе датчика). при резком изменении температуры блок сопряжения БС считывает ЭДС. никаких герконов как в тепловиках нет. при нагревании термопар изменения сопротивления вы не сможете уловить. читайте паспорт.


[19.07.2013 20:12:51]
 
Цитата 10trepxe 19.07.2013 14:41:48
Да на прямую подключил на конце сопративление
--Конец цитаты------
Уже наверное пора и паспорт почитать на 2х2, метод тыка не прошел.


[20.07.2013 4:25:58]
 Работа датчика основана на эффекте возникновения термо - ЭДС в
замкнутой цепи, составленной из двух разнородных проводников, места
соединения которых находятся при неодинаковой температуре (эффект
Зеебека). В каждом блоке термопар имеются один инерционный и один
малоинерционный спай, составленные из материалов хромель - копель.

http://www.specsystem.ru/ip.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%...

Уважаемые участники, тоже имел опыт работы с этим ПИ. Разница только в том, что паспорт прочел =) Блоки сопряжения заложили заранее.
Только вот как-то не задумывался о принципе работы...Выходит что резистор там только для контроля на КЗ и Обрыв стоит?

Может кто пояснить принцип работа на пальцах?


[20.07.2013 10:34:59]
 
Цитата koks 19.07.2013 19:31:10
в ИП 102-2х2 находятся термопары (одна снаружи, вторая внутри в корпусе датчика). при резком изменении температуры блок сопряжения БС считывает ЭДС.
--Конец цитаты------
Проблема заключается в мизерной величине ЭДС.
Коэффициент чувствительности термопары равен 0,00002 В/град.К°.
Соответственно блок сопряжения ловит ЭДС уровнем нескольких милливольт. С учетом протяженности кабеля в условиях даже незначительного уровня электро-магнитных помех работа проблематична.
Второй недостаток 2х2 - это отсутствие максимального канала - отсутствие реакции на медленно развивающиеся очаги.
Третий недостаток - эксперимент с 2х2 проводился в помещении с двускатной крышей под коньком, поддон с бензином располагался точно под извещателем. Далее эти результаты были распространены на помещения с горизонтальным потолком, что мягко говоря не корректно.


[23.07.2013 20:56:54]
 1- для уменьшения влияния электромагнитных и тепловых помех на датчик ДПТ,в Блоке Сопряжения имеется перемычка (ПМ3) которой задаётся задержка срабатывания извещателя от линейного датчика.

2- если вам нужен максимальный канал то устанавливайте дополнительно ДТК 1.02 или ДТК 2.02,70 и 90 градусов соответственно.

3- что тут некорректно незнаю,но то что под горизонтальным потолком он работает лучше это так.


[23.07.2013 21:05:28]
 Viss[20.07.2013 4:25:58]Может кто пояснить принцип работа на пальцах?

Резистор установлен для контроля состояния линии - 2К это норма,менее -обрыв,2К-10К пожар (только для контактных не токопотребляющих датчиков) и более 10К - обрыв

Сигналы с датчика ДПТ Блок Сопряжения обрабатывает отдельно от канала с контактными датчиками.


[24.07.2013 10:11:31]
 
Цитата tverskoy 23.07.2013 20:56:54
3- что тут некорректно незнаю,но то что под горизонтальным потолком он работает лучше это так.
--Конец цитаты------
Подозреваю, что и с увеличением расстояния от очага он тоже лучше работает.
Конечно наихудший вариант для теплового дифференциального извещателя - это расположение под коньком и очаг точно под ним, и таз с бензином, чтобы сразу рванул и дал скачек температуры.
У нас и не такие чудеса происходят, но чтобы тепловой извещатель защищал более высокие помещения, чем дымовые линейные извещатели - это, по- моему уже перебор.
Каким-то образом тепло у нас уходит к перекрытию, а дым зависает на нижних уровнях. Чудеса и только!


[28.07.2013 14:55:32]
 И тем не менее что мне делать без лишних затрат?


[28.07.2013 15:11:44]
 Дайте поглядеть вашу схему подключения


[28.07.2013 15:14:15]
 и ещё желательно фото блока сопряжения со снятой верхней крышкой


[28.07.2013 15:21:22]
 
Цитата tverskoy 28.07.2013 15:14:15
фото блока сопряжения со снятой
--Конец цитаты------
Да он же блок-то не купил, напрямую термопары в шлейф Сигнала воткнул, и тратиться больше не хочет.


[28.07.2013 15:36:33]
 линейный датчик(термопары)работает в паре только с блоком сопряжения,иначе никак.


[30.07.2013 10:44:41]
 Я понял подсажите хотя бы максимальную длину шлейфа


[30.07.2013 11:06:41]
 Так сам завод поставляет бухты по 300 метров...От блока сопряжения до термокабеля что-то около 100 метров - см. паспорт там всё написано. ссылки давал.


[30.07.2013 11:23:37]
 То что написано в инструкции это одно а то что в реале можно это другое.. Мне интересно кто максимум сколько делал...


[30.07.2013 11:41:57]
 Делал АУПС из 36 БС, на каждый БС не более 140 метров ДПТ. От БС до ДПТ не более 10 метров КПСнгFRLS 2х0,5. Работает без ложняков.


[30.07.2013 11:45:26]
 Больше 300 метров не закладывал. Не рисковал.
koks ®

[30.07.2013 11:47:02]
 Минус блока сопряжения БС ещё в кнопочке "Сброс"!!!


[30.07.2013 11:49:06]
 Сбросить можно и питание самого БС - это не сложно.
Программа реле вкл/выкл при снятии


[30.07.2013 12:02:14]
 Тоесть реально 300м тянет??


[01.08.2013 0:41:30]
 300 метров датчика ДПТ работают без проблем,
в чём минус кнопочки"Сброс"?
отключаете питание на пол секунды,полный аналог кнопочки "Сброс"
koks ®

[01.08.2013 6:57:27]
 Висс спасибо за идею, как раз проектирую объект на 15 БС.
Ранее запроектированные и смонтированные объекты на этом оборудовании не ложнят, не беспокоят. максимум было 300 метров - работает, не ложнит