 Добрый вечер. Требуется ли на наружнюю установку колонного типа категории АН (процесс абсорбции, обустроенную технологическими площадками (типо ярусов)применение огнезащитных экранов.
Почитав СП1.13130.2009 с изменениями, раздел 9. Пришел к вывуду, что все зависит будет ли там проверка (обход) установки не реже один рз в сутки. Да будет,следовательно требуются эвакуационные защищенные экранами лестницы 3-го типа, с выходом за оббортованую площадку установки, что бы обеспечить безопасный процесс эвакуации. Но в СП1 прописано про наружные лестницы, а тип не укакзан и вообще установка такой системы безопасности очень дорого. По началу предложили вообще вариант с выходом на вертикальные лестницы с площадки на площадку типо "всегда так делали". Каково аше мнение, что предложите??? и что понимать под наружными лестницами ведь вертикальные лестницы нельзя эвакуационными???


[16.07.2013 23:08:38]
 Для доступа к технологическому оборудованию и его эксплуатации для наружной установки не требуется эвакуационная лестничная клетка (СП 1.13130.2009 п.9.1 устанавливает требования для помещений, а эт сооружения и здания). Защитные экраны по какому-то госту предусматриваются для защиты пожарных при подключении к гребенкам (данное расстояние рассчитывается исходя из высоты факела создавшегося при пожаре на установке и теплового излучения).
поже дадо будет сделать ексель с расчетом высоты факела (там в формуле косяк есть обсудим) и расчета расстояния по интерполяции от высоты факела..


[17.07.2013 6:16:08]
 Рассматривался пункт 9.6 СП 1.13130.2009 с изм.1


[17.07.2013 9:27:25]
 Уважаемый Кольт!
Раздел 9.6 в СП 1.13130 был "унаследован" из СНиП 2.09.03-85*. К сожалению, не без искажений (как обычно), которые приводят к затруднению понимания того, что там написано. Посмотрите п. 12.17 СНиП 2.09.03-85* - там все расписано более понятно.
Лестницы должны быть маршевыми. Если не требуется ежедневного обслуживания и длина площадки менее 24 метров - допускается одна вертикальная и одна маршевая. Если персонал ходит по лестнице 1 раз в смену или чаще - требуется огнезащитный экран.


[17.07.2013 9:54:28]
 vladimir. Спасибо, так и знал.


[18.07.2013 13:44:46]
 Ребят подскажите, все же не пойму по лестницам, в СП 1.13130.2009 прописано Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса. Что понимается под открытыми лестницами??? 3-й тип лестницы могу применить???


[18.07.2013 14:33:41]
 Почему нет?
3-й тип - наружная открытая лестница (ст. 39 123-ФЗ)


[18.07.2013 14:42:58]
 Тоже нашел, спасибо)