Толщина боковых стенок панелей ППУ и АВР

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2013 11:20:14]
 Господа нормативщики и автоматчики. Необходимо ваше мнение по правильности исполнения требований п. 4.10 СП 6.13130.2013, а именно, в части, касающейся определения необходимой толщины боковых стенок панелей ППУ и АВР.
«Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов».
По тексту ясно, что это на совести производителя. Но как рядовому потребителю данных изделий понять, достаточна ли принятая толщина для противопожарной защиты?
Ну и еще до кучи: что понимать под боковыми стенками? Это слева, справа или все четыре?


[15.07.2013 11:22:36]
 Какая то тема знакомая. Где-то что-то было, чуть ли не огнезащитную обработку стенок предлагали делать


[15.07.2013 13:05:43]
 Других мнений нет?


[15.07.2013 14:51:41]
 боковые стенки, это лево, право, верх и низ


[15.07.2013 16:09:15]
 Штирлиц знал, что всегда запоминается последняя фраза)))


[15.07.2013 23:38:09]
 >>>>Необходимо ваше мнение по правильности исполнения требований п. 4.10 СП 6.13130.2013, а именно, в части, касающейся определения необходимой толщины боковых стенок панелей ППУ и АВР.

-делать и проверять ничего не надо
-это была попытка ВНИИПО сделать хорошую мину при плохой игре при изменении СП6
-толщина стенок имеет мало общего с противопожарной защитой и в искаженном полковниками оригинале звучит "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а ее фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет." Все остальное определяется по степени секционирования производителем (и Заказчиком, при необходимости) согласно ГОСТ Р 51321
- данный бред даже обсуждать не хочется, т.к. для промышленных сборок никаких панелей противопожарных устройств согласно действующей нормативной базе на НКУ не существует
аминь


[15.07.2013 23:40:13]
 под боковыми стенками понимаются боковые стенки-слева и справа. Бывает и сердце справа, но бока пока бока. Пока )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Толщина боковых стенок панелей ППУ и АВР      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.