Дымоудаление. Коридор более 15 м.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2013 16:00:46]
 Хочу проверить.
Необходимость дымоудаления из коридора длиной более 15 м.
Здание общественное. Многоэтажное.
Коридор 48 м.
Окно одно, в начале коридора.
Коридор разделен перегородкой с дверью поровну (24м и 24 м).

По СП 7. П. 7.2 в) дымоудаление вроде не требуется, в коридоре есть окно.

Вопрос:
1. То, что коридор, разделен на две части дверью, не делает же из одного коридора 2 коридора?
2. И требование по наличию окна в коридоре выполняется?
Я считаю, что коридор един и систему вытяжной противодымной вентиляции предусматривать не требуется.
Я не ошибаюсь?
Спасибо.


[05.07.2013 16:04:15]
 Здание 3 этажа.
Лестничная клетка обычная (Л1).


[05.07.2013 16:07:22]
 Тут коридор на одной ветке за помещение не считали. Так что сложный вопрос.
А так наверно пляшем от определения помещения по п. А.2 СП5.
Если оно не выполнено, то коридор одно помещение, а если выполнено - два.


[05.07.2013 16:13:22]
 Спасибо, ув Дизель, но здесь работает СП 7. Дымоудаление. Указано в СП конкретное название - коридор. И ЭТО названите требует мероприятий (или не требует).
?


[05.07.2013 16:15:30]
 п. А.2 в СП 5 распространяется ТОЛЬКО для СП 5. (так и сказано).
Я был на ТОЙ ветке, там вроде про извещатели шел спор...


[05.07.2013 16:16:49]
 Коридор - помещение. Значит нужен термин помещения не из СП5, раз этот не нравиться


[05.07.2013 16:20:18]
 Если идти не по пути СП5 у Вас будет два помещения - коридора. А так скорее всего одно


[05.07.2013 16:20:51]
 Допустим, что помещение и что?


[05.07.2013 16:22:08]
 Как что? Одно помещение с окном. Что и хотели.


[05.07.2013 16:23:23]
 Пусть дверь снимут, дом сдадут - оденут


[05.07.2013 16:25:28]
 Нет требования делать ДУ из помещения, в моем случае (хотя таких требований в СП 7 много).
Требуется позаботиться о КОРИДОРЕ, как понятии…,коридор – это ПУТЬ, тропа, функция, разрешенная тропа эвакуации.
Я думаю, что коридор, трапа едина.
Что не стало 2 коридора.


[05.07.2013 16:26:40]
 И дверь и окно - все легко открывается при пожаре. В режиме ожидания -все прикрыто (без замков).


[05.07.2013 16:28:35]
 ...>>>Как что? Одно помещение с окном. Что и хотели.
////////////////
требование не к помещению, а к коридору. Коридор имеет окно. На разделен от него дверью с пергородкой (разделен пополам).


[05.07.2013 16:32:18]
 
Цитата Andorra1 05.07.2013 16:28:35
Коридор имеет окно. На разделен от него дверью с пергородкой (разделен пополам).
--Конец цитаты------
Это понятно.
Коридор- это помещение.
Разгородили коридор по полам - получили два коридора-помещения.
Если считаем их разными помещениями, значит в половинке без окна делаем дымоудаление. Если считаем одним помещением - дымоудаление в коридоре не делаем.
Или Вы считаете не так?


[05.07.2013 17:02:33]
 Да. Если считаем одним помещением - дымоудаление в коридоре не делаем.


[05.07.2013 17:36:24]
 Это требование у Вас не выполняется, да и размеры окна надо мерить:
СП 7.13130.2013 п.8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.


[05.07.2013 17:37:50]
 Через дверь не будет естественного проветривания
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дымоудаление. Коридор более 15 м.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.