Противопожарные стены и функционал ЗиС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2013 11:21:09]
 Коллеги, доброго времени суток! Нужна Ваша помощь, у кого какое мнение по повод изложенных ниже мной вопросов:
1.К какому классу функциональной пожарной опасности относятся встроенные (пристроенные) здания (части здания) столовой, здравпункта (лечебная часть здания с кабинетами врачей, санитарно-карантинный пункт), магазина и т.п., если они размещаются на территории определённого предприятия и предназначены (обслуживают) исключительно для работников данного предприятия, и соответственно не относятся к зданиям организаций по обслуживания населения?
2.Необходимо ли в соответствии с требованиями Федерального закона №123, сводов правил, в том числе п.п.5.4.2., 5.4.3., 5.4.4. СП 4.13130.2009 пристраиваемые (встраиваемые) здания объектов различных классов функциональной пожарной опасности, указанные в пункте 1 данного сообщения, отделять друг от друга и от административной части помещений, если они размещаются в здании АБК (класс Ф 4.3 по статье 32 ФЗ №123) – противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости, в том числе противопожарными стенами 1-го типа?
3. Мой оппонент в споре даказывает, что вышеуказанные здания (части здания) столовой, здравпункта, магазина относятся к санитарно-бытовым помещениям и зданиям, т.е. к Ф 3.6, так как служат исключительно для обслуживания работников предприятия, в свою очередь в СП 4.13130.2009 требований по отделению Ф.3.6 от других помещений и часте нет.
У кого, какие мнения?
alavar

[04.07.2013 11:56:17]
 1. Ф.3.2, Ф.3.4, Ф.3.1 - отнесение в том числе и частей зданий;
2. Отделять необходимо - раздел 5.4 СП 4.13130.2009
3. Однозначно не Ф.3.6, почитайте СП 44.13330.2011


[04.07.2013 13:38:16]
 Alavar, я с Вами согласен и мое мнение по данным пунктам (вопросам) аналогично с Вашим. В том же СП 44 в тблице Д3 изложено, что подобные запроектированные помещения и части зданий относяся к санитарно-бытовым.
alavar

[04.07.2013 14:32:42]
 СП 44.13330.2011 п.5.1 Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них помещений социального обслуживания работающих: санитарно-бытовых, здравоохранения,общественного питания, торговли, службы быта, культуры. Санитарно-бытовые помещения - это нечто иное, чем помещения здравоохранения,общественного питания, торговли, службы быта, культуры, недаром все помещения перечислены через запятую. При это СП 44 не снижает, да и не может снижать требования п.1 статьи 88 123-ФЗ и раздела 5.4 СП 4. Отделять нужно.


[04.07.2013 14:33:11]
 См. новые СП 4 и СП 2 - если общая площадь зданий не превышает предельно допустимую площадь пожарного отсека по СП2, то выделять стенами 1-типа не надо.


[04.07.2013 14:33:58]
 alavar [04.07.2013 14:32:42]

СП 44.13330.2011 уже включен в перечни?
alavar

[04.07.2013 14:58:03]
 СП 44.13330.2011 указан исключительно для того, чтобы разделить понятия "санитарно-бытовые помещения" и помещений, перечисленных в вопросе Тони Браско. О включении его в перечень речь не шла


[04.07.2013 14:58:34]
 Ответ на сообщение Alavarа. Alavar, у меня такое ощущения, что в данный момент я на стороне моего оппонента в споре, а Вы на моем))) Часть 1 статьи 88 ФЗ №123 в совокупности с разделом 5.4 СП 4.2009 также приводил.По всей видимости броня крепка и танки наши быстры)))
Viss - это мы знаем, что в соответствии с СП 4.2013 и СП 2.2012 допускается не отделять противопожарными преградами различные части зданий (по крайней мере которые обсуждаем), при условии если площадь пожарного отсека не превышает допустиму, но разве данные своды правил включены в обязательные перечни? Да и еще проектная документация по данным объектам разрабатывалась на момент действия СП 4.2009 и СП 2.2009.


[09.07.2013 10:06:03]
 Alavar, Вы считаете, что части 1 статьи 88 ФЗ №123 в совокупности с разделом 5.4 СП 4.2009 (регламентирующие отделение разных частей зданий по функциональной пожарной опасности) будет достаточно?
Да и функционала санитарно-бытовые здания в ФЗ №123 я вроде не нашел.
Коллеги, может у кого-то есть мнения или опыт иной, поделитесь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарные стены и функционал ЗиС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.