О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПБ 03-571-03

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.06.2013 7:42:07]
 Не дает покоя п. 407.

Вопрос обсуждался
http://www.0-1.ru/discuss/?id=16506
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21863
http://www.0-1.ru/discuss/?id=9100
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5763

п. 409 ПБ 06-317-99

В конвейерных галереях и эстакадах, расположенных на поверхности, предназначенных для транспортировки негорючих материалов в холодном состоянии, допускается установка ленточных конвейеров с неогнестойкой лентой.

Строительные конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров должны быть оборудованы тепловыми датчиками (замками) и сблокированы с приводом.

Поделитесь пожалуйста кто и чем может!

Какие решения наработаны в этой части.



[28.06.2013 4:50:34]
 Уважаемые коллеги!
Кто может выразить мнение по поводу написанного?


Замечание:
«Необоснованно отсутствует автоматическое пожаротушение в конвейерных галереях подачи дробленой руды в нарушение требований п. 2 ст. 8, п. 5 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 61 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 26(и, к) «Положения…», п. 407 ПБ 03-571-03.»

Обоснование:
В соответствии с частью 1 статьи 91 ТРоТПБ Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Основные понятия в соответствии с ФЗ № 69 и № 123:
Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов.

ГОСТ 20-85 предусматривает трудновоспламеняющиеся ленты. А стандартом EN 14973 предусматривают огнестойкие ленты, время испытания по стандарту составляет от 1 до 2,5 часов.

РД 31.31.54-92 «ПЕРЕЧЕНЬЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССА ЗОН» допускает принимать категорию зданий и помещений «Д» для зданий пересыпных, приводных и натяжных станций и пробоотборных систем, конвейерных закрытых галерей, тоннели и бункеры при обращении в них твердых негорючих веществ и материалов (руды - рядовая железная, аглоруда, железорудный концентрат, марганцевая руда; инертные материалы - гравий, песок, глинозем, бокситы, фосфориты, магнезит, суперфосфат, сульфат аммония, хлористый калий и т.п.).


В пункте 407 ПБ 03-571-03, как и в пункте 409 ПБ 06-317-99 рассматривается применение неогнестойкой ленты. Однако «строительные конструкции галереи должны быть из негорючих материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.»

В СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» «п. 10.4.8 При проектировании галерей и эстакад следует предусматривать следующие противопожарные мероприятия: галереи, предназначенные для транспортирования легко возгораемых грузов, необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. При транспортировании несгораемых грузов допускается предусматривать галереи из сгораемых материалов».

То есть в п. 407 при защите конвейера АУПТ речь идет о транспортировании горючих грузов.

Теперь вернемся к нормативным документам по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствие с ч. 3. ТРоТПБ К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. № 1573 утвержден «Перечень национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В данном перечне приводятся нормативные документы, номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента.

Требования свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" в необходимо обеспечивать в полном объеме. Правила безопасности ПБ 03-571-03 в данном перечне отсутствуют.

В СП 5.13130.2009 в «таблице А.2 Сооружения» в соответствии с пунктом 6 Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями подлежит защищать АУПС при площади 50 м.кв. и более.
п. А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: категории В4 и Д по пожарной опасности; Ссылаясь на РД 31.31.54-92 галереи транспортирования мокрой негорючей руды оборудованию установками АУПС и АУПТ не подлежат.

И в заключение: решения по защите ленточных конвейеров по длине принадлежат предприятиям, которые специализируются на средствах безопасности для угольной промышленности, в этой же отрасли существуют методики расчета интенсивности подачи воды тушение. К примеру УПТЛК длинной в 30 метров имеет расход 26л/с. При ширине конвейера 2 метра интенсивность орошения составит 0,43 л/с*м.кв. Даже для группы помещений 4.1 максимальная интенсивность 0,3 л/с*м.кв.


[28.06.2013 5:34:21]
 
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
В соответствии с частью 1 статьи 91 ТРоТПБ Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
--Конец цитаты------
На сегодняшний день указаний об оснащении сооружений системой оповещения нет. Значит данная статья неприменима.
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
РД 31.31.54-92 «ПЕРЕЧЕНЬЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
--Конец цитаты------
У Вас к морскому транспорту сооружение относится?
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
В СП 5.13130.2009 в «таблице А.2 Сооружения» в соответствии с пунктом 6 Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями подлежит защищать АУПС при площади 50 м.кв. и более.
--Конец цитаты------
При чем тут кабельные тоннели? Там есть п.10 "закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов"
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
п. А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: категории В4 и Д по пожарной опасности;
--Конец цитаты------
На сегодняшний день непонятно надо ли категорировать сооружения. Существуют различные мнения.


[28.06.2013 6:06:49]
 
Цитата dizel2012 28.06.2013 5:34:21
На сегодняшний день указаний об оснащении сооружений системой оповещения нет. Значит данная статья неприменима.
--Конец цитаты------

Об оповещении речь не идет. Речь неоходимости защиты средствами АПТ и АПС приводных станций и перегрузочных пунктов, а также конвейера по его длинне, расположенного в галерее.

Решения о защите помещения галереи в ПБ нет. ПБ рассматривает тушение ленты и транспортируемых на них материалов (в частности руды), защита помещения галереи не допустима.

Но в таблице А.4 оборудование - конвейера нет, поэтому для примера - привел, хоть какой-то аналог.

Далее РД 31.31.54-92 это тоже аналог норм, если ПБ не оговаривает условия, при которых необходимы такие решения, на что-то надо ссылаться.

Цитата dizel2012 28.06.2013 5:34:21
При чем тут кабельные тоннели? Там есть п.10 "закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов"
--Конец цитаты------

Поясняю ПБ 03-571-03 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов (далее - Правила) обязательны для выполнения всеми организациями (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), осуществляющими данный вид деятельности.

У нас это мокрая негорючая руда, галереи зачастую неотапливаемые в различных северных районах с длинной около 100 и высотой до 30 м.


[28.06.2013 6:13:02]
 В СП5 есть еще п. А.8 который довольно неопределенно, но переводит нас, к другим нормативным документам. В том числе ПБ 03-571-03.
Другое дело, что на сегодняшний день СП5 не описывет как конкретно должно делаться пожаротушение сооружений и оборудования. Как то не стали над этим задумывться. Ну Вы уж сами как нибудь


[28.06.2013 6:15:17]
 Что касается горючести мокрой руды, так во ВНИИИПО есть ув. гешан, у него да же мороженное мясо и рыба горят. Ну и картофель заодно.


[28.06.2013 6:20:29]
 Что написано в нормах
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.»
--Конец цитаты------
Т.е. о применении именно водяного пожаротушения ничего не сказано.
Значит порошок допустим. Для сооружения нормативов нет, значит не надо табличек, СМК, запуск от тепловых датчиков. Твори, выдумывай, пробуй. А может и ручного пуска хватит при дополнительном оснащении сигнализацией.


[28.06.2013 6:34:37]
 Да по поводу ручного пуска мне идея как витала рядом, ведь ПБ - это гостехнадзоровские нормы. С тругой стороны - если это нормы гостехнадзора, то и методики обоснования выбора ОВ, интенсивности и т.д. надо применть ГТН-ие. А тут черная дыра.

Что запал у меня угас. Есть еще у кого нибудь версии.


[28.06.2013 10:56:02]
 
Цитата dizel2012 28.06.2013 6:20:29
Значит порошок допустим. Для сооружения нормативов нет, значит не надо табличек, СМК, запуск от тепловых датчиков. Твори, выдумывай, пробуй. А может и ручного пуска хватит при дополнительном оснащении сигнализацией.
--Конец цитаты------

Я на самом деле о другом:
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
Однако «строительные конструкции галереи должны быть из негорючих материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.»

В СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» «п. 10.4.8 При проектировании галерей и эстакад следует предусматривать следующие противопожарные мероприятия: галереи, предназначенные для транспортирования легко возгораемых грузов, необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. При транспортировании несгораемых грузов допускается предусматривать галереи из сгораемых материалов».

То есть в п. 407 при защите конвейера АУПТ речь идет о транспортировании горючих грузов.
--Конец цитаты------

Есть ли идеи в продолжение темы?


[28.06.2013 10:56:02]
 
Цитата dizel2012 28.06.2013 6:20:29
Значит порошок допустим. Для сооружения нормативов нет, значит не надо табличек, СМК, запуск от тепловых датчиков. Твори, выдумывай, пробуй. А может и ручного пуска хватит при дополнительном оснащении сигнализацией.
--Конец цитаты------

Я на самом деле о другом:
Цитата Tomches 28.06.2013 4:50:34
Однако «строительные конструкции галереи должны быть из негорючих материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.»

В СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» «п. 10.4.8 При проектировании галерей и эстакад следует предусматривать следующие противопожарные мероприятия: галереи, предназначенные для транспортирования легко возгораемых грузов, необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. При транспортировании несгораемых грузов допускается предусматривать галереи из сгораемых материалов».

То есть в п. 407 при защите конвейера АУПТ речь идет о транспортировании горючих грузов.
--Конец цитаты------

Есть ли идеи в продолжение темы?


[28.06.2013 11:09:26]
 ПБ 03-571-03Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
Вместо ПБ 06-317-99 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
Так что про ПБ06-317-99 уже можно забыть


[28.06.2013 11:14:30]
 СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*
В своде правил приведены основные правила и требования, предъявляемые при проектировании и реконструкции сооружений и устройств промышленного транспорта - железнодорожной колеи 1520 мм и 750 мм, автомобильного, гидравлического, канатного подвесного, конвейерного, а также требования промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Т.е. надо смотреть конвейерный транспорт. Но данный СП для всех видов производств.
А ПБ 03-571-03 чисто для горнорудной промышленности.
Вы же не говорите, что у Вас за предприятие


[28.06.2013 16:38:51]
 Вы же не говорите, что у Вас за предприятие dizel2012
Горнообогатительный комплекс. Это наши ПБ. Что от этого меняется?


[28.06.2013 17:04:38]
 
Цитата Tomches 28.06.2013 16:38:51
Горнообогатительный комплекс. Это наши ПБ. Что от этого меняется?
--Конец цитаты------
Значит ПБ 03-571-03 на Вас распространяется.
А был бы металлургический комбинат ПБ 03-571-03 не распространялось.
Осталось СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*


[28.06.2013 17:16:17]
 ПБ 03-571-03Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
VS
ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке
месторождений полезных ископаемых открытым способом

Технология кратко: в карьере открытым способом добывается руда, производится её дробление, насыщение растворами, затем флотация и получение драгметалла.

Дробление производится в несколько стадий, с помощью грохочения организуются замкнутые циклы. Все это обеспечивается системой конвейеров.

Процессы обогащения производятся после дробления. Т.е. дробление и транспортирование не относится к ОПО.
Из карьера крупнодроблённая руда на дробильный комплекс может также доставляться конвейерами - здесь действуют ПБ 03-498-02.

В ПБ 03-571-03 "п. 1. Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов (далее - Правила) обязательны для выполнения всеми организациями (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), осуществляющими данный вид деятельности.

Объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (далее - объекты), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588) отнесены к опасным производственным объектам.

Обогащение полезных ископаемых включает в себя технологические процессы дробления, сортировки и переработки полезных ископаемых, окускование руд и концентратов полезных ископаемых.

Объекты обогащения полезных ископаемых по результатам их идентификации подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с установленным порядком."

Делаем вывод, что ПБ 03-571-03 содержит требования безопасности (в том числе пожарной) при обогащении. В процессах транспортирования руды (а не концентрата) могут быть ПБ-498-02.



[28.06.2013 17:23:05]
 И что? АУПТ надо делать получается


[28.06.2013 17:33:00]
 В ПБ 03-498-02 требований по АПТ и АПС нет.

Руда обогащается различными реагентами, в том числе и кислотами. В наших проектах транспортирование по трубам. Возможно-ли транспортирование элементов обогащения посредством конвейера?
Если да, то можно легко п. 407 отнести на их душу!!!!!!!!!!


[09.07.2013 4:00:54]
 
Цитата Tomches 28.06.2013 17:33:00
В ПБ 03-498-02 требований по АПТ и АПС нет.

Руда обогащается различными реагентами, в том числе и кислотами. В наших проектах транспортирование по трубам. Возможно-ли транспортирование элементов обогащения посредством конвейера?
Если да, то можно легко п. 407 отнести на их душу!!!!!!!!!!
--Конец цитаты------
Не верно. Требования есть, из пожароопасных - горючие сланцы, уголь, кокс.
Последняя версия обоснования:

Замечание:
«Необоснованно отсутствует автоматическое пожаротушение в конвейерных галереях подачи дробленой руды в нарушение требований п. 2 ст. 8, п. 5 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 61 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 26(и, к) «Положения…», п. 407 ПБ 03-571-03.»


Обоснование:
Основные понятия в соответствии с ФЗ № 69 и № 123:
Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов.

ГОСТ 20-85 предусматривает трудновоспламеняющиеся ленты. А стандартом EN 14973 предусматривают огнестойкие ленты, время испытания по стандарту составляет от 1 до 2,5 часов.

Конвейера подачи дробленой руды в мельницу со склада дробленой руды оборудуются лентой в негорючем исполнении марки 2ШТС(ТГ)-ТЛА-200-4.5-3.5 (ТУ 2561-246-00149245-98). Конвейерное оборудования оснащено штатными устройствами безопасности заводского исполнения (аварийные тросовые выключатели, устройствами контроля натяжения и обрыва ленты, устройства от продольного пореза ленты, устройства контроля скорости ленты, устройством подачи звукового сигнала 5-8 с при пуске конвейера).

РД 31.31.54-92 «ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССА ЗОН» допускает принимать категорию зданий и помещений «Д» для зданий пересыпных, приводных и натяжных станций и пробоотборных систем, конвейерных закрытых галерей, тоннели и бункеры при обращении в них твердых негорючих веществ и материалов (руды - рядовая железная, аглоруда, железорудный концентрат, марганцевая руда; инертные материалы - гравий, песок, глинозем, бокситы, фосфориты, магнезит, суперфосфат, сульфат аммония, хлористый калий и т.п.). Необходимость оборудования сооружения подобной галереи установками автоматической системы пожаротушения и автоматической системой пожарной сигнализации РД не требует.


В пункте 407 ПБ 03-571-03, как и в пункте 409 ПБ 06-317-99 рассматривается применение неогнестойкой ленты. Однако «строительные конструкции галереи должны быть из негорючих материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации».

В СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» «п. 10.4.8 При проектировании галерей и эстакад следует предусматривать следующие противопожарные мероприятия: галереи, предназначенные для транспортирования легко возгораемых грузов, необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. При транспортировании несгораемых грузов допускается предусматривать галереи из сгораемых материалов».

В обоих этих требованиях изначально подразумевается, что в галереях транспортируются легковозгораемые грузы, поэтому галереи должны быть выполнены из негорючих материалов, а приводные станции и перегрузочные пункты, а также по сам конвейер должен быть оборудован средствами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации с тепловыми извещателями. К таким полезным ископаемым относятся: уголь, горючи сланцы и т.д.
Например «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» Корольченко А.Я., Корольченко Д.Я.:
Кокс нефтяной.
Физико-химические свойства: черный порошок, термоустойчив.
Пожароопасные свойства: горючее вещество, Т самовоспламенения 690С, Т тления 280С, нижний концентрационный предел распространения пламени 125г/м3, максимальное давление взрыва 760 кПа, максимальная скорость нарастания давления 4,7МПа/с.
Средства тушения: распыленная вода, воздушно-механическая пена.

Руда серосодержащая – состав в %:
сера самородная 20,8
окись алюминия 1,7,
окись магния, окись кремния 1,2,
оксиды железа 0,5,
вода 0,3
Физико-химические свойства: мелкодисперсный серовато-желтый порошок. Т разл. 0°С.
Пожароопасные свойства: горючее вещество, Т самовоспламенения 240 С, нижний концентрационный предел распространения пламени 127г/м3, минимальное взрывоопасное содержание кислорода 12% об.
Средства тушения: распыленная вода, воздушно-механическая пена.

Сульфиды металлов
Порошки сернистого железа, натрия, калия, кальция, магния.
Пожароопасные свойства: В мелкодисперсном состоянии в больших объемах склонны к тепловому самовозгоранию. При контакте с окислителями склонны к химическому самовозгоранию.
Средства тушения: распыленная вода со смачивателем.

Сводные результаты определения химического состава технологических проб руды
****************************************************************

*****************************************************************
Как мы видим, пробы состоят из горючих элементов в высшей степени окисления, кроме сульфидной серы в пробах составило 0,3 до 2,3%, что свидетельствует о малом количестве в руде сульфидных минералов. Сульфиды металлов обладают пожароопасными свойствами в чистом виде в порошках. Сульфидная сера в виде руды отличается от сульфидов металлов, строением, содержанием примесей, высокой температурой плавления. В технологии сульфидную серу дополнительно подвергают дополнительному обжигу при температуре свыше 1500°С.

В соответствии с частью 1 статьи 91 ТРоТПБ Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствие с ч. 3. ТРоТПБ К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. № 1573 утвержден «Перечень национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В данном перечне приводятся нормативные документы, номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента.

Требования свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" в необходимо обеспечивать в полном объеме. Правила безопасности ПБ 03-571-03 в данном перечне отсутствуют.

В СП 5.13130.2009 в «таблице А.4 Оборудование» конвейерное оборудование отсутствует. СП 5.13130.2009 не рассматривает защиту средствами пожарной автоматики оборудования непрерывного транспорта, а только защиту пространства галереи.

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" не содержит требования пожарной безопасности.
Например:
- в перечень не вошли требования пожарной безопасности СНиП II-89-80* с пункта 3.32 по п. 3.37 они исключены. И так по всему перечню.

Два перечня существуют параллельно: один обеспечивает соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", второй обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

И в заключение: решения по защите ленточных конвейеров по длине принадлежат предприятиям, которые специализируются на средствах безопасности для угольной промышленности, в этой же отрасли существуют методики расчета интенсивности подачи воды тушение. К примеру УПТЛК длинной в 30 метров имеет расход 26л/с. При ширине конвейера 2 метра интенсивность орошения составит 0,43 л/с*м.кв. Даже для группы помещений 4.1 максимальная интенсивность 0,3 л/с*м.кв.


В результате вышеприведенного, считаем что:
1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" не содержит требования пожарной безопасности. Однако, отсутствие требований пожарной безопасности, не является основанием для безоговорочного исключения требования п. 407 ПБ 03-571-03, которое в любом случае необходимо обосновывать.
2. Пункт 407 ПБ 03-571-03 требует защиты установками автоматического пожаротушения приводных станций и перегрузочных пунктов, а также конвейера по длине, при транспортирования легковоспламеняемых грузов.
3. В рассматриваемом случае низкий уровень пожарной опасности обеспечивается исключением возможности горения и распространения в данных условиях составом руды, применением огнестойкой ленты конвейера, блокировкой привода при пробуксовке, тепловыми замками и т.д. Расчетная категория помещения (сооружения) «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности.
4. Нормативные документы в области пожарной безопасности не регламентируют защиту средствами пожарной автоматики непрерывного транспорта, а при определенных условиях лишь сооружения в которых они размещаются.
5. В нормах РД 31.31.54-92, рассматриваемых здесь как аналог, требование на оснащение подобных галерей системами автоматического пожаротушения отсутствуют.
6. На основании вышеизложенного оснащение конвейерной галереи средствами автоматического пожаротушения не требуется


[29.07.2013 5:29:42]
 Сегодня получно: "Необоснованно отсутствует автоматическое пожаротушение в конвейерных галереях подачи дробленой руды в нарушение требований п.2 ст.8, п.5 ст.17 Федерального закона №384-ФЗ, ст.61 Федерального закона №123-ФЗ, п.26 (и, к) «Положения…», п.407 ПБ 03-571-03 с учетом примечания к «Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №1047-р."

Действуе как красная тряпка. Буду ещедневно обновлять эту тему!


[29.07.2013 6:54:24]
 Что не так-то?
Разве Вы обосновали отсутствие АУПТ?


[29.07.2013 8:45:12]
 Видимо нет.


[11.08.2013 14:14:25]
 В экспертизе в свете ТРоТПБ отсутствие АУПТ обосновано. В свете 116-ФЗ нет. Механизм отступлений от требований промышленной безопасности пока не разработан.
  Дискусия закрыта