Помогите понять

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.06.2013 11:13:29]
 Здравствуйте!

Читал основные обсуждения, очень интересно!
Понял что, если ИП соответствует п.13.3.3 то можно ставить один извещатель в помещение. Ориентироваться по таблицам 13.3-13.6.

Вопрос 1:
То есть и какой привязки что ли нет к расстояниям от стен?

П 13.3.7 Расстояния между извещателями, а так же между стеной и извещателями,приведенные в таблицах 13.3 и 13.5 могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.
Вопрос 2:
Что значит изменены? Вообще не врубаюсь.
Имеется от 1 м до 4.5 до стены или что?
Я ОПС первый месяц занимаюсь, до этого ШПД проектировал.


[25.06.2013 11:58:49]
 
Цитата Lev 25.06.2013 11:13:29
Понял что, если ИП соответствует п.13.3.3 то можно ставить один извещатель в помещение. Ориентироваться по таблицам 13.3-13.6.
--Конец цитаты------
Не совсем правильно. Можно один, если он не управляет системой оповещения о пожаре или другими системами. А чтобы уж совсем можно было один необходимо выполнить п.14.2. Извещатель должен соотвествовать требованиям приложения Р и должно выполняться приложение О.


[25.06.2013 12:09:56]
 А что такое - ШПД?


[25.06.2013 12:12:36]
 ШПД -Шкафы Подпора и Думоудаления))?


[25.06.2013 12:38:56]
 
Цитата dizel2012 25.06.2013 11:58:49
Можно один, если он не управляет системой оповещения о пожаре или другими системами
--Конец цитаты------
Т.е. если сработал ИП, то ничего вообще не запустилось?
А что это за АПС такая?
Куда можно поставить такую АПС, чтобы ничем не управлять?


[25.06.2013 13:01:00]
 
Цитата абырвалГ 25.06.2013 12:38:56
Т.е. если сработал ИП, то ничего вообще не запустилось?
А что это за АПС такая?
Куда можно поставить такую АПС, чтобы ничем не управлять?
--Конец цитаты------
Как нестранно такие случаи возможны, если просто идетинформация на пульт дежурного. Например, недавно разбирали АПС в воинских частях. Не требуют там нормы оповещения


[25.06.2013 13:15:38]
 ШПД это имеется виду сети широкополосного доступа. Интернет проектировал провайдеру.
Сейчас взгляну на эти приложения, (О,Р).


[25.06.2013 13:51:15]
 Так получается ориентироваться только на площадь помещения если я ставлю один ИП?


[25.06.2013 14:39:31]
 
Цитата lev123 25.06.2013 13:15:38
Сейчас взгляну на эти приложения, (О,Р).
--Конец цитаты------
Какой наивный!


[25.06.2013 14:57:34]
 Тут Вам не ШПД. Шире надо смотреть на проблемы.


[25.06.2013 14:59:54]
 Как нестранно такие случаи возможны, если просто идетинформация на пульт дежурного. Например, недавно разбирали АПС в воинских частях. Не требуют там нормы оповещения
..........………
Ну ну….
Ув. dizel2012 ®

[25.06.2013 13:01:00
Еще не отмен воинский ВСН 21-01-98*.
А он требует выполнять по НПБ 88-01 пожарную сигнализацию и СОУЭ по НПБ 104-03.
А после принятия ФЗ-123 все проектировать по ФЗ-123 и Сводам правил (соответственно).
Это наверное местный полковник, так захотел. В Вашем случае.


[25.06.2013 15:03:19]
 Так получается ориентироваться только на площадь помещения если я ставлю один ИП?
…………….
Ув. lev123 ®

[25.06.2013 13:51:15]
Ориентироваться надо на способности ИП и на задачи поставленные перед ним партией и правительством (Сводами Правил И Законом ФЗ-123)


[25.06.2013 15:03:51]
 
Цитата Andorra1 25.06.2013 14:59:54
Еще не отмен воинский ВСН 21-01-98*.
--Конец цитаты------
Ничего там про оповещение не нашел. В НПБ104-03 то же воинских частей в таблицах не было.


[25.06.2013 15:14:21]
 Ничего там про оповещение не нашел.
...............
ВСН 21-01-98* п.5.9. Это ПС, связь, СОУЭ
п.5.9.2 СОУЭ.


[25.06.2013 15:27:17]
 Ув. Andorra1! Мы обсуждали оповещение в казарме и ничего не нашли. А здесь НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРСЕНАЛОВ, БАЗ И СКЛАДОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ


[25.06.2013 16:26:26]
 А чем казарма не общежитие, или не спальный корпус? Делали казармы в в/ч на таких условиях, всех всё устраивало.


[25.06.2013 16:37:00]
 
Цитата biven23 25.06.2013 16:26:26
Делали казармы в в/ч на таких условиях, всех всё устраивало.
--Конец цитаты------
В этом и беда, что всех все устраивает. Или грубо говоря всем все пофиг.Вопрос: если завтра война, должен враг знать о пожаре в казарме? Вой оповещения выдаст эту информацию. Воинский устав говорит, что не должен.


[25.06.2013 16:44:42]
 Война не война, а командиру части идет указание, оборудовать АПС и СОУЭ, следом через пару недель едут военные инспектора с проверкой части. Сталкивался с самостоятельно смонтированной АПС и СОУЭ особо ушлым лейтенантом, довольно грамотно, ремонтировали, дорабатывали и модернизировали, т.к. лейтенанту уже не почину было этим заниматься, "понятия не позволяли".


[25.06.2013 16:45:35]
 Да, виноват.
Ув. dizel2012 ®

[25.06.2013 15:27:17]
Для казарм есть другой ВСН
ВСН 35-94
И что интересно, у вояк, не то, что казарма, это можно ещё, как то ПОНЯТЬ, но и больницы, клыбы, дома офицеров не оборудуются СОУЭ.
Придурки зеленые.
Может Шойгу, их мозги сдвинет бронированные в зону оповещения о пожаре..
lev123

[25.06.2013 16:52:50]
 Спасибо, буду дальше изучать.
Кто нибудь может скинуть пример РД или ПД.
Сделанный в соответствие с нормативной док., был бы признателен, а то е на что ориетнироваться.
Заранее спасибо.


[25.06.2013 16:53:42]
 
Цитата Andorra1 25.06.2013 16:45:35
Придурки зеленые.
--Конец цитаты------
А может быть и правильно. Не забывайте, что в военное время главным ударным оружием является авиация. А значит нужна противовоздушная маскировка. А мы все под одну гребенку.


[25.06.2013 16:55:07]
 Они нормально извещатели то назвать не в состоянии..
ВСН 35-94
4.8.7. Датчики пожарной сигнализации для клубов со зрительными залами на 400 мест подключаются на пожарное депо объекта или на дежурного по части.
….. ну и лексикон, у зеленых…
Подключаются на ДЕПО.
Кстати они живут ещё в эре НПБ 88-01, НПБ 105, НПБ 104….
Приказ подписанный недавно Шойгу по пожарным делам, тоже усеян ссылками для проектирования на эти древние нормы..


[25.06.2013 16:56:18]
 представляю как дежарный по части ходит с ПОДКЛЮЧЕННЫМИ Д А Т Ч И К А М И по части))))


[25.06.2013 17:37:58]
 Кстати, есть и другие объекты, где не требуется оповещение, но требуется АПС. Например, сооружения или циклоны для сбора отходов.
Если мне не изменяет память, то про оповещение ничего не сказано для пожарных депо.
А жилые дома высотой до 11-ти этажей.


[25.06.2013 17:39:13]
 Правда в жилых домах и АПС не требуют, но теоретический случай есть. Вдруг жильцы захотят поставить АПС.


[25.06.2013 23:00:40]
 
Цитата dizel2012 25.06.2013 17:39:13
Правда в жилых домах и АПС не требуют, но теоретический случай есть. Вдруг жильцы захотят поставить АПС.
--Конец цитаты------
Идиотские нормы, а с учетом 99% гибели населения в жилых домах, вдвойне идиотские!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите понять      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.