Эвакуация через соседнее помещение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2013 11:05:52]
 Здравствуйте!
Мне необходимо разъяснение вот такой ситуации или совет как быть:
Три помещения класса Ф5 (2 этаж) имеют выходы в: то ли помещение, то ли квадратного вида коридор, то ли холл (экспликация утеряна) из которого есть выход на л/к, далее на улицу.
Встал вопрос о правильной организации пути эвакуации из этих участков на л/к.
В этом квадратном "помещении" куда стекаются все выходы, хранится материал в мет.шкафах и одна из стен выполнена из металлических листов.
Как правильно организовать путь эвакуации???
1. Принять это за помещение (поменять двери на п.п., выстроить перегородку из гипсокартона) через которое можно провести эвакуацию?
2. Постараться переоборудовать его в коридор и удалить все складируемые материалы на путях эвакуации?

Я просто не понимаю, каким должно быть помещение через которое возможна эвакуация со 2-ого этажа.


[24.06.2013 11:21:53]
 А что пишет ФЗ 123, ст 89?


[24.06.2013 11:28:29]
 статья 89 часть3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Я то понимаю, что выход эвакуационный, но какой??
Просто если это через помещение, то требования по оборудованию помещения одни, если коридор то другие, ну а холл наверно тоже влечет какие-нибудь изменения....


[24.06.2013 11:39:26]
 в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
............

Ув. MightyLeo ®

[24.06.2013 11:28:29]Назовите, помещение холлом. И уберите с путей эвакуации шкафы.


[24.06.2013 11:44:53]
 Тогда и стену из листового металла нужно перестроить в EI45? с дверями EI30...


[24.06.2013 11:45:43]
 Да.


[24.06.2013 11:56:47]
 А если снести стену из листового металла и назвать это путь эвакуации через помещение имеющее выход на л/к??
Получается два помещения Ф5 эвакуируются через цех Ф5 и т.д.)))

Мне просто надо предложить вариант по соотношению "меньшие затраты-правильность"...))


[24.06.2013 13:46:33]
 Ув. MightyLeo ®

[24.06.2013 11:56:47]
Можно. Но только осуществить эвакуацию через одно промежуточное посещение, ведущее на путь эвакуации


[24.06.2013 13:48:09]
 Вы дали мало информации...какие категории помещений? площадь помещений? количество людей в смену на этаже и.т.д ...
СП 1.13130.2009 вам в помощь


[24.06.2013 14:40:38]
 Помещения категории В2-В3, в одном (цех с металлической стеной) временные рабочие места, в двух остальных работают люди, человек по 15-20...

Нашел в архиве экспликацию, помещение через которое эвакуируются называется коридор...
Значит надо мет стену заменить на обычную и организовать пути по требованиям к коридору?!...


[24.06.2013 15:09:00]
 Да. Требуется выгородить коридор от соседних помещений противопожарной преградой в EI 45 мин.


[24.06.2013 15:14:23]
 Стена из 2-х листов гипсокартона подходит под требования EI 45?
или необходимо проложить негорючим утеплителем?


[24.06.2013 15:59:47]
 Очень часто легче (дешевле) внести изменения в техпаспорт и обозвать нужное помещение коридором (фойе).


[24.06.2013 16:07:04]
 У меня немаленькое промышленное здание и организация которая не отличается своей эластичностью и поворотливостью)) поэтому проще построить, чем ввязываться в бюрократические разборки из-за одного помещения....

А по гипсокартону я нашел: огнестойкий изоляционный материал между 2-мя листами г.картона соответствует пределу в 0.75 часа т.е. 1ч15мин
вроде так))


[24.06.2013 16:07:29]
 Вам сюда с огнестойкостью гипсокартона:
ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,
ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

(К СНиП II-2-80)


http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...


[24.06.2013 16:08:42]
 Спасибо, посмотрю
на будующее или даже по этому случаю..


[24.06.2013 16:09:46]
 Да уж...
0.75 часа, это точно меньше 1 часа.
0,75 часа - это 45 минут, уважаемый MightyLeo ®

[24.06.2013 16:07:04]


[24.06.2013 16:11:35]
 аааа точно, что то я перепутал))
Спасибо!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация через соседнее помещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.