Эвакуационные пути в детском саду.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2013 17:12:19]
 Подскажите уважаемые.
Согласно СП 1 ширина эвакуационного выхода в свету должна быть не менее 1,2 м.
1. Эвакуационный выход включает в себя весь путь из помещения групповой и он должен быть весь не менее 1,2 ? Вот как пример - Групповая - дверь - коридор - дверь - тамбур - дверь на улицу.
2. Если у меня полотно двери 1200, но оно открывается только на 90-100 градусов ( там стена коридора ) то будет ли считаться выполненным норматив (в свету 1,2 м) или мне надо ширину полотна увеличивать на 50 мм ( толщина двери)?
Всем заранее спасибо.


[19.06.2013 17:13:41]
 Про полотно образно, естественно будет двустворчатая дверь ( 900 и 300 ), но суть вопроса не меняется.
avars

[19.06.2013 17:28:44]
 Предлагаю обратиться во ВНИИПО МЧС России. Один из разработчиков СП 1.13130.2009 объяснил, что в данный СП будет внесен пункт, что допскается отклонение параметов путей эвакуации (ширина, высота дверных проемов и др)до 5%.


[20.06.2013 16:25:45]
 а по первому пункту кто чего скажет?


[21.06.2013 20:30:01]
 
Цитата kazakru 19.06.2013 17:12:19
Эвакуационный выход включает в себя весь путь
--Конец цитаты------ Все наоборот: выход - это проем в стене с дверью, а эвакуационный путь включает в себя и выходы и все остальное, что вы перечислили. В дет.саду эв. пути и выходы должны быть шириной не менее 1,2 м при количестве эвакуирующихся более 15 чел. (СП 1, п.5.1.1; 5.2.14)


[21.06.2013 23:25:56]
 сенкс, 5.1.1 как то упустил из виду
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационные пути в детском саду.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.