Наталья

[19.06.2013 15:24:57]
 Уважаемые господа, помогите разобраться
Сегодня заказчик прислал ТУ от ФГУП РТС СПб. местом присоединения к сети является IP-VPN канал. Необходимо организовать не менее 5 розеток радиовещания+объектовую систему оповещения. Если кто-нибудь проектировал помогите определиться какое оборудование закладывать?????


[19.06.2013 16:19:47]
 Вам не нужно закладывать никакого оборудования, РС СП сами поставят всё необходимое железо.
Во-первых отзвонитесь в РС СП специалисту, который писал ТУ. Там вполне адекватные люди, и специалист, который писал мои ТУ за 1 минуту разговора согласился, что розетки не нужны, т.к. вся трансляция все равно пойдет через СОУЭ. К тому же здесь есть небольшая проблема технического плана - на розетках 15В, а оборудование, устанавливаемое РС СП на вашем объекте будет выдавать сигнал линейного уровня (0,7-1 В). В принципе можно воткнуть согласующий трансформатор, но повторяюсь - оно никому не надо, и в РС СП с этим согласны.
Во-вторых ваше оборудование СОУЭ должно иметь линейный вход (сейчас уже наверное сложно найти железо, которое его не имеет) и вход для контроля "сухих контактов", предназначенный для активации трансляции с вышеуказанного линейного входа.
Кстати, мне по запросу выслали полную схему с оборудованием, устанавливаемым РС СП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: проект радиофикации+объектовая система оповещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.