[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.06.2013 15:20:58]
 Хочу вынести на обсуждение проблему устройства Трибун из строительных лесов. Может кто когда сталкивался с таким решением... Затруднение вызывает тот вопрос-что вообще считать трибуной и что такое подтрибунное пространство согласно требованиями СП. Выношу на обсуждение некий свод требований по устройству таких трибун. Суть вопроса: требуется постоить трибуны, в объем несущих конструкций встроить некие временные помещения(объекты временной инфраструктуры (ВИ), также в этом объеме предусмотреть проход зрителей на стоячие места в зоне выката. На верхнем ярусе предусматриваются трехэтажные сооружения для комментаторов. эвакуация с трибун через- люки, с комментаторских-по наружным лестницам... Кажется, что вообще к таким трибунам не применим термин СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ и ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.
это вкратце... у кого есть мысли на этот счет???

Максимальная высота трибун парка составляет приблизительно 24м (высота от планировочной отметки земли до платформы для размещения фотографов, операторов и комментаторов). В связи со сложным рельефом, предполагаем, что высота трибун, согласно определению высоты в СП 2.13130.2012, составляет более 24м. Число рядов для зрителей на трибунах предусмотрено более 20.
На данной стадии проектирования не составляет возможности определить высоту сооружения (трибуны с объектами ВИ на перекрытии) согласно определению высоты, указанному в СП 2.13130.2012. По этому, условно, согласно табл.
В подтрибунном пространстве, в непосредственной близости от несущих конструкций трибун (на расстояниях менее требуемых нормами) допускается расположение объектов ВИ.
При данном расположении объектов ВИ принимаем требования норм как для непосредственного расположения данных сооружений в подтрибунном пространстве:
• предел огнестойкости несущих конструкций трибун принимается в соответствии с п. 6.7.21 СП 4.13130.2009 – не ниже R45, класс пожарной опасности К0, перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа (для одноэтажного исполнения объектов ВИ);
• трибуны проектируются не ниже I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами предусматривается противопожарным 2-го типа (для двух- и более этажного исполнения объектов ВИ) (п.6.7.21 СП 2.13130.2012);
• степень огнестойкости самого сооружения ВИ необходимо предусмотреть не ниже III (нормами регламентируется предел огнестойкости перекрытия-противопожарное 3-го типа, перегородок-1-го типа); при этом все проемы в ограждающих конструкциях должны быть в противопожарном исполнении- двери в перегородках должны быть противопожарными 2-го типа (остекление менее 25%, EI 30), самозакрывающимися с уплотнением в притворах; окна д.б. противопожарными 2го типа (не открывающимися, E30) (п. 5.3.13 СП 4.13130.2009, 123-ФЗ табл. 23,24); размещение помещений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности выше В3 в подтрибунном пространстве запрещается (при степени огнестойкости трибун III и ниже).
Несущие конструкции трибун спортивных сооружений на открытом воздухе без использования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов.
Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение материалов группы В3 по воспламеняемости, группы Д3 по дымообразующей способности, групп Т3 и Т4 по токсичности продуктов горения.


[18.06.2013 11:34:20]
 Мне кажется Вам следует обратить внимания на противопожарные требования изложенные в документе СП 31-115-2006 с п.10.21 по п.10.29


[19.06.2013 18:53:18]
 Спасибо. данные требования так или иначе перекликаются с требованиями СП 2.13130 и СП 4.13130. Вопрос возникает такой, что считать перекрытием под трибуной. я не разу не видел, чтобы то на чем "стоят" сиденья на открытых трибунах, несущие конструкции которых выполнены в виде строительных лесов, было противопожарным... из определения трибун следует, что трибуной считается, цитирую "трибуна: Сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей"... т.е. и несущие конструкции в виде лесов... не следует ли из этого, что перекрытие под трибуной-это то на что эти леса установлены??? если леса установлены на землю-то понятие ПЕРЕКРЫТИЕ отсутствует???
  Ответ пойдет СЮДА