естественное освещение в лестничной клетке Н2 (да будет свет)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.05.2013 23:24:05]
 СП 1.13130.2009 п.4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

Примечание-Лестничные клетки по №123-ФЗ ст.40 (Л1,Н1, Н2, Н3)
далее по тексту..

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.

что нового в СП 2.13130.2012..
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

а где Н2? забыли..
нормативно получается, что проем в лестничной клетке типа Н2 по СП1 должен быть в случаях не перечисленных в данном пункте, но проем не регламентируется по устройству и расположению как для Л1, Н1, Н3.
вроде логика построена правильно, а может нах СП1 и СП2 теперь рулит..





[08.05.2013 6:50:20]
 просто световые проемы в Н2 по СП2 должны быть неоткрывающимися


[08.05.2013 8:07:49]
 просто снова кто то затупил:)кто вы скажете?думаю знаете сами:):)


[08.05.2013 10:24:54]
 Вообще-то Н2 нехорошие лестничные клетки. Если сделать открывающиеся створки окон, то может не набраться необходимого давления (если какое-то количество окон будет открыто)и лестничная клетка может быть задымлена.
А если не сработает подпор воздуха по каким-то причинам, то лестничная клетка опять таки может быть задымлена, так как нет открывающихся створок окон, через которые можно удалить дым.


[08.05.2013 23:28:41]
 ранее, где нибудь говорилось о окнах в Н2, что они должны быть без устройств открывания?


[10.05.2013 16:34:33]
 п. 6.26 СНиП 21-01-97*
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: естественное освещение в лестничной клетке Н2 (да будет свет)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.