Производственное здание пристраиваем (втраиваем) АБК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.04.2013 13:02:20]
 Здравствуйте коллеги.
Помогите определиться.
Есть производственное здание III СО, категории В, КФПО Ф5.1 высотой 20 м, размерами 20х60 метров.
По длинной одной из длинных сторон здания, в районе одного из торцов, необходимо пристроить здание для размещения административно-бытовых помещений. Здание для административно-бытовых помещений (АБК) II СО, КФПО Ф4.3. Здание высотой 11 м, размерами 6х20 м.
По СП 4.13130 подходит определение пристроя.
Из этого следует, что здание АБК необходимо отделять от производственного п/п стеной 1-го типа.
Какой из вариантов выбрать:
1 вариант: отделить п/п стеной 1-го типа и возводить её на всю высоту и ширину произв. здания, так как оно выше и шире, согласно п.5.4.8 СП 2.13130.2012, что неприемлемо.
2 вариант: отделить здание АБК перекрытием 1-го типа сверху и п/п стеной 1-го типа в месте примыкания АБК к производственному корпусу. На сколько должна выступать п/п стена 1-го типа за габариты размеров стены примыкания?
3 вариант: перевести здание АБК из пристроя во вставку (встройку), т.к. по той же длинной стороне произв. здания пристроены и другие произ. помещения высотой не 4 м. Одной из стен они примыкают к зданию АБК. И отделять здание п/п перегородками, что более выполнимо при данных условиях.


[30.04.2013 16:19:55]
 Любой вариант из коллекции п. 6.1.21 СП 4.
Обратите внимание на этажность.


[30.04.2013 16:21:32]
 и п. 6.1.20


[30.04.2013 17:43:53]
 В у Вас СП2 в новой редакции?

5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

Возведите стену по п/п перекрытия пристройки.


[06.05.2013 13:04:02]
 Спасибо. В принципе я так и хотел определиться, что сделать противопожарную стену 1-го типа в месте примыкания и сверху пристройки п/п перекрытие первого типа.
Возникает вопрос, а на сколько должна выступать стена в месте примыкания относительно здания большего размера или боковые стены пристроя тоже надо делать п/п стенами 1-го типа. Короче не АБК, а ДОТ какой то получается.
Как все таки точно определить что это пристрой что встройка??? Из определения СП 4.13130 точного вывода сделать не могу, так как оси проектирования выходят за габариты пристраиваемого здания АБК, т.к. проектируется расширение (здание становится длиннее) основного произв. здания и вместе расширения к нему с одной из длинных сторон уже пристраивается(встраивается)АБК.


[06.05.2013 13:39:50]
 Встройка и вставка по определению СП4 Вам не подходят - Вы не внутрь встраиваете, а пристраиваете снаружи.

Со стенами сложнее..Значит у Вас торец 20 метров, а пристройка 6 м на этой стене и дальше 20 ?

Ну чисто логически по п.4.20

При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под
углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, располо-
женных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие
к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ.
При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными
дверями или окнами 1-го типа.

Вам нужно продлить п/п стену на 4 метра.
Только Вот по факту - по п.5.4.8. СП2 скорее во всю ширину.


[06.05.2013 17:07:17]
 А почему мы не можем взять как одно здание (как один п/п отсек)если площадь отсека нам позволяет, ведь есть же разноуровневые здания?


[06.05.2013 17:09:20]
 Можем - если это не административно - бытовые помещения.
Обзовите их помещениями для персонала или еще чем - чуть выше п.6.1.20 написано какие помещения можно не выгораживать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Производственное здание пристраиваем (втраиваем) АБК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.