Пожаротушение в окрасочное камере.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Tatt ®

[26.04.2013 9:41:03]
 Добрый день всем. Пожалуйста помогите определиться с выбором, впервые проектирую пожаротушение - и сразу проблемный объект. Малярный конвейр - 3 сушильные и 3 окрасочные камеры, размер 17х5х4. В камерах- кат А, требуется пожаротушение. Чтоб такое забубенить? Кто делал подобное, пожалуйта, посоветуйте!!!!


[26.04.2013 9:51:48]
 Предлагаю выбрать пенное тушение и на оборудовании СПРУТ-2 (не пожалеете).


[26.04.2013 9:56:44]
 Ну таких по объему http://www.tungus.net/shop/modul-por... (взрывозащищенные)
Тут ППКП подобрать, чтобы тоже искрозащита была.
http://www.ervist.ru/pulty-pozharnye...
Ну и извещатели там же найдете - www.ervist.ru - всё по взрывозащите.


[26.04.2013 10:37:56]
 делайте пенное, и не надо ни каких извещателей и проводов с электричеством в камере....
Это самое надежное и правильное.
И вечное..


[26.04.2013 10:40:06]
 Ув. Viss ®
в покрасочной камере, краска закрасит слоем в два пальца извещатели и модули порошкового тушения надо выносить из камере по той же причине..



[26.04.2013 11:49:45]
 Когда работал на заводе остановили на плановый ремонт.
Послал пацанов своего звена чистить камеры, почистить они решили заодно и систему пожаротушения :) Была она вся покрыта слоем шлама и лака в два пальца толщиной. Один хороший удар шпателем, колбочка разбита и камеру очистки воздуха от краски заливает вода:) Зато знали потом точно, что система все таки работает :)
http://www.imageup.ru/img251/1307299...
Тушение в окрасочных камерах…………только спринклер, только хардкор. Датчиков АПС не наблюдается.
http://www.imageup.ru/img251/1307294...
Система во всей красе
http://www.imageup.ru/img251/1307295...
Вентшахта удаления воздуха из окрасочных камер
http://www.imageup.ru/img251/1307286...
Загаженность системы пожаротушения видна невооруженным глазом
http://www.imageup.ru/img251/1307288...


[26.04.2013 12:10:40]
 Andorra1 ® [26.04.2013 10:40:06]

Не спорю про эффективность пены, но порошок в нашем городе всё чаще и чаще появляется - это достаточно экономичное решение.


[26.04.2013 12:11:54]
 ..а не надо было доводить спринклера до ТАКОГО состояния.
Ещё бы молотком отбивали закаменевший слой краски с оросителя..


[26.04.2013 12:51:53]
 Если кому интересно мы сделали две промышленные окрасочные камеры на модулях МУП ТВ - 100 с огнетушащим веществом Bonpet или Bontel по разному называют, с трубной разводкой на трубах CAN автоматику поставили всю спецприбора на наш взгляд хорошее и надежное решение получилось, для информации http://specpribor.ru/ автоматика http://bontelsystem.ru/product/ модули пожаротушение


[26.04.2013 16:35:48]
 NFPA-13(2010)
6.2.6.4.1
Спринклеры на участках окраски и нанесения покрытий должны быть защищены от "заляпывания",чтобы они оставались работоспособными в случае пожара.
6.2.6.4.2 Для осуществления защиты согласно 6.2.6.4.1 должны использоваться целофановые пакеты (bags) толщиной не более 0,076мм, или пакеты из тонкой бумаги.
6.2.6.4.3 Пакеты следует периодически менять, чтобы не допускать значительных отложений.
6.2.6.4.4 Спринклеры,которые оказались закрашенными, или на нкоторых образовались отложения, следует заменять на аналогичные.



[29.04.2013 19:35:25]
 помещение взрывоопасные

а) дренчер
б) газопорошковое типа Бизон


[29.04.2013 20:03:49]
 Простите, а как связаны выбор ОТВ и категория помещения по взрывоопасности ?


[29.04.2013 21:14:33]
 в смысле "как"?

логикой связан и ценой вопроса, а так же эффективностью пожаротушения.

Порошок смысла нет.
Газ - слишком дорого.
Спринклер - нет, дренчер - да.
Может быть ТРВ, почему нет. Но это не дешевое решение.

Из всех финансовых - газопорошковое тушение лучший ИМХО вариант.


[29.04.2013 21:20:48]
 И почему же нет смысла в порошке ? Там же классы пожара от А до D ?!
Кстати ГОА забыли..модульные аэрозольные установки.


[29.04.2013 21:43:04]
 потому что толку от порошка в помещении окрасочной


[29.04.2013 21:46:28]
 >>помещение взрывоопасные
Открываем таблицу А.4 СП5 и видим, что окрасочные камеры относятся к оборудованию. А оборудование не категорируется


[29.04.2013 22:36:46]
 http://forum.abok.ru/index.php?showt...

В паспорте на краску есть указание, что что для пожаротушения рекомендуется применять специальную изолирующую пену, водное аэрозольно-капельное распыление, покрывало. Также указано, что нельзя тушить возгорание струями воды и инертным газом под высоким давлением.


[29.04.2013 22:47:55]
 Баратов А.П. и др. Пожароопасные свойства веществ и материалов.
табл. 4.1
наиболее эффективное огнетушащее средство - пена низкой кратности.

http://www.aktivsb.ru/prod-14326.html
Возможные объекты применения:
Окрасочные камеры.


Как мы видим на показательных испытаниях, где жгут большое количество бензина, керосина и иных ЛВЖ и ГЖ порошковый модуль легко срывает пламя прекращая процесс горения за счет так называемого "механического срыва пламени", если не предполагается тление, или еще чего - то что плохого в АУППТ ?


[29.04.2013 23:23:52]
 пена да... бесспорно

но геморно


[29.04.2013 23:39:54]
 ТРВ сейчас то же с добавками продают


[30.04.2013 0:19:20]
 Смотря какую ТРВ Вы имеете ввиду - если Гарант-ТРВ, то я как-то не очень к ней отношусь..
Читали вот это:
http://www.01club.ru/nesostoyatelnos...


[30.04.2013 10:02:15]
 на соседнем топике спецавтоматика предлагает обсудить "акутуальные" вопросы...

ТРВ хоть со смачивателем хоть без - это дорого



[30.04.2013 10:37:38]
 вот кстати вопрос интересный.
как определить категорию окрасочной камеры если она:
1. не помещение,
2. не наружная установка.
Tatt ®

[30.04.2013 11:12:23]
 Спасибо все откликнувшимся и сочувствующим! Мой заказчик определил как помещение с соответствущими размерами и хранением ЛКМ. Получилось А. Вопрос в другом - если еще с окрасочной худо бедно разобраться можно, то с сушильной не все так просто. Категория А - взрывопасно, оборудование взрывазащищенное, приборы вне камеры. Но извещатели, оповещатели, модули тушения - рабочая температура +55, максимум 70, а в камере мах. 120!!! А по СП табл. 4 прил. А камера ДОЛЖНА БЫТЬ ОСНАЩЕНА АУПТ! ЧО делать-то? Заказчик тычет в СП, может и его куды ткнуть можно?


[30.04.2013 11:52:26]
 
Цитата Viss 30.04.2013 0:19:20
Смотря какую ТРВ Вы имеете ввиду - если Гарант-ТРВ, то я как-то не очень к ней отношусь..
Читали вот это:
http://www.01club.ru/nesostoyatelnost-idei-primeneniya-tonkoraspylennoi-vody-dlya-pozharotusheniya
--Конец цитаты------
Читал, не понял о чем статья. В основном критикуются методы тушения лесных пожаров.
Цитата omny_2004 30.04.2013 10:02:15
ТРВ хоть со смачивателем хоть без - это дорого
--Конец цитаты------
Зато минимальные последствия ложной сработки. Водичкой залило, перезарядка модуля простой водой.
Цитата falc0n 30.04.2013 10:37:38
вот кстати вопрос интересный.
как определить категорию окрасочной камеры если она:
1. не помещение,
2. не наружная установка.
--Конец цитаты------
Не все надо категорировать
Цитата Tatt 30.04.2013 11:12:23
Категория А - взрывопасно, оборудование взрывазащищенное, приборы вне камеры. Но извещатели, оповещатели, модули тушения - рабочая температура +55, максимум 70, а в камере мах. 120!!!
--Конец цитаты------
Предлагаю посмотреть что-нибудь из этого
http://www.etra.ru/index.php?option=...


[30.04.2013 11:53:27]
 Для камер можно сделать дренчерную установку с пневмопуском. Побудительные спринклеры на 163град.


[30.04.2013 12:09:26]
  Для СУШИЛЬНЫХ камер можно сделать дренчерную установку с пневмопуском. Побудительные спринклеры на 163град