Расчетная схема эвакуации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2013 14:28:29]
 Приветствую!
Разбираюсь с методикой расчетов (аналитической) времени эвакуации и возник такой вопрос - каким образом при расчете учитываются дополнительные выходы с этажа:
Скажем типовая ситуация. Надо сделать расчет времени эвакуации. Здание N этажей. Каждый этаж здания коридорного типа. На одном конце коридора выход на лестничную клетку (основной выход). В другом конце Запасный выход на металлическую наружную лестницу.

Правильно ли я рассуждаю, что при расчете надо принять, что все люди на этаже эвакуируются через основной выход начиная с самого удаленного участка (и так по каждому этажу).

Запасный выход будет както фигурировать в расчете?
Или надо отдельно еще просчитать вариант, когда этаж эвакуируется в свой запасный выход?


[22.04.2013 14:38:33]
 сценариев возможных расчетов можно придумать множество, бумаги не хватит распечатывать потом ) начать надо от того, чего Вы хотите обосновать своими расчетами, чего добиться, а вообще все доступно расписано в 382 приказе


[22.04.2013 14:41:36]
 Наиболее опасным развитием пожара у Вас будет блокирование основной лк, вторым сценарием можно рассмотреть в помещении с наибольшим количеством людей, а третий с наибольшей и опасной пожарной нагрузкой. Этого будет вполне достаточно.


[22.04.2013 14:43:30]
 Как объяснили товарищи из ВНИИПО берется самый тяжелый вариант - возникновение пожара на 1-м этаже здания, при этом один из выходов блокирован воздействием факторов пожара. В данном случае нужно исходить из блокировки наружной лестницы пожаром. Так как она расположена на улице и значит такие опасные факторы пожара как задымление, потеря концентрации кислорода, выделение токсичных веществ при движении по наружной лестнице как бы отсутствуют. Конечно если не будет гореть фасад как в Грозном


[22.04.2013 14:47:40]
 Вобще здесь есть пособия ВНИИПО по расчету риска
http://www.01club.ru/download


[22.04.2013 14:48:50]
 Спасибо!
Логику выбора понял.


[22.04.2013 18:38:31]
 Зачем лестничную клетку блокировать?

Это в первой редакции приказа было:
"При проведении расчетов следует также учитывать, что при наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании."

Сейчас:

В помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг пожара следует размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность. При этом данный выход считается блокированным с первых секунд пожара и при определении расчетного времени эвакуации не учитывается. В помещении с одним эвакуационным выходом время блокирования выхода определяется расчетом.

(абзац введен Приказом МЧС РФ от 12.12.2011 N 749)

Сейчас говорится только о помещении с двумя эвакуационными выходами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчетная схема эвакуации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.