Чем управлять системами ДУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2013 11:01:02]
 Помогите разобраться пожалуйста, чем управлять ДУ. Объект жилой дом с адресной сигнализацией болид и реверсивными 24В клапанами.
1. С2000-КПБ на привод и С2000-АР на положение заслонки нельзя, так как не применяется С2000-АСПТ?
2. УКЛСиП (С) по паспотру запускается от С2000-КПБ, значит тоже нельзя без С2000-АСПТ?
3. БУОК, запускается от С2000-КПБ, значит тоже нельзя без С2000-АСПТ?+высокая цена.

Что тогда можно использовать?


[21.04.2013 11:49:50]
 https://docs.google.com/folder/d/0Bx...


[21.04.2013 12:07:31]
 Ув.Delphin ®.
Я что-то в Ваших вопросах ничего не понял. Причем здесь вообще С2000-АСПТ? Вам надо только управлять ДУ или Вы что-то собираетесь тушить? У Вас в Вашей адресной установке пожарной сигнализации есть С2000-КДЛ и С2000(М)?
Вообще в адресных системах С2000-КПБ (если их применяют, а не допустим СП2) управляется от ПКУ С2000.
Что-то, по моему, здесь у Вас какая-то неразбериха получилась.


[21.04.2013 12:33:02]
 to Viss: этот модуль можно использовать только с адресной системой рубеж.

to SZ: вся адресная болидовская система в полном комплекте, изначально я хотел управлять приводами через КПБ, но по размышлениям форумчан, КПБ сертифицирован в составе АСПТ, а значит без АСПТ его нельзя использовать.


[21.04.2013 15:31:51]
 Delphin ®
Верно, зато с чистой совестью. Обратите внимание на то, что МДУ уже три года как существует, а С2000-СП4 еще не произведен.

Если Вы строите планы на Болид, то варианта два:
- ждать С2000-СП4, чтоб потом с чистой совестью.
- заниматься лингвоанализом и доказать, что С2000-КПБ + УК-ВК вполне нормальная связка, что в принципе и подтверждает огромное кол-во жилых домов сделанных по этой связке и вывешенных как образец на сайте Болида.

И прежде всего как будет у Вас связка работать при дистанционном и местном пуске по СП7 ? Опять реле и контакторы ? Или всё посредством автоматики делать ?


[21.04.2013 15:40:32]
 
Цитата Delphin 21.04.2013 12:33:02
но по размышлениям форумчан, КПБ сертифицирован в составе АСПТ, а значит без АСПТ его нельзя использовать.
--Конец цитаты------

Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим. (К.Прутков)

См. первосточник http://bolid.ru/files/373/566/ss_s2_...

Что-то я не прочел в сертификате про АСПТ.


[21.04.2013 15:51:38]
 1.1.2 Блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации,
управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами
контроля и управления «С2000» или «С2000М» (далее – ПКУ), прибором приёмно-
контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
«С2000-АСПТ» или персональным компьютером.
1.1.3 Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (световыми
табло, сиренами, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.), а также
противопожарными модулями и средствами пожарной автоматики в системах газового,
порошкового и аэрозольного пожаротушения.

Ладно, упустим С2000-АСПТ - хотя имеется таковой намек.
Где тут вообще написано хоть слово про ДУ ? Где написано, что оно может управлять ДУ ?


[21.04.2013 15:59:05]
 Пуск в соответствии с СП7 будет от ПИ, ИПР на путях эвакуации и с пожарного поста. УК-ВК применять нет необходимости, привода на 24В.


[21.04.2013 16:21:02]
 ИПР - это автоматика...А вот в МДУ ИПР подсоединяется именно к МДУ и контролируется именно МДУ - во это реально ручной пуск.

УК-ВК есть необходимость применить - у Вас реверс - как Вы подключите одну выходную цепь КПБ на две обмотки привода с общей нейтралью ?


[21.04.2013 16:42:23]
 Я к тому, что в СП7 убрали требования о ручном пуске.
На один клапан планировалось 2 реле КПБ


[21.04.2013 17:13:43]
 Со стороны КПБ выходят 4 контакта (2 реле, 2 по 2=4) в сторону привода. Привод встречает их тремя входами +24 закрытие, +24 открытие и общий провод.

Как 4 переходят в 3 - просветите ?


[21.04.2013 17:36:31]
 объединяем минуса с 2 реле КПБ на общий клапана.


[21.04.2013 17:47:51]
 А контролировать как ? В дежурном режиме ток пойдет сразу с двух минусов...А дальше?


[21.04.2013 17:55:37]
 А в чем проблема контроля? там же через диоды контроль, проблем вроде не должно быть.


[21.04.2013 18:02:25]
 Ну вроде не должно, а по факту хз - я себе схему представить не могу, будут мпн или не будут...А вообще от привода Вы хвост метровый получите - Вы в курсе ?


[21.04.2013 18:09:24]
 ИМХО если так сделать, то во время активации одного из реле, контрольная цепь второго даст КЗ.


[21.04.2013 19:17:45]
 Надо опытным путем проверить.
А что еще есть адресного у российских производителей?
Рубеж конечно подходит, но какое-то отношение к нему неоднозначное.
Например стрелец-интеграл, но цена примерно в 2 раза дороже болида.


[21.04.2013 19:25:01]
 Рубикон еще есть - но там с ДУ вообще кот наплакал.
Рубеж согласен, впечатление производит не айс. Почему ? Потому что все имели радость или печаль работать с ИП 212-45,141 и т.д.

А чего ж жаловаться на самые дешевые ПИ ? Тем более, что они больше работали чем не работали? На Адресный Рубеж я жалоб не видел, что касается проектирования - всё чисто [у них сертифицированный АРМ стоит на 20 т.р. дешевле чем ПО на 127 устройств от Болид.]
С монтажом всё также как и у остальных, только вот проводов меньше будет. А вот с ТО и эксплуатацией - гарантия то заводская есть, чего боятся ? Если бы массово или в 20% случаев продукцию возвращали - то её бы не производили.
Вот поэтому я и собираюсь знакомиться с Рубежом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 