Защита венткамер категории В3 П-IIа и В2 П-IIа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2013 10:18:22]
 Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста нужно ли защищать и чем венткамеры категории В3 П-IIа и В2 П-IIа. В здании адресная система на базе Болид.


[04.04.2013 10:24:01]
 Чем ДИП-34А не нравиться?


[04.04.2013 10:25:29]
 СП 5.13130
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б);


[04.04.2013 10:25:49]
 Вопрос в том, проходит ли? Не нужна ли степень защиты оболочки допустим IP44 ?


[04.04.2013 10:28:52]
 Ув. FIRE_MAN если я правильно понял, защищать не нужно? Спасибо


[04.04.2013 10:43:12]
 А сейчас на помещение по 2 адресных нужно ставить?


[04.04.2013 10:47:40]
 А как насчет приписки "в которых отсутствуют горючие материалы". В2 и В3 - пожароопасные помещения.


[04.04.2013 10:52:38]
 Дело в том, что категории считались наверное 40-50 лет назад, быть может уже они под другую подходят???


[04.04.2013 11:04:38]
 
Цитата feodul 04.04.2013 10:18:22
венткамеры категории В3 П-IIа и В2 П-IIа
--Конец цитаты------ - думается, что вы находитесь в плену "недоразумений" от полковников ВНИИПО (это я про п.А.4).
Наверняка вы имеете в виду не "венткамеры" (замкнутые бетонные выгородки без пож.нагрузки), а "помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции", как это чётко определено в новом СП7.13130.2017 (п.6.7).
Надеюсь, что и категорию по ПиВПО для этих помещений вы принимали строго по новому СП7.

Для ответа на ваш вопрос о необходимости защиты этих помещений вам надо уточнить:
-- оборудование приточной или вытяжной вентиляции раполагается в этих помещениях?
-- ваше здание (сооружение) "...указано в данном перечне..." (п.А.4 прил. А к СП5) или нет?
Тогда вы и сами легко опрделитесь в необходимости их защиты установками ППЗ.

И ещё.
Цитата feodul 04.04.2013 10:25:49
Не нужна ли степень защиты оболочки допустим IP44 ?
--Конец цитаты------ - вы ещё и классифицируете ПОЗ в этих помещения ???
Если есть возможность, порадуйте этим ваших электриков. И выслушайте их мнение.
Если вас волнует выбор IP именно для оборудования АУПС в пожароопасных зонах, то открою вам секретный секрет - на соответствие IP аппаратуры АУПС классу ПОЗ в пожароопасных помещениях нужно стыдливо закрывать глаза и умалчивать об этом.


[04.04.2013 15:05:19]
 
Цитата feodul 04.04.2013 10:52:38
Дело в том, что категории считались наверное 40-50 лет назад, быть может уже они под другую подходят???
--Конец цитаты------
Сразу разобраться с этим вопросом не судьба?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита венткамер категории В3 П-IIа и В2 П-IIа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.