 ув. специалисты прошу разъяснить требование:
СП 1.13130.2009
п. 4.4.4 В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Зачастую инспектора требуют чтобы электрощитовые расположенные под лестничным маршем были выгорожены противопожарными преградами с соответствующим заполнением проема + категория.
Правильно ли я понимаю что на основании п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 оборудование электрощитовых расположенное под лестничным маршем не должно и не может быть выделено в помещение???


[01.04.2013 20:14:37]
 в ППБ 01-03 был такой п.40
В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
В ППР данного требования нет! (что опять наталкивает на мысль выраженную в первом посте)
У кого какие мнения есть по данному вопросу???


[02.04.2013 10:41:06]
 молчание знак согласия!??? или все же есть др. мнения...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Электрощитовая под лестничным маршем.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.