C2000-Ethernet и С2000-ПП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2013 10:36:51]
 Добрый день.
Смотрю на схему выполненную подрядчиком и пытаюсь определиться будет ли это реально работать.

Есть пожарная сигнализация на болиде (ПКУ - С2000М) от нее надо забрать управляющий сигнал в сервер на котором установлено строннее (не болид) приложение. Решение такое:

C2000М-> (RS485/"Орион")-> С2000-ПП-> (RS485/Modbus RTU)-> С2000-Ethernet -> ЛВС

Кто-нибудь сталкивался с подобными решениями? С2000-Ethernet все равно какой протокол преобразовывать?


[27.03.2013 10:45:47]
 я так не делал, но мне кажется схема должна быть примерно такая

С2000-М - С2000-Ethernet - LAN - C2000-Ethernet - C2000-ПП - стороннее приложение.



[27.03.2013 10:54:25]
 Я бы тоже на такую схему вышел. Вообще говоря я не все описал. После C2000-Ethernet идет медиаконвертер. Так что смысл в преобразователе Ehternet вообще неочевиден.
тут видимо задумка упростить на один С2000-Ethernet.
Но вот работает ли он с протоколом Modbus RTU?


[27.03.2013 11:30:10]
 Вряд ли, ИМХО. Нужно у саппорта спрашивать.


[27.03.2013 11:35:48]
 То что у медиаконвертеров, свитчей и коммутаторов нет сертификатов, равно как и на АРМ - знаете ?

Может Вам релейно-шлейфом уровне передать сигнал?
Или GSM (УО-4С) или Wi-Fi мост соорудить?


[27.03.2013 11:45:31]
 >То что у медиаконвертеров, свитчей и коммутаторов нет сертификатов, равно как и на АРМ - знаете ?

Нас рать (с).

Если на объекте стоит ПКУ С2000-М, то все нормуль. Пульт рулит пожаркой, включает оповещение и т.д.


[27.03.2013 12:01:26]
 Но тут-то наоборот через ЛВС передают упр. сигнал. Ай-ай-ай!


[27.03.2013 12:29:20]
 Сигнал только снимать предполагается. А сам вопрос в технической возможности такой схемы.


[01.04.2013 9:41:13]
 Если кому интересно ответ производителя по вопросу:
"С2000-Ethernet позволяет транслировать и RS-485 ИСО Орион и RS-485 Modbus"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: C2000-Ethernet и С2000-ПП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.