Сигнал 10 и ирп-3су

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
alex66566 ®

[19.03.2013 20:34:31]
 Добрый вечер! Помогите разобраться, после нажатия кнопки ирп 3су для проверки работоспособности ПС пришел синал пожар (имитация) о чудо работает! а нет после отжатия кнопки ирп и постановки сигнал 10 на охрану 1-3-4-7 моргают зеленым цветом. Помогите разобраться вчем причина и как исправить

замена оконечников не помогла


[20.03.2013 1:30:47]
 То есть после нажатия на ИПР шлейф в невзятие перешел ?
Может стоит разобрать ИПР ? Обычно кнопка от остального механизма отошла?
mavas01 ®

[20.03.2013 11:26:48]
 Уточните пожалуйста в чем проблема? Мигание зеленого светодиода ИПР-3СУ в дежурном режиме ( при постановке на охрану) - это норма. При нажатии на кнопку должен загораться красный светодиод. Это был первый и долгое время единственный пожарный извещатель соответствующий требованиям ГОСТ "Цвета сигнальные...". Все прочие пожарные извещатели если и мигают в дежурном режиме, то красным цветом ( что по указанному ГОСТу никак дежурным режимом признать нельзя). Джампером на плате извещателя устанавливается режим, в зависимости от типа шлейфа сигнализации: 1- режим размыкания контакта ( при этом последовательно в цепь включается доп. сопротивление) и ожидание сигнала квитирования в ШС типа ППК-2, Радуга; 2- режим замыкания контактов ( при этом шлейф закорачивается через установленное дополнительное сопротивление), красный светодиод загорается без формирования сигнала квитирования ( это вероятно Ваш случай, т.к. Сигнал-10 сигнал квитирования не формирует); 3- режим размыкания контактов с включение красного светодиода без сигнала квитирования; 4- размыкание контакта с ожиданием сигнала квитирование в виде переворота полярности ( этот режим обеспечивал только прибор "Сигнал-42"). При правильном подключении и установки джампера режима в дежурном режиме ИПР-3СУ должен мигать зеленым цветом, при нажатии на кнопку - красным. Если не сможете разобраться в инструкции- пришлите сему всего шлейфа и схему подключения к нему ИПР-3су, попробую откорректировать.
alex66566

[20.03.2013 12:02:11]
 В этом и проблема что ирп после отжатия кнопки ни каких признаков жизни не подает индикации ни зеленым ни краснного нет. Сам сигнал 10 при постаноки на охрану 1-3-4-7 моргают зеленым я так понимаю невзятие шлейфа. При нажатии ирп сигнал не приходит , так как выше написано жизни в нем нет доп R вних нестоят только оконечники 4.7 ком на первом и последнем схемы подключения нет


[21.03.2013 10:59:49]
 alex66566
Как у Вас все запутано. Возьмите паспорта на Сигнал-10 и ИПР-3СУ ( они есть в интернете) соберите схему подключения ипр в ШС и установите режимы в строгом соответствие с паспортами. Неожиданностей не должно быть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнал 10 и ирп-3су      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.