какой ширины должен быть лестничный марш и ширина дверей в лестничную клетку?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2013 13:00:16]
 Планируется строительство 3-этажного здания III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Здание имеет две лестничные клетки, расположенные в торцах. Размеры здания в плане 102х36м. Количество работающих примерно 200 чел.Объём этажа около 30 тыс.м3. Вопрос: какой ширины должен быть лестничный марш и ширина дверей в лестничную клетку? Подскажите пожалуйста...



[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.]


[04.03.2013 14:09:53]
 Класс функциональной пожарной опасности в студию, а также категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (если Ф5)


[04.03.2013 19:11:54]
 швейная фабрика Ф3, категория пока не определена,думаю примерно В3


[04.03.2013 19:52:25]
 Почему это Ф3 ? Ф5 уважаемый. Производственное здание. Фабрика как-никак.


[04.03.2013 20:09:07]
 по снип 21.01.97 ф.3.1 ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды.?


[04.03.2013 20:36:28]
 сравнили ... с пальцем.
Ателье и фабрика с 200 рабочими.
И не спорьте даже. Ф5.1 - производственное (легкая...леееегенькая промышленность)


[04.03.2013 20:54:34]
 хорошо,я с вами соглашусь, в итоге по СНиП 21.01.97* п.6,27 ширина общего коридора 1,2м, п.6,29 ширина лестничных маршей 0.9м и п.6,16 ширина дверей в лестничную клетку 0,9м.


[04.03.2013 20:58:26]
 В первом приближении ширина будет определяться по следующим пунктам
СП 1.13130.2009
4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
4.4.1. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
4.4.3. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.

А если хотите покопаться, то читайте главу 9.2. Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские (Ф5.1) этого же СП, хотя думаю, что 1,2 метра ширины будет достаточно.
В этой же главе можно проверить, достаточно ли будет 2 эвакуационных выхода с этажа.


[04.03.2013 20:59:45]
 Какой СНиП 21-01-97 ??
Забудьте про него при проектировании.
Он только для существующих зданий.


[04.03.2013 21:09:40]
 спасибо!если на будущее,для существующего здания выше указанные мной пункты будут актуальны для данного здания?


[04.03.2013 21:15:15]
 Есть такой ФЗ-123 от 22.07.2008. Вступил в силу с 01.05.2009
Тех реглам о треб пож безопасности.
Все, что было спроектировано и построено до свтупления его в силу, на такие объекты продолжают действовать старые нормы.
На спроектированные и построенные после - новые. К этому закону есть 2 перечня документов (обязательного применения и добровольного).


[04.03.2013 21:19:30]
 еще раз спасибо!


[15.03.2013 12:32:22]
 почему Вы решили что ширины 1,2 м. будет достаточно,если количество человек на все здание составляет 200 чел, а в пункте 4.4.1 говорится что ширина 1,2 для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел т.е 200 чел на 2 или 200 чел. на 3???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: какой ширины должен быть лестничный марш и ширина дверей в лестничную клетку?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.