Помогите подобрать звуковой оповещатель с давлением 120 Дб; напряжение - 12В

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[25.02.2013 14:11:28]
 Столкнулись с "засадой" при проектировании оповещения цеха деревообработки. Номинальный уровень фонового шума, принятый при проектировании оповещения, 80 Дб по СП59. Соответственно, из величины звукового давления оповещателя вычитаем уже 95 Дб.
Просмотр данных оповещателей смущает, т.е., например, у оповещателей Satel SPW-210, SRW-100 по уверениям менеджеров по продажам оборудования давление 120 Дб, в паспорте - не более 100.
Какие оповещатели посоветуете? Реально ли обойтись звуковыми оповещателями на 12 В или идти в сторону системы с трансляционным усилителем?


[25.02.2013 14:26:02]
 
Цитата Timbu$ 25.02.2013 14:11:28
у оповещателей Satel SPW-210, SRW-100 по уверениям менеджеров по продажам оборудования давление 120 Дб, в паспорте - не более 100.
--Конец цитаты------
Вроде и по паспорту 120, у обоих.
А почему в производственном цеху оповещатели "офисного" исполнения?


[25.02.2013 14:31:57]
 http://www.jd-media.ru/catalogue/acu...

посмотрите, там много разных...


[25.02.2013 14:54:45]
 А почему в производственном цеху оповещатели "офисного" исполнения?

Температура в цехе - плюсовая всегда, есть кровля; почему и не применить оповещатели для внутренней установки?


[25.02.2013 14:59:28]
 Тоже интересуют такие оповещатели.А может проще со стробами установить?


[25.02.2013 15:05:18]
 Стробы пока думаются отдельно, хотя у Satel есть модели со встроенными стробами.
Хотя если буквально читать СП3 стробы полностью звуковое оповещение не заменяют.

http://www.jd-media.ru/catalogue/acu...

Здесь же трансляционное оборудование, надо оповещатели на номинальное напряжение 12В


[25.02.2013 17:20:39]
 Есть возможность отключать шумное оборудование при пожаре?


[25.02.2013 18:13:49]
 В приведенной мною ссылке сопротивление катушки 16 Ом, то бишь без трансформатора, а это как раз то что Вам надо.


[25.02.2013 19:21:01]
  Есть возможность отключать шумное оборудование при пожаре?

Нет такой возможности; также по СП59 фоновый шум в помещении - не менее 80 Дб.

В приведенной мною ссылке сопротивление катушки 16 Ом, то бишь без трансформатора, а это как раз то что Вам надо.

Судя по описанию, этот громкоговоритель для передачи сигналов трансляцииоповещения тональной частоты, а у нас оповещение первого типа. Но параметры устройства приличные!


[25.02.2013 19:24:57]
 НУ тогда:
Вот такая
http://www.td-signal.ru/catalog/sire...
или такая
http://www.td-signal.ru/catalog/sire...
Если совсем худо, то:
http://www.td-signal.ru/catalog/sire...


[26.02.2013 9:34:49]
 Viss
Брутальные, конечно, оповещатели, особенно А141.
Заказчик, правда, малость обалдел, когда предложили сирену за 700 евро каждая :)
Озадачил вопросом поставщика материалов для монтажа поиском оповещателя на 120 Дб, пусть теперь думает.

Лично уже склоняюсь к Satel''у со стробами, осталось увидеть паспорт.


[26.02.2013 10:35:43]
 А простецкая АС-24(ООПЗ-24) не подойдёт?
http://www.aktivsb.ru/prod-585.html
Орёт дай боже!
Дешево и сердито..


[26.02.2013 11:25:52]
 
Цитата Nike 26.02.2013 10:35:43
А простецкая АС-24(ООПЗ-24) не подойдёт?
--Конец цитаты------
У неё уровень звука 110-115дБ, значит в этом цехе придётся их ставить через 10 метров, довольно часто ...


[26.02.2013 11:40:54]
 
Цитата Рустам74 26.02.2013 11:25:52
У неё уровень звука 110-115дБ, значит в этом цехе придётся их ставить через 10 метров, довольно часто ...
--Конец цитаты------
А со всеми будет такая история.
10м = минус 20дБ.
20м = минус 26дБ.
30м = минус 30дБ.
Вот и считайте..

А того "брутального" с ихними 140дБ и одного на 200м хватит.


[26.02.2013 11:55:51]
 Но это уже звуковое оружие. Болевой порог ~ 120дБ.


[26.02.2013 12:13:55]
 http://wheelock.ru/index.php/katalog... -здесь есть 120дБ.
И не надо забывать про п.4.1 СП3.


[26.02.2013 13:13:25]
 А чисто стробоскоп отечественный на 24в никто не подскажет?


[26.02.2013 13:39:01]
 
Цитата Сержа 26.02.2013 13:13:25
стробоскоп отечественный на 24в
--Конец цитаты------
МАЯК-24-СТ


[26.02.2013 16:28:19]
 Какой то он не солидный...


[10.03.2013 0:48:45]
 Ademco-702