Какое минимальное расстояние от ж/д эстакады до электроприводов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.02.2013 10:39:56]
 Добрый день.

Какое минимальное расстояние от ж/д эстакады до электроприводов (или это не нормируется)? Какое минимальное расстояние от эстакады до ПГ?
(Возможно мой вопрос уже много раз обсуждали, подскажите координаты).

Делаю проект по реконструкции ж/д эстакады. Планировал трубы с пенными насадками, направленными на горловину цистерны, подключить в существующие колодцы с пожарными гидрантами.
Но колодцы с ПГ размещены на расстоянии 6м от края рельса. Переносить колодцы на расстояние 15м от края рельса (как для лафетной вышки)?

Спасибо.
P.S.
Мой чертежик:
http://files.mail.ru/F64AB6EAD522407...


[01.03.2013 13:11:25]
 Добрый день.
К сожалению никто советом не помог, поэтому мысли вслух (если не правильно, поправьте).
- По СНИП 2.11.03-93 тушение ж/д эстакады стационарное, значит задвижки возле эстакады открываем вручную (на расстоянии от края рельса до задвижки 20м по ПУЭ). Электропривод для этих задвижек ставим по желанию заказчика.
Это по моему вопросу.

Есть и другой вопрос:

Что значит автоматическая, стационарная система пожаротушения и стационарная система пожаротушения с дистанционным пуском?
(кто открывает задвижки в этих случаях).
Спасибо.
P.S.
Пожарники выписали предписание - каждый электропривод с запорной арматурой должен быть в закрытом помещении с температурой +5 градусов. Суд поддержал пожарников.
Поэтому уточняю где нужны электроприводы в обязательном порядке.


[01.03.2013 13:55:26]
 ВУП СНЭ 87

2.19. На трубопроводах, по которым поступают на эстакаду для налива и отводятся из нее при сливе легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и сжиженные углеводородные
газы, должны быть установлены на случай аварии на расстоянии 20 - 50 м от сливо-наливных эстакад задвижки с дистанционным управлением со щита операторной и непосредственно со сливо-наливной эстакады.

5.8. Совместно с пожарными извещателями, размещаемыми в районе сливо-наливных эстакад следует предусматривать устройства для дистанционного включения пожарных
насосов в насосной пенотушения. Устройства для дистанционного включения насосов пенотушения должны располагаться на расстоянии не более 100 м друг от друга, но не менее двух на каждую эстакаду с расположением в противоположных концах эстакады

немного не в тему но ВУП СНЭ 87 - полезный документ по эстакадам


[01.03.2013 13:59:08]
 из того же СНиПа
11. Система автоматического пенного пожаротушения - включает резервуары для воды и пенообразователя, насосную станцию, подводящие растворопроводы с пожарными гидрантами, узлы управления, а также установленные на резервуарах и в зданиях генераторы пены с питающими и распределительными трубопроводами для подачи раствора пенообразователя к этим генераторам, средства автоматизации.

12.Стационарная система пенного пожаротушения [неавтоматическая] - включает резервуары для воды и пенообразователя, насосную станцию и сеть растворопроводов с пожарными гидрантами. Средства автоматизации этих систем должны обеспечить включение резервных насосов в случае, если основные неисправны или не обеспечивают расчетный напор.


[04.03.2013 9:21:51]
 Добрый день.
Всем спасибо.
Примерно так и думал.

Кому интересно,
в РД Танснефти "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»" в разделе тушения ж/д эстакады конкретно расписано:

4.2.2.5 Запорная арматура на питающих растворопроводах, предназначенная для подачи рабочего раствора пенообразователя от кольцевого растворопровода в зоны тушения, должна устанавливаться в колодце, штурвал для ее открытия должен быть выведен на высоту 1,0 м над поверхностью.
Штурвалы для управления запорной арматурой должны быть установлены на расстоянии от эстакады не менее 15 м. При реконструкции железнодорожных сливоналивных эстакад, в случае невозможности обеспечения указанного расстояния, допускается его уменьшение до 10 метров.

Что меня порадовало, не нужны в обязательном порядке электроприводы. Как следствие, не нужно придумывать над каждым электроприводом некое помещение с температурой +5 градусов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Какое минимальное расстояние от ж/д эстакады до электроприводов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.