Эвакуационные лестницы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2013 11:27:15]
 Такой вопрос, где прописано, что выходы на эвакуационную лестницу должны быть ограничены дверьми? В СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ есть требование к устанавливаем дверям, но где прописывается требование к их установке?

И еще, чем обусловлена установка противопожарных дверей, кроме необходимости разделения здания на разные отсеки и длины коридора?

Согласно п.4.3.3 Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.

А если два здания оборудованы АУВПТ и объединены переходом, то как обосновать установку дверей в переходе? Нюхом чую, что дверь перегородка 2-го типа напрашивается, а обосновать не могу.


[20.02.2013 13:45:12]
 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
п.5.4.19 Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ.

Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проектировать из материалов НГ.

Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.


[20.02.2013 15:40:54]
 FIRE_MAN, благодарю за помощь. В нашем случае здание II cтепени огнестойкости, наибольшая допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека 2500м2. Так что дверки придется ставить, иначе площадь отсека шибко большой получается.

А не подскажите ли, есть ли требование на установку дверей на площадки эвакуационных лестниц? Двери просятся, а вот арендатор не хочет устанавливать. Как обосновать, да и требуется ли?


[20.02.2013 16:56:39]
 что за здание? определитесь какие Вам нужны лестничные клетки для эвакуации. из этого следуют ограждающие конструкции л/к и в них двери.


[20.02.2013 17:13:14]
 Всегда щепетишьно отношусь у путям эвакуации, но здесь товарищь в вопросе своем намешал все в кучу, спрашивает про эвакуацию, а выводит все к делению на отсеки и огнестойкость.
Можно поточнее, что вам нужно?


[21.02.2013 15:25:27]
 Товарищ торопился)) и написал два вопроса в одну тему.
Итак:
Здание многофукционального назначения, - магазины и офисы. Три этажа. Площадь этажа 1400 кв.м., в торцах здания эвакуационные лестницы. Расстояние между лестницами ~100 м. Коридоров более 60м нет.
Вопрос - требуются ли устанавливать двери на лестничные клетки с этажей или входы на лестницы можно оставить открытыми?

И еще, правильно ли я понимаю, что площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанная в табл. 6.10 СП2 - это именно площадь одного этажа, которых в пожарном отсеке может быть несколько?


[21.02.2013 16:02:02]
 Про площадь отсека понимаете правильно.
Устанавливать двери на лестничные клетки ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе какой смысл в таких лестничных клетках. Если здание многофункциональное - нет норм. Нет норм - делаем СТУ. В СТУ скорее всего появляются НЕЗАДЫМЛЯЕМЫЕ лестничные клетки. В новом СП2 двери в них - противопожарные.
Вопрос. Как при расстоянии между лестницами 100 м получаются коридоры менее 60 м?


[21.02.2013 16:05:24]
 Optimist ® [21.02.2013 15:25:27] ,да конечно можете двери в лестничные клетки не ставить, впрочем также как и фундаменты под станы можете не выполнять. Стены ставьте прямо на землю.

Цитата: "Расстояние между лестницами ~100 м. Коридоров более 60м нет".
Тоже интересно.


[21.02.2013 16:12:14]
 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 "Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах".


[21.02.2013 16:17:30]
 п.5.4.16 СП 2.13130.2012


[21.02.2013 16:19:01]
 
Цитата один из них (в запасе) ® 21.02.2013 16:12:14
п.4.2.7 СП 1.13130.2009 "Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах".
--Конец цитаты------так он об этом и писал, что требования к дверям есть, а требования устанавливать эти двери нет. То есть, если двери есть должны иметь доводчики.


[21.02.2013 16:26:33]
 Лестничные клетки, КАК ПРАВИЛО, должны иметь ДВЕРИ!!!
"Как правило" - означает что в нормах имеются ИСКЛЮЧЕНИЯ из правил.
Т.е. в природе существуют ОТКРЫТЫЕ лестничные клетки.


[21.02.2013 17:18:00]
 Это Вы так читаете. А я, например, могу читать так: лестничные клетки, КАК ПРАВИЛО, должны иметь двери С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ...
Кроме того, не приведены условия, которые допускают это исключение (см. Введение СНиП 21-01).
И что за открытые лестничные клетки, позвольте поинтересоваться??


[21.02.2013 18:10:13]
 "п.5.4.16 СП 2.13130.2012"

- у меня нет такого пункта в СП2 с изм. последний в разделе -5.4.14.

"Вопрос. Как при расстоянии между лестницами 100 м получаются коридоры менее 60 м?"

- Легко :) Есть торговые залы, есть офисные площади с коридорами менее 60м. В офисной части коридоры разделены холлами с окнами. Есть требование к максимальной площади пожарного отсека, есть требование к длине коридора, а у меня длинное здание, площадь этажа допустимая, без длинного коридора. Что не так?

"так он об этом и писал, что требования к дверям есть, а требования устанавливать эти двери нет."

- Да, он об этом и писал)) Логично предположить, что наличие двери будет препятствовать распространению дыма по лестничной клетке на верхние этажи. Но вот где требование для их установки - найти не могу.

"И что за открытые лестничные клетки, позвольте поинтересоваться??" - Типа такой, только пошире))
http://chertezhi.ru/modules/files/sh...



[21.02.2013 18:38:44]
 1. У Вас нет такого пункта, поскольку Вы пользуетесь старым документом. Возьмите новый.
2. Про коридоры понятно. Только холлы, которыми разделяются коридоры, должны выделяться дверями. Иначе, все равно коридоры более 60 м получатся.
3. Экспертиза будет читать п.4.2.7 сп1 так же как товарищ (в запасе), и правильно сделает, казуистика здесь не уместна.
4. Типа такой как на чертеже не подходит. Там изображена открытая лестница, а не клетка.


[21.02.2013 21:06:21]
 
Цитата один из них (в запасе) 21.02.2013 16:26:33
Лестничные клетки, КАК ПРАВИЛО, должны иметь ДВЕРИ!!!
"Как правило" - означает что в нормах имеются ИСКЛЮЧЕНИЯ из правил.
Т.е. в природе существуют ОТКРЫТЫЕ лестничные клетки.
--Конец цитаты------
А я по другому это трактую.
Сначало читаем п. 4.1.6. СП 1... "В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления"
Понимаете смысл? Когда предполагается возможность... и с условиями. То есть: где написано "как правило" тут же следом должно быть условие.
Далее смотрим
4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.....Пауза для осмысления.... и сразу далее...
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Вот и весь хрен до копейки. Есть "как правило" и есть условие.
Во всех остальных случаях самозакрыватели должны быть!
И М Х О.


[21.02.2013 22:19:26]
 "1. У Вас нет такого пункта, поскольку Вы пользуетесь старым документом. Возьмите новый."

Ура. Нашел :)
Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
Вопрос снимается. Спасибо!

"2. Про коридоры понятно. Только холлы, которыми разделяются коридоры, должны выделяться дверями. Иначе, все равно коридоры более 60 м получатся."

- Почему? В документе ведь говориться о длине коридора, а не о длине пути эвакуации.

"3. Экспертиза будет читать п.4.2.7 сп1 так же как товарищ (в запасе), и правильно сделает, казуистика здесь не уместна."

Не вижу оснований. А вот пункт п.5.4.16 СП 2.13130.2012 действительно читается вполне однозначно, не должны - значит не должны.

"4. Типа такой как на чертеже не подходит. Там изображена открытая лестница, а не клетка."

Да. В моем случае лестница огорожена стенами со всех сторон. Не нашел лучшего примера.


[22.02.2013 9:24:49]
 Ну с таким подходом как у вас можно и от сп2 отмазываться. Ведь в 5.4.16 не сказано, что должны стоять двери. Указано только, что стены не должны иметь проемов за исключением дверных. Если читать формально - делаем дверной проем, а дверь не ставим.
Только все это не реально. В экспертизе вас опустят. на землю в смысле. Оптимист, что тут скажешь:))


[22.02.2013 11:42:38]
 Насколько я помню (нет времени залезать в нормы), насчет дверей л/к будет работать требование:
В зданиях до 4-х этажей двери могут быть с остеклением;
Выше 4-х этажей - глухие или с армированным стеклом.

Из этого вполне понятно, что в лестничной клетке двери должны быть.


[22.02.2013 14:30:55]
 01club RU ® [22.02.2013 9:24:49]
Класс!!!
Дверной проём, но двери в нём нет.
Оконный проём, но окна в нём нет.
Лестничная клетка, но маршей и площадок в ней нет. :)


[22.02.2013 14:40:00]
 
Цитата 01club RU 22.02.2013 9:24:49
Если читать формально - делаем дверной проем, а дверь не ставим.
--Конец цитаты------
А как вам такой постулат:
ФЗ-123 ст. 88
ч. 19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

Это закон между прочим.


[27.02.2013 11:57:39]
 "А как вам такой постулат:
ФЗ-123 ст. 88
ч. 19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

Это закон между прочим."

Хороший постулат, я им и руководствуюсь. Но для того чтобы обязать арендатора выложить из своего кармана деньги на установку не нужной двери (основной объем эксплуатируемых помещений отделен дверью. но она установлена не в проеме лестничной клетки) желательно иметь нечто более конкретное, чем общие фразы о безопасной эвакуации.


[27.02.2013 12:11:20]
 Optimist ®. А чем вам не понятно следующее нормативное требование:

СП.2, п.5.4.16 "В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом".

Если вас смущает слово "допускается", то оно относится к "ненормируемому пределу огнестойкости".

Или вы умудряетесь читать пункт так: "Допускается двери не ставить, а можно и поставить"? Уверяю вас, это не правильное чтение.


[27.02.2013 12:36:13]
 ---желательно иметь нечто более конкретное, чем общие фразы о безопасной эвакуации.---
Там не только про эвакуацию, но еще и "и препятствовать распространению пожара между этажами".


[01.03.2013 8:57:13]
 ВотТакойНик, а вы пробовали читать комментарии ФЗ? Попробуйте-там можно "нарыть" кучу обосновывающих объяснений и ссылок на законодательные и нормативные акты)


[01.03.2013 11:19:13]
 один из них (в запасе) ® +1


[01.03.2013 11:24:33]
 ---ВотТакойНик, а вы пробовали читать комментарии ФЗ?----

А вы пробоволи читать беллетристику?
Идите в ГПН и спросите, как они относятся к этим комментариям, потом не будете давать тут глупых советов.
Комментарии это есть частные мнения группы лиц и не более.


[01.03.2013 11:45:04]
 Может быть они и глупые, но ссылки на документы действуют)))
Читайте официальные комментарии, к той же конституции, и будет вам счастье!


[01.03.2013 12:00:04]
 "А вы пробовали читать беллетристику?"
Тут я полностью на стороне ВотТакойНик ®.

Иллюстрация к теме: Недавно на базе ВНИИПО был круглый стол по вопросам 123-ФЗ. Представитель Главгосэкспертизы заявил, что юридическая основа расчета пожарных рисков - полное фуфло. И они (госэкспертиза) оставляют за собой право нагибать проектировщиков на исполнение нормативных документов не смотря ни на какие риски.
Вся группа товарищей (писавших комментарии к 123-ФЗ) только удрученно кивала и вздыхала.

Вот вам, Сол ®, и "официальные комментарии к конституции"....


[01.03.2013 12:12:12]
 +100500
у нас в СПб экспертиза к расчетам тоже относиться холодно


[01.03.2013 12:12:41]
 именно к расчетам риска


[01.03.2013 12:48:06]
 не путайте Законодательные и Нормативные акты). А "нагибальщики" за игнорирование Законодательного акта хорошо себя чувствуют?
  Ответ пойдет СЮДА