Схема подключения ИПДЛ-Д-I/4р к с2000-ар8 или с2000-ар2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2013 13:17:06]
 Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Не удается настроить ИПДЛы на АР8. Перепробовал все схемы и типы шлейфов.

Подскажите, у кого был такой опыт.

Вся система постоена на Орион Про, как вариант подумываю поставить вместо АР8 С2000-4 и не парить себе мозг, но будет ли работать коректно С2000-4 в составе системы Орион?


[16.02.2013 14:47:49]
 Как же Вы умудрились столкнуться с проблемой?
На ИПДЛ всего 6 выходов, питание, неисправность, пожар.
Типовые схемы в паспортах есть, АР-8 (АР-2) изобретение проще не бывает.
В чем сложность?


[16.02.2013 14:58:51]
 Кстати можно и одним шлейфом обойтись.


[16.02.2013 15:03:54]
 Вот схема подключения:
http://www.npfpol.ru/pub/917.jpg

А номиналы резисторов брать из паспорта на АР-2:
Rок – оконечный резистор MF1/4 – 8.2К ±5% ;
R1 – дополнительный резистор MF 1/4 - 20К ±5%

Вариант А используется при
задании типа зоны номер 2 "Комбинированная" и позволяет различать состояния контролируемых цепей (КЦ) "Норма",
"Пожар", "Обрыв" и "КЗ".


[18.02.2013 16:39:12]
 Спасибо за подсказку, но что самое интересное при установке 4.7 и 10 кОм соответственно, АЦП постоянно выдает в районе 186 (Срабатывание И1
(вариант Б)). И не как не удается перейти в режим норма...


[18.02.2013 17:16:00]
 Ищите ошибки в схеме:
186 АЦП - знаит, что ИПДЛ таки выдал пожар, или Вы подключили 4,7 кОм параллельно 10 кОм.

Подключите 10 кОм напрямую к АР-2 - у Вас должно быть около 30 АЦП.

Выполняйте подключение поэтапно:
1) Просто протяните линию, не подключая к ДПЛС - к конце оконечник 10 кОм.
Состояние - Норма.
2) Втяните в ИПДЛ петлю, зачистите ШС не обрезая кабель, подготовьте к подключению (состояние всё еще норма).
У Вас получилось два вывода + ШС и -ШС, на плюс прикручиваете резистор 4,7 кОм - конец резистора подключаете 1 первому нормально разомкнутому контакту реле Пожар, второй ко второму.
Состояние всё еще норма т.к реле нормально разомкнутое.

3) Подключение нормально замкнутого реле "Неисправность":
В любом месте кусаете кабель ШС + или ШС - (получаем от аппаратуры "Обрыв", получившиеся два провода подсоединяете к реле "Неисправность", т.к. реле нормально разомкнутое (получаем снова состояние "Норма".

Проверьте перемычки ИПДЛ - может у Вас реле не НЗ, а НР, проверьте состояние реле тестером.

P.S.
Обычно ошибаются на последнем извещателе, проверьте (подключите вместо него оконечник)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Схема подключения ИПДЛ-Д-I/4р к с2000-ар8 или с2000-ар2      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.