Установка пожарных извещателей на перекрестии подвесного потолка "Армстронг"

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2013 9:36:06]
 Доброго дня всем. Может этот вопрос уже заездили но я вот не могу нигде найти указание что надо пожарные датчики ставить на перекрестие подвесного потолка а не на саму плитку. Приходил пожарный инспектор и сказал что датчики стоящие не посредственно на плитке надо перенести на перекрестие. Мне бы хотелось знать чем он это регламентирует. Сам он не говорит.


[15.02.2013 9:42:12]
 Тогда пусть напишет.Со слов ничего не принимайте.


[15.02.2013 10:18:42]
 
Цитата Сержа 15.02.2013 9:42:12
Тогда пусть напишет.
--Конец цитаты------
Он и напишет:
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.


[15.02.2013 11:49:36]
 Да,давненько про перекрытия и несущие конструкции не дискутировали.


[15.02.2013 11:51:08]
 
Цитата Сержа 15.02.2013 9:42:12
Тогда пусть напишет
--Конец цитаты------
А может написать и про это:
13.3.4...
Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П.
А в этой таблице min = 30 мм, что у вас, скорее всего и не выполняется.
ПиСи. По таблице (в отличие от п.13.3.4) - расстояние до измерительного элемента извещателя.
Так что не отчаивайтесь, изучите конструкцию своего конкретного ПИ, может и намеряете линеечкой 30 мм.


[15.02.2013 11:55:09]
 Вечером выложу письмо ВНИИПО - Копылов тоже на перекрестия просит ставить.


[15.02.2013 18:37:21]
 https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...


[15.02.2013 19:44:39]
 
Цитата Viss 15.02.2013 11:55:09
Копылов тоже на перекрестия просит ставить
--Конец цитаты------
Не Копылов, а Рыбаков )
В который раз поражаюсь логике нормотворцев:
"В вашем случае подвесной потолок выполняет роль ПЕРЕКРЫТИЯ, и установка ПИ должна производиться на ребра жесткости, которые являются несущими конструкциями подвесного потолка".
И получается, что выполнять роль перекрытия и быть перекрытием - это 2 большие разницы.
То есть подвесной потолок как бы прикидывается, а ВНИИПО говорит: "Не верю!!"


[15.02.2013 20:01:27]
 Ну подпись-то Копылова стоит ?!

У них свое пожарное перекрытие - плоскость, что перекрывает дым.


[16.02.2013 17:14:06]
 есть такой вариант письма
http://depositfiles.com/files/l3l72z...


[16.02.2013 17:36:36]
 >> есть такой вариант письма
Эта пять, это мастхэв!! dimas76 Большое Спасибо!!
Кто не хочет качать с депозита, смотреть рекламу, ждать 60 секунд, потом опять два раза реклама

https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...


[16.02.2013 17:49:32]
 >https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

Особенно порадовали извещатели, которые работают при пожаре после обрушения плит потолка.

В очередной раз выложу видео про плитку армстронг на газовой плите:
http://www.youtube.com/watch?v=rzTsC...
http://www.youtube.com/watch?v=SSoVy...


[18.02.2013 15:57:24]
 
Цитата Сержа 15.02.2013 11:49:36
Да,давненько про перекрытия и несущие конструкции не дискутировали.
--Конец цитаты------
точно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Установка пожарных извещателей на перекрестии подвесного потолка "Армстронг"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.