О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Как расставить извещатели дымовые пожарные?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2013 16:18:50]
 Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачку. Есть коридор в офисном здании, который является общим для многих офисных помещений. Ширина коридора около 1.8 метра, высота < 3 метров. ОПС построена на оборудовании БОЛИД и датчиках ДИП-34А-01-02. По сигналу от датчиков происходит запуск системы речевого оповещения о пожаре, дымоудаления, опуск лифтов, разблокировка автоматических дверей. С одной стороны, при ширине коридора <3 метров расстояние между датчиками разрешается увеличивать в полтора раза (9*1.5 = 13.5м). С другой стороны, по сигналу от датчиков происходит запуск пожарной автоматики и расстояние между датчиками в этом случае должно быть вдвое меньше номинального. Правильно ли я понимаю, что в этом случае расстояние не должно превышать 4.5 метра вне зависимости от ширины коридора? Потолок в коридоре подвесной. Высота запотолочного пространства сантиметров 70-80, но в запотолочном пространстве проложено очень много кабелей и практически все они не НГ. Таким образом запотолочное пространство также следует защищать дымовыми извещателями? Если да, то количество этих извещателей равно количеству извещателей потолочных (один под другим)? Как в этом случае лучше разбить датчики на пожарные зоны (разделы)? Просто считать все датчики одного коридора-как потолочные так и запотолочные-одной пожарной зоной и запускать автоматику по сработке двух любых из них? Или, быть может, датчики потолочные включить в одну пожарную зону, а запотолочные в другую?
Следующий момент. К коридору в нескольких местах примыкают несколько небольших помещений размером 3*3 м. Эти помещения имеют дверной проем, но не имеют самих дверей, то есть, по сути, являются единым целым с коридором. В таких помещениях достаточно установить по одному потолочному и одному запотолочному датчику или 3 потолочных и столько же запотолочных? Некоторые такие помещения имеют двери. Как быть в таком случае? Заранее спасибо и извиняюсь за много букв.


[13.02.2013 16:55:12]
 13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5.

Площадь помещения делите на площадь извещателя и делите на 2 (тактика И). Запотолочное обязательно защищать.


Может быть заменит тактику И на ИЛИ ? А кол-во извещателей на 1(2) ?


[13.02.2013 16:58:47]
 Только зачем запускать ДУ от запотолочных извещателей?Я уверен,что забор воздуха - до подвесного потолка.


[13.02.2013 17:01:48]
 Во-первых, смотрите экспликацию помещений. Если отдельные помещения в экспликации не часть коридора, а отдельные помещения, значит вопрос сразу снимается )
Во-вторых, пункт 11 таблица А2 приложения А СП 5.13130.2009 - считаем объем горючей массы.

Я бы воспользовалась п.14.2 СП 5.13130.2009 "...допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в
помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.
При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 а), б), в), в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного извещателя."


[13.02.2013 17:13:15]
 13.3.3 г) Допускается установка одного пожарного извещателя, если: по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей. Так что один извещатель точно отпадает. Их должно быть не менее 2, но, опять-таки, в этом случае нужно обосновать расчетом, что в случае выхода из строя одного из них будет произведена его замена в "установленные" сроки. До этих установленных сроков можно всегда докопаться. Поэтому 3 извещателя в пожарной зоне-наверняка :) Но вопрос сколько применять извещателей в запотолочном пространстве останется открытым.


[13.02.2013 17:24:36]
 В пункте 14.2 нету упоминания о подпункте г, только а, б, в.

Каким принципом руководствуетесь при расстановке извещателей на потолке, таким же и руководствуетесь при расстановке в запотолочном пространстве. Логично?


[13.02.2013 17:26:51]
 Все ники заняты ® -"Так что один извещатель точно отпадает"
Браво!! Человек понимает, чего он делает!!

А по части замены "СВОЕВРЕМЕННОЙ" и "Дежурным персоналом" - это в пункте в п.13.3.3 в.


[13.02.2013 17:26:55]
 И чем Вас смущает приложение О? Для запотолочных извещателей ставите ВУОС, в конец концов. А вообще у Вас они адресные, на пульт передают свой адрес. Найти сработавший за установленное время - не проблема.
И где написано, что надо делать расчет времени?


[13.02.2013 17:29:34]
 Зачем вообще тогда ставить адресные извещатели? Вы удорожаете проект. Если вместо одного Вы уже хотите ставить три, еще удорожаете проект.
Я считаю, будь то бюджетное учреждение типа детского сада или дома культуры, Вашу бы смету завернули.


[13.02.2013 17:52:16]
 Опять как всегда всё укладывается в цену....
Elyane ® - Вы знаете, что на 10-м году жизни зарубежного извещателя
его чувствительность может упасть на 40% ? А может и на 100.
Вот поэтому и два извещателя. А если Вы не доверяете сработке одного ПИ, как и Автор этой ветки, то 3. Потому что 2 выдают сигнал "Пожар", а третий условно неисправный.

Можно снизить до одного - если каждый год ПИ реально будут обслуживать как положено. Но в России этого не делают.
Автору настоятельно рекомендую тактику ИЛИ применять - от ДИП 34А еще ложняков не видел. Ну автоперевзятие примените если что.
Но в этом случае реально 2 ПИ можно поставить.


[13.02.2013 22:37:22]
 То есть один извещатель на потолок, а второй за потолком (речь идет о небольших помещениях)? Я не доверяю сработке от одного еще и потому, что у нас офисная часть на каждом этаже имеет проходы на проезжую часть паркинга и двери не имеют доводчиков. Они практически постоянно окрыты, потому что люди то и дело шмыгают туда-сюда покурить. А напроезжей части очень пыльно, я вам скажу. Когда проезжает авто за ним несется облако пыли. Так что запускать всю атоматику в здании от одного ПИ ну совершенно не вариант. Мы однажды производили работы по ОПС большого офиса в нашу ОПС. Я монтажникам все разжевал, да вот забыл сказать, что перед тем, как отсоединять адресный расширитель от контроллера, необходимо сначала снять его с охраны. Запуск оповещения, дымоудаления и открытие эвакуационных выходов это еще полбеды. Лифты упали на первый этаж. Мы сквитировали тревогу и снова взяли нужный адрес на охрану, но лифты все-равно не работают. Оказывается, ошибку нужно снимать в ручную в машинном отделении лифта. А лифтов 18. У меня разрывался телефон. Звонил и генеральный, и зам его, и начальник службы безопасности, и арендаторы, и старший по лифтам... Это просто ад был. Я этот кипиш запомнил надолго. Поэтому доверить все это одному единственному датчику-пусть даже и такому хорошему, как ДИП-34 -ни за что! :)


[13.02.2013 22:57:34]
 Ну так ложняки от ДИП-34А были? Какие?
Не забывайте - в Вашем распоряжении остается
- возможность задать порог срабатывания
- автоперевзятие
- задержка анализа ШС

Сценарии запуска под каждую систему и т.д.


[13.02.2013 23:36:40]
 У меня вопрос возник: как так из офиса можно сразу попасть на проезжую часть? )
По моим смутным ощущениям, должны быть хотя бы доводчики. Загорелось что-то на парковке, и как минимум дым уже в офисных помещениях. Так?


[14.02.2013 0:27:45]
 Из офиса люди попадают прямиком в общий длинный прямой коридор, а вот коридор уже имеет несколько выходов на подъезды с лифтами и выходы на проезжую часть, где ездят машины. На проезжей части постоянно курят толпы людей и в случае начала эвакуации все они должны начать ломиться через эти двери обратно в коридор и затем уже к подъездам и вниз по лестнице. Поэтому ставить доводчик на такие двери нецелесообразно.
2 VISS. Вот сколько бы датчиков поставили вы на потолке и в запотолочном пространстве в отдельной комнате размером 3*3 ? В запотолочном пространстве у вас много разных не НГшных кабелей. То есть априори считаем, что защита запотолочного пространства обязательна. И по сигналу с этих датчиков происходит запуск всей пожарной автоматики здания по полной программе с эвакуацией людей в безопасное место. В здании работает несколько тысяч человек. :)


[14.02.2013 0:39:17]
 Да и немного приоткрою карты. Нас в сентябре навещали товарищи из надзорных органов и выдали кучу предписаний. Грозятся закрыть нас к черту. Дали срок в несколько месяцев. Наши начали в ударные сроки устранять недостатки. Монтируют систему дымоудаления из коридоров офисной части, выделили деньги на адресную АПС, разбирают гипсовые стены между коридорами офисной части и проезжей частью и закладывают туда материал, похожий на минеральную вату (скорее всего для увеличения огнестойкости), двери из коридоров на проезжую часть заменили на металлические огнестойкие. В общем, работа кипит. И в предписании было указано, что максимальное расстояние между датчиками не должно превышать 4.5 метра. Вот и спрашиваю поэтому. Беда в том, что я инженер-наладчик ОПС, а не проектировщик. А все это дело повесили на меня. Сказали-покупай сколько надо чего надо и делай. Никакого проекта нет. Я одлним глазком только видел какой-то проект на систему дымоудаления, но он почти наверняка будет иметь мало общего с тем, что смонтировано по факту :)


[14.02.2013 0:51:30]
 4 - и выдал бы заказчику на замену ПИ за 1 час.


[14.02.2013 0:59:50]
 3 на потолке и 1 за потолком? Или 2 и 2? И автоматику запускать в таком случае по сработке любых 2 из этих четырех?


[14.02.2013 1:16:22]
 2+2. Запуск по 2 любым - в этом ничего плохого нет.
В этом случае минус - невыполнение п13.3.3 В. Персоналом, за время.
Но учитывая что у меня еще не один из строя не вышел, а менять вовремя будете Вы - норм.

Можно рассмотреть вариант 1+1 - ИЛИ :)
Или 2-0 но с форточкой в потолке.

Есть вариант с применением монтажных колец 2+1 - тактика И.
Но чтоб по вниманию запотолочного охранник не сидел на месте.


[14.02.2013 1:22:05]
 Я так понял, что оптимально это 2+2, а поскольку никаких проектов с расчетами и обоснованиями нет (это именно мой случай), то самым оптимальным будет 3+3 :) А что скажете по поводу расстояния между датчиками?


[14.02.2013 1:46:15]
 Расстояния ввиде уменьшенных в два раза нормативных по таб.13.3-13.5
Применяются только для тактики И, так как дым должен дойти и до первого (4,5м) и до второго (9м)
Вот так:
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

3+3 извещателя вообще не айс =( Или Вам всё равно на денежные потери?


[14.02.2013 1:50:54]
 >>а поскольку никаких проектов с расчетами и обоснованиями нет (это именно мой случай)

Дешевле будет сделать. Если что мы как раз в пятницу ГЭС сдаем - можно за ТРЦ взяться. 2323322@gmail.com


[14.02.2013 8:43:56]
 тот вариант расматривался, но инвесторы его завернули в виду того, что стоимость проекта значительно преышает некий комфортный порог :) Бы ли попытки, конечно, что-то посчитать. Например, время эвакуации. Но ничего не получилось, потому что непонятно, как посчитать, сколько человек в сумме работает в офисной части. Посчитать пожарную нагрузку за потолком также ни у кого не получилось, потому что нет никакой документации на все, что там проложено. Арендаторы съезжают, заезжают новые, площади дробятся, укрупняются, и постоянно за потолком прокладываются как электрические кабели, так и кабели связи. Там черт готову сломит-сотни кабелей, которые идут непонятно куда. Так что, я думаю, что дешевле будет просто поставить за потолком датчики по нормтивам, не ужимаясь :)

А по поводу расстояний непонятно. Получается, что проетировщик всегда может выбирать: либо он применяет схему И и вдвое уменьшенное расстояние между датчиками (и вдвое увеличенное колличество датчиков), либо схему ИЛИ и расстояния сохраняются в нормативных пределах, а в случае узких коридоров и низких запотолочных пространств так вообще увеличиваются в полтора раза. Так? Но, здесь выбор очевиден. Все только бы и делали схему ИЛИ со всеми вытекающими. Но нам почему-то рекоменовали расстояния 4.5 с вытекающей из этого схемой И.


[14.02.2013 9:58:58]
 VISS, хотелось бы еще с вами пообщаться по расценкам на проектирование ОПС. Я так понимаю, что для того, чтобы произвести примерную оценучную стоимость проекта, вам необходимы каки-то исходные данные. Какие?


[14.02.2013 10:17:44]
 
Цитата Все ники заняты 14.02.2013 9:58:58
по расценкам на проектирование ОПС. Я так понимаю, что для того, чтобы произвести примерную оценучную стоимость проекта, вам необходимы каки-то исходные данные. Какие?
--Конец цитаты------
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
Системы противопожарной и охранной защиты

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...

Онлайн-расчет

http://www.opsonline.ru/online


[14.02.2013 11:20:37]
 Да, дешевле чем Viss никто не делает. Да еще в перерывах между общением на сайте и разработкой нормативных документов.


[14.02.2013 12:35:48]
 Да, стоимость проета зависит от площади и т.д.
Расчетная стоимость - http://www.opsonline.ru/online - справедлива для гос. учреждений, а с учетом того, чтобы Вы обращаетесь напрямую, минуя бюрократический аппарат любой организации, финальная стоимость может составить 5 - 15 % от расчетной.
Для примера на одном моем объекте расчетная стоимость работ (Все разделы СС) составила 11 млн, а нам заплатили только 300 т.р. (нас было трое)


[15.02.2013 19:01:25]
 Моё мнение, тысяч в 100 уложились бы с проектом )


[15.02.2013 19:05:43]
 
Цитата Elyane 15.02.2013 19:01:25
Моё мнение, тысяч в 100 уложились бы с проектом )
--Конец цитаты------
Монтаж с проектом. Дорого. Я думаю Viss на пятерку бы согласился. Торговый центр в половину Франции - 50000. А это вобще не серьезно.


[15.02.2013 19:30:30]
 Не..у меня привязка не к площади, а ко времени.
В зависимости от планировки - возможно "тысяч в 100 уложились бы с проектом )"


[15.02.2013 20:29:25]
 В 100 т.р. я мысленно закладывала проект АУПТ, адресной ПС и СОУЭ.


[15.02.2013 21:45:42]
 Elyane ®
Там вроде 180 000 кв.м. ? А Вы в каком городе находитесь?


[16.02.2013 13:46:50]
 На самом деле у нас комплекс из нескольких зданий :) Одно здание 160 тыс.кв.м 9 этажей. Второе здание-такая же площадь и этажность. Эти 2 здания соединены между собой двухэтажным переходом. Есть еще третье здание площадью порядка 24 тыс.кв.м 7 этажей. Но это здание стоит особняком и никак не связано с другими. Есть еще четвертое здание площадью порядка 49 тыс.кв. м 9 этажей, но оно тоже стоит особняком и никак не связано с другими зданиями. Так что у нас там получается с ценой? 100 тыс. говорите? :)Кому звонить? :)


[16.02.2013 13:49:32]
 Ах, да, совсем забыл. Есть еще паркинг в 5 этажей открытый и неотапливаемый. Тоже стоит особняком и никак не свзяан с другими зданиями. Площадь тысяч 20 квадратов.


[16.02.2013 13:59:22]
 Офигеть. Наверно и без строительного проекта?


[16.02.2013 13:59:54]
 Интересно при таких размерах СТУ не надо?


[16.02.2013 14:45:32]
 Все ники заняты ® - 2323322@gmail.com
Составьте какое-нибудь обобщенное ТЗ. Пока даже непонятно планируете ли Вы АУПТ, есть ли у Вас планировки в электронном виде и т.д., и какое кол-во зданий всё-таки Вы хотите защитить. Срочность?
По результатам цена будет откорректирована в большую сторону.


[17.02.2013 9:25:02]
 Скажите пожалуйса, а в запотолочном пространстве высотой более 0.4 м пожарные извещатели требуются безоговорочно или еще нужно, чтобы пожарная нагрузка была не менее какой-то величины? А если расстояние от подвесного потолка до перекрытия менее 0.4 метра, а пожарная нагрузка больше какой-то величины? В каких случаях требуется АУПТ за потолком?


[17.02.2013 12:03:37]
 
Цитата Все ники заняты 17.02.2013 9:25:02
Скажите пожалуйса, а в запотолочном пространстве высотой более 0.4 м пожарные извещатели требуются безоговорочно или еще нужно, чтобы пожарная нагрузка была не менее какой-то величины? А если расстояние от подвесного потолка до перекрытия менее 0.4 метра, а пожарная нагрузка больше какой-то величины? В каких случаях требуется АУПТ за потолком?
--Конец цитаты------
Вы переведите таблицу А2 на русский язык и все встанет на свои места.Я вот так вижу перевод:
пространства за подвесными потолками оборудуются АУПТ независимо от площади и объема при:
прокладке воздуховодов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4,
прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 (т.е. обычная пластиковая труба водопровода или гофра),
кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии.
0,4 м это частный случай при пожаротушении всего помещения, а не только пространства за подвесным потолком


[17.02.2013 13:41:07]
 Пожарники выдали нам список предписаний и по некоторым пунктам они ссылаются на НПБ 88-2001. Скажите, а этот нормативный документ еще в действии?


[17.02.2013 13:56:45]
 В принципе да, если система сдана до 01 мая 2009года


[17.02.2013 22:14:31]
 Насчет проекта соглашусь с Viss. Мы пока можем гадать на кофейной гуще, сколько будет стоить проект на Ваше здание.
Если есть реальный интерес в разработке проекта, то от Вас - ТЗ на проектирование + планы здания, от нас смета на проектные работы.


[18.02.2013 9:20:59]
 ЛЮди, подскажите еще по поводу марки кабеля для АУПС. У нас заложен ПАРИТЕТовский КСРВнг(А) FRLS 1*2*0.75. Можно ли этот кабель за потолком (да и не за потолком) прокладывать в общем лотке для СКС? По нормам, вроде как нет, но кабель имеет предел огнестойкости 180 минут и не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005).


[18.02.2013 9:38:42]
 
Цитата Все ники заняты 18.02.2013 9:20:59
У нас заложен ПАРИТЕТовский КСРВнг(А) FRLS 1*2*0.75. Можно ли этот кабель за потолком (да и не за потолком) прокладывать в общем лотке для СКС?
--Конец цитаты------

По пожарным нормам можно прокладывать шлейфы вместе с любыми несиловыми кабелями (например с витой парой), но СКС-ники Вас могут не пустить, т.к. по их нормам нельзя.


[18.02.2013 11:45:42]
 Рустам74 ® - Почему жеВы так СП6-то не любите?

ТАм (В СП6) - кажется 4.16-4.17 (где-то рядом) написано, что "совместная прокладка запрещена)


[18.02.2013 13:45:27]
 На очередном совещании поднял вопрос о привлечении нормальных проектировщиков со стороны. Вопрос находится на рассмотрении. А пока хочу спросить вот еще что. Лицензия на монтаж ОПС автоматически означает, что организация вправе и проектировать ОПС? Или на проектную деятельность в этой сфере требуется какая-то особенная лицензия? А требуется ли лицения на обслуживание ОПС? Если да, то какая? Мне вот тут сказали, что в ряде случаев можно вообще обойтись без проекта, а сдать ОПС по акту (какому акту?). Так ли это?


[18.02.2013 13:57:25]
 >>Лицензия на монтаж ОПС автоматически означает, что организация вправе и проектировать ОПС?

Нет, проектирование не лицензируемый вид деятельности в соответствии с ФЗ-99

>>А требуется ли лицения на обслуживание ОПС?

Да, лицензия МЧС на "Монтаж, обслуживание, ремонт средств обеспечения ПБ зданий и сооружений"
Эта самый первый из 11 видов деятельности, что лицензирует МЧС.

>> Мне вот тут сказали, что в ряде случаев можно вообще обойтись без проекта, а сдать ОПС по акту (какому акту?)

Чушь - пережитки РД 009-01-96. В ФЗ-123 четко написано "АПС должна соответствовать проектной документации.
Есл Вы в Москве находитесь, то еще можно ППБ г. Москвы почитать.



[18.02.2013 16:21:00]
 Интересно. То есть получается, что проектировать ОПС - равно, как и быть ГИПом проекта-может абсолютно любой человек? Но этот проект должен быть кем-то утвержден в итоге? А то получитс, что монтажная организация выполнила монтаж, а в проете куча ошибок.


[18.02.2013 16:56:35]
 >>Но этот проект должен быть кем-то утвержден в итоге?

В проекте расписываются только члены проектной организации. А согласовывать его с кем-либо Ваше право. Хотите да, хотит нет.

>>А то получитс, что монтажная организация выполнила монтаж, а в проете куча ошибок.

Ну вот так и живем...Обычно, для страховки, проект отправляется на обзрение местным ГПН - они там чего-то попросят дополнительно (пару табло выход) и выдадут письмо "в рамках консультации", что всё Ок, беспокоить Вас не будем.



[18.02.2013 17:25:42]
 Получается, что проектная организация не несет никакой ответственности за свой проект?
И не может ли получиться так, что местные ГПН отпишутся "в рамках консультации", что все ок, а потом, после монтажа, заявятся и скажут, что поторопились и не все ок?


[18.02.2013 17:31:41]
 >>Получается, что проектная организация не несет никакой ответственности за свой проект?

Несут, в соответствии с договром. У нас в городе есть она организациия - они по договру оплачивают штрафы ГПН (по 150 000 уже 11 раз платили), если в их работе найдут ошибки.

>>скажут, что поторопились и не все ок?

В моей практике такого еще не было..А возможно всё, что возможно представить.


[18.02.2013 19:46:45]
 Ув. Viss. А какими нормативными документами вы пользуетесь при проектировании ОПС? В порядке иерархии. На первом месте, наверное, 123ФЗ, потом идут ГОСТы, потом СП. Хочу для себя составить этакий список НТД для начинающего проектировщика.


[18.02.2013 21:20:58]
 Да, ФЗ-123 и еще немножко документов:

1. Техника пожарная
1. ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические" Стандарт в целом
2. ГОСТ 12.2.037-78 "ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности" Стандарт в целом
3. ГОСТ 12.2.047-86 "ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения" Стандарт в целом
4. ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" Стандарт в целом
5. ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические" Стандарт в целом
1.1. Автомобили пожарные
(код ОКП 48 5410 - 48 5415)
6. ГОСТ Р 12.2.144-2005 "ССБТ. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний" Стандарт в целом
7. ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования" Стандарт в целом
8. ГОСТ Р 52284-2004 "Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
9. ГОСТ Р 53247-2009 "Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения" Стандарт в целом
10. ГОСТ Р 53248-2009 "Техника пожарная. Пожарные автомобили. Номенклатура показателей" Стандарт в целом
11. ГОСТ Р 53323-2009 "Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
12. ГОСТ Р 53328-2009 "Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
13. ГОСТ Р 53329-2009 "Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
14. ГОСТ Р 53330-2009 "Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
15. ГОСТ Р 53323-2009 "Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
1.2. Пожарный инструмент
(код ОКП 48 5485, 75 6322, 75 6343, 75 6375, 41 4500, 41 4517)
16. ГОСТ Р 50982-2009 "Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.2 - 5.6.7, 5.7.2.2, 5.8
1.3. Пожарное оборудование, инвентарь
(код ОКП 22 4723, 25 5000, 25 5299, 48 5403, 48 5405, 48 5420, 48 5480, 48 5482, 48 5484, 48 5485, 81 9320, 81 9325)
17. ГОСТ 4.331-85 "СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей" Стандарт в целом
18. ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия" Раздел 2, пункт 5.1
19. ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" Стандарт в целом
20. ГОСТ Р 53332-2009 "Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
21. ГОСТ Р 53331-2009 "Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
22. ГОСТ 14286-69 "Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия" Пункты 2.2 - 2.5
23. ГОСТ 30135-94 "Каркасы ткане-вязанные для пожарных рукавов. Общие технические условия" Стандарт в целом
24. ГОСТ Р 50398-92 "Гидроэлеватор пожарный. Технические условия" Стандарт в целом
25. ГОСТ Р 53251-2009 "Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
26. ГОСТ Р 50400-92 "Разветвления рукавные. Технические условия" Стандарт в целом
27. ГОСТ Р 50409-92 "Генераторы пены средней кратности. Технические условия" Стандарт в целом
28. ГОСТ Р 51049-2008 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.4 - 5.19
29. ГОСТ Р 51115-97 "Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
30. ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.16, 5.20, 5.21.1 - 5.21.3, 5.22
31. ГОСТ Р 52283-2004 "Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
32. ГОСТ Р 53249-2009 "Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
33. ГОСТ Р 53250-2009 "Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
34. ГОСТ Р 53251-2009 "Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
35. ГОСТ Р 53252-2009 "Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
36. ГОСТ Р 53253-2009 "Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
37. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
38. ГОСТ Р 53271-2009 "Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом, за исключением пункта 5.12.2
39. ГОСТ Р 53272-2009 "Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом, за исключением раздела 7, строка "Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации"
40. ГОСТ Р 53273-2009 "Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
41. ГОСТ Р 53274-2009 "Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом, за исключением пункта 5.3.2 "Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации изделия"
42. ГОСТ Р 53275-2009 "Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
43. ГОСТ Р 53276-2009 "Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом, за исключением пункта 7.3
44. ГОСТ Р 53277-2009 "Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1 - 5.9.3, 6.2
45. ГОСТ Р 53278-2009 "Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 4.1 (пункты 1 - 5, 8 - 18 таблицы 1), 4.2, 4.5, 4.7 - 4.15
46. ГОСТ Р 53279-2009 "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1.1 (размеры d2, d3, D4, D6 (таблица 5, 10), d6 (таблица 6)), 5.1.2 - 5.1.10, 5.2 - 5.3
47. ГОСТ Р 53331-2009 "Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
48. ГОСТ Р 53332-2009 "Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
1.4. Установки пожаротушения
(код ОКП 43 7132, 48 5487, 48 9290)
49. ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования" Стандарт в целом
50. ГОСТ Р 50680-94 "Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
51. ГОСТ Р 50800-95 "Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
52. ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
53. ГОСТ Р 51043-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
54. ГОСТ Р 51046-97 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры" Стандарт в целом
55. ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
56. ГОСТ Р 51091-97 "Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры" Стандарт в целом
57. ГОСТ Р 51114-97 "Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
58. ГОСТ Р 51737-2001 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
59 ГОСТ Р 53280.3-2009 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
60. ГОСТ Р 53280.4-2009 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
61. ГОСТ Р 53280.5-2009 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования. Методы испытаний. Классификация" Стандарт в целом
62. ГОСТ Р 53281-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
63. ГОСТ Р 53282-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
64. ГОСТ Р 53283-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
65. ГОСТ Р 53284-2009 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
66. ГОСТ Р 53285-2009 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
67. ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
68. ГОСТ Р 53287-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
69. ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
70. ГОСТ Р 53289-2009 "Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания" Стандарт в целом
71. ГОСТ Р 53290-2009 "Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
72. ГОСТ Р 53326-2009 "Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
73. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Свод правил в целом
1.5. Первичные средства пожаротушения
(код ОКП 48 5430)
74. ГОСТ 4.132-85 "СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей" Стандарт в целом
75. ГОСТ Р 51017-2009 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
76. ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
77. ГОСТ Р 53291-2009 "Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
78. СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" Свод правил в целом
2. Технические средства пожарной сигнализации
(код ОКП 43 7100)
79. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" Стандарт в целом
80. ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры" Раздел 1, 3 - 6, 8 - 13
81. ГОСТ 27990-88 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования" Таблицы 1, 3, 4
82. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" Стандарт в целом
83. ГОСТ Р 53325-2009 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
84. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Свод правил в целом
3. Огнетушащие вещества
(код ОКП 02 5810, 02 5812, 24 1279, 24 8121, 24 8130, 24 8140, 24 8161, 24 8163, 24 8210, 24 8229, 24 8311, 24 8312, 24 8350, 24 8381, 24 8382)
85. ГОСТ Р 50588-93 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний" Стандарт в целом
4. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре
(код ОКП 02 5194, 14 1200, 22 9652, 25 6800, 25 6890, 25 9510, 25 9539, 31 4654, 31 4662, 36 9520, 42 1200, 42 2000, 48 5403, 48 5480, 48 5485, 80 2710, 81 5300 0000, 84 1000, 85 7000, 85 7200, 85 7240, 85 7900, 88 1100, 88 1161)
86. ГОСТ 6755-88 "Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия" Разделы 1, 3
87. ГОСТ Р 53255-2009 "Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 4.1, 4.3.1 - 4.3.5, 4.4 - 4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 - 4.13.11, 4.13.13 - 4.13.17, 4.14 - 4.17
88. ГОСТ Р 53256-2009 "Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1, 5.3.1 - 5.3.7, 5.4 - 5.6, 5.7.1.1 - 5.7.1.4, 5.7.2, 5.8 - 5.10, 5.11.1 - 5.11.3, 5.11.5, 5.12.1, 5.13, 5.15.2, 5.16 - 5.18
89. ГОСТ Р 53257-2009 "Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 - 5.1.8, 5.3.1 - 5.3.4, 5.4, 5.5.1 - 5.5.11, 5.5.13 - 5.5.23, 5.6 - 5.9
90. ГОСТ Р 53258-2009 "Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и само-спасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 4.1 - 4.4, 4.5.3, 4.6 - 4.8
91. ГОСТ Р 53259-2009 "Техника пожарная. Само-спасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1, 5.2.3, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4, 5.5 - 5.10
92. ГОСТ Р 53260-2009 "Техника пожарная. Само-спасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4 - 5.8
93. ГОСТ Р 53261-2009 "Техника пожарная. Само-спасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 4.1, 4.3 - 4.7
94. ГОСТ Р 53262-2009 "Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1, 5.3 - 5.7
95. ГОСТ Р 53263-2009 "Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.7.1, 7.2.8, 10, 11, 12.1
96. ГОСТ Р 53264-2009 "Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1 - 5.2.2.14, 5.2.3.1 - 5.2.3.4, 5.2.4.2 - 5.2.4.4, 5.3.1 - 5.3.8, 5.3.10 - 5.3.16, 5.4
97. ГОСТ Р 53265-2009 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний" Пункты 5.2, 5.4 (за исключением пункта 5, 9 таблицы 1), 5.5.2, 5.6, 5.7.1 - 5.7.3
98. ГОСТ Р 53266-2009 "Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний" За исключением раздела 6, строка "Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации"
99. ГОСТ Р 53267-2009 "Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
100. ГОСТ Р 53268-2009 "Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний" За исключением пункта 7.2
101. ГОСТ Р 53269-2009 "Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом, за исключением пункта 4.4.2 "Срок хранения - не менее 2 лет с даты изготовления"
102. ГОСТ Р 53270-2009 "Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
5. Строительные конструкции и изделия
(код ОКП 25 3130, 25 6218, 48 3600, 48 3680, 48 5484, 48 6120, 48 6330, 48 6360, 52 6143, 52 6212, 52 6217, 52 6218, 52 7110, 52 7120, 52 8480, 52 8490, 53 6100, 53 6110, 53 6130, 53 6160, 53 6196, 57 4614)
103. ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" Стандарт в целом
104. ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны" Пункты 4.2, 10.2, 10.3, 10.4
105. ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" Пункты 5.1, 5.2, 6, 7
106. ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний" Пункты 3, 4
107. ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования" Пункты 1,10
108. ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" Пункты 1, 3
109. ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов" Пункт 1
110. ГОСТ Р 51136-2008 "Стекла защитные многослойные. Общие технические условия" Пункты 3.7, 3.8, 4.6, 5.3.12, 6.3.1, 7.12
111. ГОСТ Р 50862-2005 "Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость" Пункты 5.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
112. ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость" Пункт 1
113. ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Свето-прозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость" Пункт 1
114. ГОСТ Р 53298-2009 "Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость" Пункты 1, 3
115. ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость" Пункты 1,4
116. ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость" Пункты 1, 4
117. ГОСТ Р 53304-2009 "Стволы мусоропроводов. Метод испытаний на огнестойкость" Пункты 1, 3, 9
118. ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость" Пункты 1, 4
119. ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость" Пункт 3
120. ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость" Пункты 1, 3, 9.3
121. ГОСТ Р 53305-2009 "Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость" Пункты 1, 4
122. ГОСТ Р 53309-2009 "Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования" Стандарт в целом
123. ГОСТ Р 53324-2009 "Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности" Стандарт в целом
124. ГОСТ Р 53327-2009 "Теплоизоляционные конструкции промышленных трубопроводов. Метод испытания на распространение пламени" Стандарт в целом
125. СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" Свод правил в целом
6. Огнезащитные вещества и материалы
(код ОКП 15 1000, 15 2000, 15 6000, 15 9300, 21 4000, 21 4800, 21 4900, 23 1000, 23 1600, 23 2000, 23 3000, 23 8000, 23 8900, 24 5000, 24 9000, 24 9400, 24 9900, 57 1000, 57 1700, 57 2000, 57 6000, 57 6700, 57 6900, 57 7000)
126. ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
127. ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" Стандарт в целом
128. ГОСТ Р 53293-2009 "Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа" Стандарт в целом
129. ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности" Пункты 4.1.4, 4.2.5
7. Материалы строительные, ковровые покрытия
(код ОКП 22 4400, 22 4500, 22 4600, 22 4700, 22 4932, 22 4933, 22 5430, 22 5500, 22 5600, 22 5623, 22 5720, 22 5763, 22 5920, 22 9600, 23 1430, 25 3300, 25 4330, 25 4340, 25 4420, 25 4460, 25 7420, 52 7500, 53 6720, 53 6740, 54 3000, 54 4000, 54 6200, 55 1295, 55 1810, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 55 4450, 56 8400, 57 4210, 57 6110, 57 6200, 57 6300, 57 6310, 57 6750, 57 6770, 57 6800, 57 6815, 57 6816, 57 6817, 57 6818, 57 6869, 57 6900, 57 7000, 59 5200, 59 5240, 59 3000, 59 5900, 63 1610, 81 7100, 81 7120, 81 7200, 82 3800, 82 5500, 82 5600, 82 7400, 82 7924, 82 7934, 82 7944, 82 8460, 83 0000, 83 1500, 83 1900, 83 5500, 83 5800, 83 7400, 83 7900, 83 7914, 83 7924, 83 7934, 83 7944, 83 9400, 83 9700, 87 1000, 87 1114, 87 1214, 87 1300, 87 1414, 87 2000, 87 2100, 87 2614, 87 2624)
130. ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" Стандарт в целом
131. ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" Стандарт в целом
132. ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" Стандарт в целом
133. ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" Пункты 4.3, 4.7, 4.9, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20
134. ГОСТ Р 51690-2000 "Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" Пункты 3.3.9а, 3.3.10, 4.17 - 4.19
135. ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля" Пункты 2.35, 3.90
136. ГОСТ 28157-89 "Пластмассы. Методы определения стойкости к горению" Стандарт в целом
137. ГОСТ 25076-81 "Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности" Стандарт в целом
138. ГОСТ Р 52272-2004 "Определение воспламеняемости ковровых покрытий" Стандарт в целом
8. Ткани декоративные, ткани для специальной защитной одежды
(код ОКП 25 6610 - 25 6690, 82 0000, 83 0001, 83 5625, 83 7000, 83 7852, 83 8000, 83 9000, 84 1470, 84 1570, 84 1670, 84 1770, 84 1870, 84 4670, 84 7000, 85 7000, 87 1300, 87 2923)
139. ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация" Стандарт в целом
140. ГОСТ Р 53264-2009 "Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний" Стандарт в целом
9. Продукция электротехническая
(код ОКП 34 0000, 34 2000, 34 3000, 34 6100, 34 6810 - 34 6980, 35 0000, 51 5620, 51 5621, 51 5622, 51 5674, 51 5681, 65 7000, 65 8000, 96 3810, 96 3811, 96 3812)
141. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" Стандарт в целом
142. ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" Стандарт в целом
143. ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические на токи низковольтные. Общие технические условия" Пункт 2.3.18
144. ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" Пункты 2.8, 2.10, 2.13; Приложение 4
145. ГОСТ 17677-82 "Светильники. Общие технические условия" Пункты 7.17.3, 7.8.7, 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4
146. ГОСТ 27570.0-87 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" Разделы 11, 19, 30
147. ГОСТ 27570.22-89 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к машинам швейным бытовым и методы испытаний" Разделы 11, 19, 30
148. ГОСТ Р 50829-95 "Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний" Раздел 9
149. ГОСТ Р 51326.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания" Пункты 8.4, 8.9, 8.10
150. ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания" Пункты 8.4, 8.9, 8.10
151. ГОСТ Р 52274-2004 "Электростатическая искро-безопасность. Общие технические требования и методы испытаний" Стандарт в целом
152. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" Разделы 11, 19, 30
153. ГОСТ Р 52161.2.14-2005 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин" Разделы 11, 19, 30
154. ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды световые" Раздел 20
155. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" Разделы 7, 11, 20
156. ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" Стандарт в целом
157. ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования" Разделы 11, 19, 30
158. ГОСТ Р 52161.2.14-2005 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин" Разделы 11, 19, 30
159. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда" Разделы 11, 19, 30
160. ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда и методы испытаний" Раздел 11, 19, 30
161. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" Раздел 13, пункты 12.4, 12.5, 12.6, 12.7
162. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий" Пункты 0.2.3, 1.2.12, 4.5.4, 5.3, приложения A, B, C
163. СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" Свод правил в целом
164. ГОСТ 17242-86 "Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия" Пункты 3.2.13, 3.3.7, 3.3.8, 4.2
165. ГОСТ Р 50030.2-99 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" Пункты 7.1.4, 7.2.2.1, 7.2.2.2 (Переиздание 2009 г.)
166. ГОСТ Р 50345-99 "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения" Пункты 8.1.1, 8.4.2, 8.6, 8.11, таблица 5 (Переиздание 2002 г.)
167. ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний" Раздел 7
168. ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" Пункты 6.2.20, 7.2
169. ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения" Пункты 22.12.2, 22.12.6, 22.15
170. ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" Пункты 3.1.10, 3.4.7, 3.6.5, 3.6.6, 3.7.4
171. ГОСТ 12.2.007.12-88 "ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности" Пункты 2.5, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
172. ГОСТ 14705-83 "Электрокипятильники погружные бытовые. Общие технические условия" Пункт 2.4; таблица 3, пункты 5, 6, 9, 12; приложение 2
173. ГОСТ 16264.0-85 "Электродвигатели малой мощности" Пункт 2.4.5
174. ГОСТ 16317-87 "Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия" Пункт 3.25.1
175. ГОСТ 17083-87 "Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия" Пункты 2.8, 2.18, 2.19, таблица 2, приложение 4
176. ГОСТ 183-74 "Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия" Пункты 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
177. ГОСТ 26813-99 "Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые. Общие технические условия" Пункты 6.4, 6.6, приложение Б
178. ГОСТ 26963-86 "Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия" Пункт 4.2
179. ГОСТ 7220-87 "Звонки электрические бытовые. Общие технические условия" Пункт 3.2.23
180. ГОСТ Р 50827-95 "Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний" Разделы 13, 14, 16
181. ГОСТ Р 61058.1-2000 "Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" Разделы 16, 21
182. ГОСТ Р МЭК 730-1-94 "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний" Разделы 14, 21, 25, 27
183. ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам для бытовых электроприборов и методы испытаний" Разделы 14, 21, 25, 27
184. ГОСТ Р 51321.1-2000 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления" Пункты 7.3, 7.5, 7.7, 7.8.3, 7.9.2
185. ГОСТ Р МЭК 60968-99 "Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности" Разделы 9, 10, 11, 12
9.1. Арматура электромонтажная
(код ОКП 22 5000, 34 0000, 34 9000, 35 0000, 35 9900, 52 2000, 57 2000, 57 6000, 57 7000, 57 7210, 57 7211, 69 3000)
186. ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" Стандарт в целом
187. ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" Стандарт в целом
9.2. Соединители и установочные изделия
(код ОКП 63 1300, 63 1500)
188. ГОСТ Р 51325.1-99 "Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" Разделы 18, 21, 27
189. ГОСТ Р 51322.1-99 "Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" Раздел 19, пункты 28.1.1, 28.2
190. ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования" Пункт 2.2.4
10. Продукция кабельная
(код ОКП 35 0000)
191. ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности" Пункт 2
192. ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8
11. Общие требования, связанные с противопожарной защитой
(код ОКП 36 4534, 36 9600, 47 4164, 48 5810, 48 5820, 48 5830, 48 5840, 48 5850, 48 5860, 48 5880, 52 6350, 96 9390, 96 9550)
193. ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" Приложения 3, 4 (таблицы 11, 12), приложения 5, 6.2, 7, 8
194. ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрыво-безопасность. Общие требования" Стандарт в целом
195. ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования" Стандарт в целом
196. ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электро-безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" Стандарт в целом
197. ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электро-безопасность. Защитное заземление, зануление" Стандарт в целом
198. ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения" В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент
199. ГОСТ 12.1.041-83 "Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования" Стандарт в целом
200. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" Пункты 1.2.4.6, 1.2.4.7; приложение 5, пункт 2.3.2
201. ГОСТ 22782.5-78 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-защиты "Искро-безопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний" Стандарт в целом
202. ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника. Классификация пожаров" Стандарт в целом
203. ГОСТ Р 12.2.143-2002 "ССБТ. Системы фото-люминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" Стандарт в целом
204. ГОСТ Р 12.3.047-98 "ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" Стандарт в целом
205. ГОСТ Р 50571.1-93 "Электроустановки зданий. Основные положения" Пункты 1.8, 213
206. ГОСТ Р 50571.4-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий" Пункт 422
207. ГОСТ Р 50571.15-97 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" Пункты 527, 521, 523, 526
208. ГОСТ Р 50571.17-2000 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара" Стандарт в целом
209. ГОСТ Р 50571.19-2000 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений" Стандарт в целом
210. ГОСТ Р 51330.9-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" Стандарт в целом
211. ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам" Стандарт в целом
212. ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" Стандарт в целом
213. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Свод правил в целом
214. СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" Свод правил в целом
215. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" Свод правил в целом
216. СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Свод правил в целом
217. СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" Свод правил в целом
218. СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" Свод правил в целом
219. СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" Свод правил в целом
220. СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" Свод правил в целом
221. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" Свод правил в целом


[18.02.2013 22:01:22]
 Позвольте спросить, а какое отношение к проектированию ОПС имеют такие ГОСТы,как :Автомобили пожарные, лестницы пожарные, мотоциклы и пр. и пр. ВЫ пользуетесь этими документами при проектировании?


[18.02.2013 22:09:25]
 Нет - просто за компанию.


[18.02.2013 22:27:56]
 
Цитата Все ники заняты 18.02.2013 19:46:45
этакий список НТД
--Конец цитаты------
http://www.0-1.ru/law/


[18.02.2013 23:48:15]
 Я ,конечно, извиняюсь, но посвежее ничего нет разве?
Elyane ®

[19.02.2013 0:00:44]
 Обычно для проектирования ПС или АУПТ, СОУЭ нужно посмотреть ФЗ 123 и СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009.
Думаю, на первое время этого будет достаточно для вникания.

А так еще может потребоваться при проектировании:
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";
– постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
– СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";
– СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
– свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», в ред. Изменения N 1;
– свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
– свода правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
– РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем";
– РД 25.953-90. Система автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи;
– "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) издание шестое 1998г., издание седьмое 2005г

Плюс специфические СП 2012 года типа актуализированное издание СНиПа для автостоянок и пр. ГОСТы.
Elyane ®

[19.02.2013 0:09:17]
 Насчет ответственности за проекты.
В любом случае есть ответственность по договору на проектные работы, как писал выше Viss. В договоре написано что-то типа "...исполнитель обязуется выполнить проектные работы в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ".
Насколько знаю, объекты нового капитального строительства и реконструкции должны проходить экспертизу.
С экспертизы проект может вернуться с замечаниями. Замечания передаются проектной организации для устранения нарушений. Хотя, на мой взгляд, чаще всего приходится писать опровержение на замечания экспертизы.
Затем монтаж должен быть проведен по проекту.
Опять же, если выявляются нарушения при проверках, начнут копать сначала акты сдачи установок ПС, АУПТ в эксплуатацию, потом смотреть соответствие проектов нормам и т.д.
Ну, я думаю, случись пожар, там точно проект стороной не обойдут.

И в заключении, небольшой организации просто невыгодно заниматься проектами ПС со своей лицензией, так как прибыль от проектных работ не окупит оплату допуска в СРО и пр.


[19.02.2013 0:30:15]
 Самое ценное забыли - его величество ГОСТ Р 53325.
И еще ГОСТ 53315, еще ГОСТ по обслуживанию и Свод Правил по монтажу.
Комментарии к ФЗ-123 надо почитать...
И безусловно надо найти ссылку на скачивание любого проекта Ув. Волжанина - благо их тут много.
Вот последнее надо обязательно прочесть...


[19.02.2013 7:01:45]
 эх,Elyane!нет такого замечания эксперта,которое нельзя решить с помощью денег!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как расставить извещатели дымовые пожарные?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.