О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Новая версия С2000-КПБ Косяки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[08.02.2013 11:00:57]
 Уже поставили кучу КПБ-шек и все хоккей! На последнем объекте случился прокол. Объект большой монтировали в несколько этапов. Последнюю партию КПБ получили с полупроводниковыми выходами. Проверили в тестовом режиме в течение месяца с светодиодами вместо МПП. Нормально!
Подключили МПП и подали питание. Полный писец. Рекомендуюмую схему подключения применяли и раньше (она очевидна), до сообщения Болида. Сработали КПБ только новой версии, причем без всякой логики. Не все выходы и не все блоки. Блокировка дверей была включена, двери открыты, контроллер не зафиксировал тревоги и команды не давал. Задержка пуска проингнорировалась. Просто тупо некоторые МПП сработали и всё. В новостях Болида говорилось, что замена реле на полупроводниковые ключи повысило быстродействие. А оно это надо?
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Судя по мигающему предупреждению на сайте Болида эта ситуация не на пустом месте


[08.02.2013 11:13:38]
 Последнюю партию КПБ получили с полупроводниковыми выходами

По мне так кпб всю жизнь был с открытым колектором... О каких реле идет речь?


[08.02.2013 11:51:53]
 У нас с КПБ из этой партии при включении сирен на АРМе выдавалось сообщение "КЗ" для данного выхода.
Не помогло ничего абсолютно.
Пришлось программно отключить контроль цепи.


[08.02.2013 12:06:45]
 Реле с сухими контактами. Но к контактам подключена контрольная полупроводниковая цепь, т.е. без гальванической развязки


[08.02.2013 12:09:57]
 Нина! А что пробовали? Впрочем с сиренами и на старых КПБ-шках были проблемы - попискивали некоторые производители. Видимо не было защиты от переплюсовки. Впрочем может монтажники накосячили


[08.02.2013 12:17:35]
 Меняли КПБ, подключали сирены на куске кабеля 10 см, меняли сирены, даже МПН по-всякому поворачивали.
Сирены нормальные, ЕМА1224 с диодами внутри, на КПБ из старой поставки стоят прекрасно на этом же объекте.
А 2 штуки новых КПБ-шек вот такую вот ерунду давали.
vector

[08.02.2013 13:31:40]
 В том то и дело. Стоят разные КПБ на одном объекте, а сработали только новые и то не все выходы а по случайному принципу. А там шубы дорогие. Проектировали ещё лет 5 назад. Впрочем с водой ещё хуже. Балбес тащит лестницу и сбивает спринклер Каково?


[08.02.2013 13:54:56]
 Не занимайтесь самолечением - позвоните в ТП Болид, они быстро отвечают.
vector

[08.02.2013 14:32:04]
 Не занимаюсь. Прислали схему по подключению, которую я видел на их сайте и которую использовал ещё до до них. Старые КПБ тоже нельзя было перегружать. Похоже попали, но хотят отделаться малой кровью. Тянут время. По всей видимости на выходе стоят полевые транзисторы. Только они имеют большОе быстродействие и большОй ток (очень малое сопротивление при открытом канале и как следствие малую потерю мощности на переходе - габариты на рассеивание тепла). Они открываются быстрее чем установится питающее напряжение.
vector

[08.02.2013 14:34:49]
 Точнее не успевают закрыться пока напряжение не достигнет своего порогового значения


[08.02.2013 17:40:30]
 Vector эту ссылку видели: http://bolid.ru/news/2012/10/08/news...
vector

[08.02.2013 18:41:28]
 Дорогой alarm! Вы меня тревожите! Вы мой пост читали? Ничего кроме закона Ома в вашей ссылке нет! Мы и до этого рассчитывали ограничительные резисторы (номинал, мощность рассеивания). Болид тянет время. Убытки могут составить приличные суммы
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.