Установка противопожарного клапана?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.02.2013 15:29:58]
 Коллеги, подскажите ответ на такой вопрос.
Имеем в наличии общественное здание. В подвальном этаже размещается помещение вентиляционной. Из вентиляционной выходит воздуховод общеобменной вентиляции, который раздваивается (одно ответвление воздуховода идёт на обслуживание подвала, второе ответвление воздуховода идёт на обслуживание 1-го этажа).
Воздуховод идущий на 1-й этаж пересекает междуэтажное перекрытие (не противопожарное), с пределом огнестойкости REI 45.
Вопрос: Нужно ли в месте пересечения воздуховода междуэтажного перекрытия устанавливать противопожарный НО клапан?


[05.02.2013 15:56:01]
 У меня расширение вопроса. На объекте поставили такие клапана с термозапуском. Это допустимо? Ведь дежурный персонал не будет владеть информацией о состоянии клапана (открыт, закрыт). И если не допустимо, для чего выпускают такие клапана?


[06.02.2013 8:34:29]
 Неужели нет спецов по данному вопросу.


[06.02.2013 10:32:02]
 Какие помещения обслуживает в подвале, какие на первом. Вопрос не конкретный. поэтому и нет ответа.

Один из них (в запасе) ®
Вопрос чем можно объединять подвал с верхними этажами, лифтами и технологическими лестницами с подпором и выгородкой противопожарными конструкциями.

Мое мнение системы должны быть для подвала отдельными, а так см. п.п.7.2.7., 7.2.8, СНиП 41 п.п.6.6,6.7 СП 7, п.п.7.2.3., 7.2.4 СП 60.


[06.02.2013 14:46:58]
 Здание общественное, помещения 1-го этажа и подвала общественные.


[06.02.2013 14:53:56]
 Ув.gppv ®, в пунктах 6.6,6.7 СП 7.13130.2009, как впрочем и в других Вами перечисленных речь идёт об объединении в одну систему различных групп помещений.
У меня же вопрос по установке противопожарного нормально открытого клапана в междуэтажном перекрытии.
ggpv

[06.02.2013 15:25:23]
 Может это подойдет не зная планировки и разводки вентсистем гадание на кофейной гуще. Надо определится где коллектор где сборный воздуховод.

СП 7
6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г;
bereoza ®

[06.02.2013 19:50:50]
 п.7.4 СНИП 21-01-97*


[28.02.2015 21:22:57]
 Прошло уже два года, а тема так и не раскрыта.
Мне хотелось бы узнать мнение форумчан по этому вопросу, и вообще, требуется-ли установка противопожарных клапанов в междуэтажном перекрытии? например:
двухэтажное здание, вытяжная система из помещения на 1-ом этаже (допустим административного назначения), вытяжка выполнена через крышу (транзитом проходим помещение на 2-ом этаже, с пределом огнестойкости EI30), интересует перекрытие между 1-ым и 2-м этажом


[02.03.2015 17:57:13]
 Я думаю что нужен, для обеспечения предела огнестойкости междуэтажного перекрытия


[03.03.2015 9:29:02]
 СНиП 41-01-2003
7.11.10 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150.
Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 30 при прокладке их в отдельной шахте с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости EI 150.
7.11.11 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 при условии:


[03.03.2015 14:11:03]
 С транзитными воздуховодами я вроде бы разобрался, в описываемом случае пожарный отсек один, поэтому воздуховод, в соответствии с таблицей В.1 СП 7.13130.2013, выполняется с пределом огнестойкости EI30. Но междуэтажное перекрытие, хоть это и не противопожарная преграда, имеет нормированный предел огнестойкости (REI 45 для здания II степени огнестойкости), поэтому считаю, что в месте пересечения этой преграды воздуховодом, необходимо устройство огнезадерживающего клапана.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Установка противопожарного клапана?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.