Сработка датчиков ПС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.01.2013 10:22:49]
 Здравствуйте, в общем ситуация для мне не понятная, хотелось бы получить совет специалистов.
На объекте смонтирована пожарная сигнализация, на базе прибора "Сигнал 10" (Болид), датчики ДИП 141, два ИПРа + оповещатели "Соната"
Так вот, постоянно срабатывают 2 шлейфа, на пульте управления все отображается как положено - внимание, тревога, пожар. Сработка датчика. Индикатор на датчике горит. Тревога сбрасывается с пульта, потом система нормально ставится но через несколько часов опять тревога.
Сначала было предположение, что ДИПы запылились, их чистить не стали просто заменили на новые и все равно идут сработки.
В субботу вообще отключил систему, сегодня смотрел показания приборов - на трех шлейфах сопротивление 1.3, но индикаторы на датчиках датчиках не горят, а мигают как при нормальной работе.

Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста куда копать, хотя бы примерно ))) или проще пройти все шлейфы, открыть все датчики и посмотреть визуально, может что отвалилось?


[28.01.2013 18:14:40]
 Как сопротивление меряли, лучше заходите в 5.2 на С2000 и меряйте АЦП, там показывается ток.

По ДИПам :
Самая рспространенная причина - наводки. ЧТо у Вас по светильниками?
Выключите свет и потестируйте ПИ.

>> или проще пройти все шлейфы, открыть все датчики и посмотреть визуально, может что отвалилось?

Был такой случай - отваливался оконечный резистор


[28.01.2013 20:55:51]
 У нас приблизительно то же самое на Сигнале-10 твориться. Попробуйте пересадить на другой шлейф прибора.


[28.01.2013 21:15:41]
 А ручники не ИПР-55 случаем? Они любят мозги парить.

1,3кОм - как мерили? С отключением шлейфа или через ПКУ?

Ну и ДИП-212-141... Для них это нормальная работа.


Также попробуйте переполюсовать ШСы на несколько часов. Если там наводка такая, что аж прибор ложит - увидите. Если ШС с переполюсовкой отработает нормально, значит проблема в датчиках.


[28.01.2013 21:21:09]
 >>>Также попробуйте переполюсовать ШСы на несколько часов.

Очень эффективный способ - +1
Mais ®

[29.01.2013 11:48:03]
 Однажды столкнулся с такой проблемой. Честно - бился долго и безуспешно, пока не заземлил на "ноль" металлоконструкции (армстронг) потолка. После этого всё отлично работает. На другом обьекте история повторилась - поступил так же и опять - в яблочко! Конечно, заземлять следует на специальный контур....только это не моя забота)))


[29.01.2013 12:33:33]
 >>пока не заземлил на "ноль" металлоконструкции (армстронг) потолка.

Можно проще - в самом свеильнике перемычку 0-земля поставить =), работает, проверял =)


[29.01.2013 20:32:56]
 Всем спасибо за ответы, писать пока ничего не буду, сначала проверю все варианты.
Всё очень похоже ))) в этом помещении магазин и плафонов очень много, может правда наводки идут.
Но с другой стороны полгода все это работало нормально, проблемы начались недели 2 назад ... в общем буду смотреть, как выясню в чем причина - отпишусь.


[29.01.2013 21:01:57]
 >Но с другой стороны полгода все это работало нормально, проблемы начались недели 2 назад

В лампе вздулся кондер и перестал гасить помехи от дросселя. В итоге дроссель начинает фонить и эти замечательные, **ять, 141-е датчики валятся


[30.01.2013 11:44:53]
 Раньше тоже работал с "Рубежевскими" ИП-212-141 и огребал кучу "ложняков". Теперь работаю с ними же, но теперь они идут с защитой от наводок (напыление + экран-фольга). скоро год будет, как про "ложняки" забыл (только на "старых" объектах).


[30.01.2013 15:17:34]
 >> скоро год будет, как про "ложняки" забыл (только на "старых" объектах).

А по поводу чувствительности не поделитесь данными? По моим скромным наблюдениям через 3 года эти ПИ уже ничего не чувствуют - поэтому и ложянков нет. Разве не так?


[30.01.2013 21:31:56]
 Чувствительность оных не замерял - попросту нечем. На дым (например, курение в защищаемом помещении) срабатывают "на ура". В нынешних реалиях, в нашем регионе это самые ходовые неадресные пороговые ДИПы, из адресных в основном Болид идет, хотя и СистемСенсор доводилось применять (Заказчик сказал - ему надо все-все "супер надежно и фильдиперсово"). Способов проверить качество изделия (за неимением спец_тестового оборудования) у меня только один - статистика на реальных объектах. Чем и поделился.


[08.12.2017 15:33:30]
 Сигнал 10 болид, он имеет лучи (шлейфы) как и тип Гранита, че то на подобии, может полярность перепутана в датчиках при монтаже, посмотрите все варианты, замерьте сопротивление, замерьте напругу.


[08.12.2017 15:50:46]
 перепутана полярность, это плюс с минусом перепутан при монтаже, в итоге в шлейфе глюки.


[08.12.2017 18:38:56]
 Сергей если система адресная болид (ну там КДЛка, СПшка, Пуль стоит), в ДИпах таких систем есть кнопка теста, на прибор приходит тестовый сигнал, значит все норм, ну есть второй способ, с помощью аэрозоля, так проверяет служба ФПС ИПЛ.


[08.12.2017 18:41:41]
 А так ДиП ИП-212-141, там есть дырочка по середине датчика, скрепку воткни, она перекроет там луч, типа дым, и сработка в реали. Есть Дипы с кнопкой нажимаешь и тоже сработка.


[08.12.2017 19:50:47]
 Да и еще порой в ИПре при монтаже когда скрутки делают проволочки торчат они могут КЗ делать между собойчик и типа сработка, такое у меня тоже было.