Категория склада сухих щелочей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.01.2013 17:51:43]
 Добрый день!
Помогите разобраться, кто прав в споре с технологами о категории помещения. Имеется склад сухой щелочи (едкого натра). Технологи ставят категорию помещения по взрывопожароопасности


[22.01.2013 17:53:10]
 Извините, почему то пропала часть сообщения.
Добрый день!
Помогите разобраться, кто прав в споре с технологами о категории помещения. Имеется склад сухой щелочи (едкого натра). Технологи ставят категорию помещения по взрывопожароопасности "Б". На все аргументы, что ни гореть ни взрываться там особо нечему, кроме поддонов и мешков - показывают в сторону строчки в таблице Приложения 3 к ОНТП 01-86, где, к сожалению, значится, что склад каустической соды относится к категории Б по "СНиП 2.11.01-85". Рассудите, ибо на мои доводы, что в других отраслевых нормах, например в ОНТП 10-99,ПРИЛОЖЕНИЕ 1 п. 18.14. Склады химикатов и ядохимикатов:
склад едкого натра отнесен к категории Д - не действуют.
Может кто встречал на самом деле обоснование, или исследование, что пыль едкого натра может взорваться? или это опечатка в нормах по складам? Не хочется ставить взрывозащищенное оборудование в помещение где банально нечему взрываться, а еще я опасаюсь что они мне АУПТ придумают на волне перестраховок.


[22.01.2013 18:20:39]
 Что-то в СНиП 2.11.01-85 нет категорий складов. К тому же он 85 года и навряд ли действующий


[22.01.2013 18:27:57]
 Вы что-то путаете. Приложения 3 к ОНТП 01-86. Склад каустической соды. Категория В. 7-я строка сверху. Пожароопасное помещение.


[22.01.2013 18:28:56]
 А СНиП 2.11.01-85 точно не действующий. Как говорит ув. гешан нужен расчет на В1-В4 по СП12.


[22.01.2013 18:29:55]
 Скорее всего пожароопасное помещение из-за упаковки: тара деревянная, бумажные мешки.


[22.01.2013 18:41:36]
 Мда, смешались в кучу кони, люди...........
Категории Б по СНиП не существует, в этом СНиПе дана отсылка на ОНТП 24-86, замененное на НПБ 105-95, замененное на НПБ 105-03, замененное на СП 12.13130.2009 :)
А в данном случае проверка на В1-В4 действительно, несгораемый материал в сгораемой таре


[22.01.2013 18:47:01]
 Хотя беру свои слова обратно, действительно в ОНТП 01-86, приложение 3 категория помещения по СНиП, а в СНиПе ссылка на ОНТП 24-86.......совсем запутали народ :)


[22.01.2013 18:48:15]
 Скорее всего пожароопасное помещение из-за упаковки: тара деревянная, бумажные мешки.dizel2012 ®
Верно, только мешки очевидно не бумажные, а может и вообще не мешки , коробки со стеклянными банками. Нужен расчет на В1-В4 по СП12.


[22.01.2013 18:52:37]
 По ГОСТ 2263-79:
чешуированный - в стальные барабаны по ГОСТ 5044, исполнения Б или В, вместимостью 25-250 дм3, в навивные картонные барабаны по ГОСТ 17065 типа I или II, вместимостью 25-100 дм3, с мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 мм.
5.3. По требованию потребителя твердый чешуированный продукт упаковывают в соответствии с ГОСТ 3885: потребительская тара вида 2-1, 2-9, 11-1, 11-4; группа фасовки VI или VII; транспортная тара - деревянные и фанерные ящики по ГОСТ 18573, навивные картонные барабаны по ГОСТ 17065. Масса нетто продукта в ящиках должна быть не более 20 кг, в барабанах - не более 40 кг.


[22.01.2013 19:05:48]
 Кстати, ув. гешан! Как видим технологи не стесняются пользоваться древними таблицами. А вы такую же не хотите к СП12 приложением сделать. Таблицы кстати солидные интституты разрабатывали. Я понимаю в чем причина. Слабо нынешнему ВНИИПО потянуть такие таблицы. А вот простому советскому проектировщику не слабо. Скоро его и зоны по 123-ФЗ считать заставим. Подумаешь, херня не расчет


[22.01.2013 19:41:17]
 А вы такую же не хотите к СП12 приложением сделать.dizel2012
К сожалению к СП 12 я никакого отношения не имею.А таблицы настолько устарели, что я на них смотреть не могу. В каких измерениях вы оцениваете солидность?


[23.01.2013 16:28:02]
 Спасибо, за обсуждение, действительно банальная опечатка - в редакции ОНТП 01-86 из нашей информационно-справочной системы: указана категория Б вместо В, везде где удалось найти в Интернет данный документ - категория В. Следовательно - расчет на В1-В4, и никаких возможных взрывов. А в этом и была главная проблема.


[23.01.2013 16:36:44]
 Я конечно все понимаю, сам технолог довольно ленивый, но здравый смысл то должен быть........пусть опечатка, но сама мысль о категории Б в складе щелочи химику-технологу должна быть противоестественна.