Два ввода в кольцевой противопожарный водопровод

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[14.01.2013 10:07:46]
 Здравствуйте, господа нормативщики.
Подскажите, будте так любезны, где написано о том, что в кольцевой сети противопожарного водопровода должно быть не менее двух вводов? Прошерстил старый СНиП и СП по наружному водоснабжению, но что-то не нашел конкретного указания на этот счет.


[14.01.2013 10:46:13]
 хех, сложный вопрос задал наверное я.


[14.01.2013 11:03:58]
 Уважаемый ВотТакойНик. В каком смысле два ввода?
Питание кольцевой сети наружного противопожарного водопровода осуществляется от насосной. Значит требования к насосным.
Насосная, ка правило, питается от резервуаров (требования к их количеству).
Резервуары питаются от источников водоснабжения по вводам (требования к вводам).
Распределительная сеть питается от насосной, значит требования к подключению насосной к распределительной сети (может быть по вводам).
Что нужно?


[14.01.2013 11:14:40]
 ..не убедительно...


[14.01.2013 11:16:36]
 "Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми"

Я это так понимаю, что линия водовода должна начинаться и заканчиваться на насосах, а делать задвижку между этими двумя концами даже не обязательно, а факультативно. То есть топография не кольцо и к нему ввод(ы), а линия от насоса до насоса. По аналогии с кольцевой линией адресной АПС.


[14.01.2013 11:31:33]
 Объясню покнокретнее. Промпредприятие. Насосная есть. От нее 2 ветки. Как-то так получилось , что есть кольцо (№1) с двумя вводами от насосной. Но для части территории предусмотрено еще одно кольцо (№2), которое одной трубой соединяется с кольцом № 1. Диаметры труб одинаковые везде. Вот по этому кольцу №2 и вопрос мой.


[14.01.2013 12:29:05]
 Уважаемый ВотТакойНик. Ввод - это соединение наружного водопровода с внутренним в здании. Так что в этом направлении Вы ничего не найдёте.
Применять нужно п. 8.4 СП 8. То есть водопроводная сеть (второе кольцо) по своей сути не является кольцевой (нет подачи воды с нескольких сторон для питания второго кольца).


[14.01.2013 13:20:17]
 
Цитата ВотТакойНик 14.01.2013 11:31:33
Но для части территории предусмотрено еще одно кольцо (№2), которое одной трубой соединяется с кольцом № 1.
--Конец цитаты------

Пункт 8.4 распространяется на ВСЮ водопроводную сеть, а не на отдельные участки в виде колец. Весь водопровод имеет структуру "кольцо с тупиковым ответвлением", что этот тупик имеет внутренную кольцевую структуру - не так важно.


[14.01.2013 14:46:40]
 СОгласен с вами.


[14.01.2013 15:18:59]
 Может это.
СНиП 2.04.02-84*
7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.
7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
8.1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснаб-жения и очередности строительства.



[14.01.2013 15:35:07]
 2 ввода оговаривается для установок более одной секции, или с более 12 ПК (см. п.5.2.26 СП5)
и можно глянуть для насосных:
СП 10 п.4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий.
  Дискусия закрыта