Техническое задание на проектирование пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2013 18:21:40]
 Нужен пример технического задания на проектирование пожарной сигнализации по РД 25.952-90. Кому не трудно поделитесь sec@lenta.ru!


[11.01.2013 19:19:44]
 1) Всё сделать по СП 5.13130.2009
2) В каждом помещении 3 датчика


[11.01.2013 19:22:40]
 1.1. Места расположения аппаратуры, выдачи сигналов АУПС и системы оповещения людей о пожаре:
1.1.1. Помещение, выделенное для размещения аппаратуры АУПС (пожарный пост) – .
1.1.2. Сигналы АУПС выдать: в помещение пожарного поста.
1.1.3. Сигналы системы оповещения выдать: в помещения и коридоры функциональных блоков на путях эвакуации работников и посетителей.
1.2. Дополнительные требования:
 проектом предусмотреть возможность:
 автоматической остановки системы вентиляции объекта при возникновении пожара. Количество и конкретные места установки коммутирующей аппаратуры для выполнения этого требования согласовать с при монтаже АУПС;
 внешний оповещатель расположить на наружном фасаде


[11.01.2013 19:24:12]
 "В каждом помещении 3 датчика"- зачем?


[11.01.2013 19:26:32]
  2. автоматической системы пожарной сигнализации

Систему пожарной сигнализации запроектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

Помещения автостоянки (места стоянки автомобилей) не оборудовать автоматической пожарной сигнализации.

В многосветных пространствах предусмотреть установку линейных извещателей.
Для обеспечения мер пожарной безопасности в здании на автоматическую пожарную сигнализацию возлагаются следующие функции:
Обнаружение пожара и сообщение о нем на пост охраны с указанием адреса его возникновения;
Проведение диагностики шлейфов (обрыв, короткое замыкание, наличие пожарных извещателей и модулей);
Отслеживание состояния пожарных извещателей (норма, предтревога, тревога, неисправность);
Формирование управляющих сигналов в системы дымоудаления, управления лифтами, управления общеобменной вентиляции.
Помещения автостоянки (места стоянки автомобилей) не оборудуются автоматической пожарной сигнализации
Для удобства диспетчеризации к панелям пожарной сигнализации подключается компьютер с графическим интерфейсом. На диспетчерский компьютер возлагаются следующие функции:
Наглядное отображение состояния пожарных извещателей на поэтажных планах здания;
Выдача текстовых, графических и звуковых сообщений при изменении состояния пожарных извещателей, модулей, внутренних устройств;
Ведение истории тревог;
Генерация отчетов о состоянии пожарных извещателей по установленному критерию.
Диспетчерский компьютер должен быть оснащен блоком бесперебойного питания.

В качестве приемно-контрольного прибора использовать панель пожарной сигнализации «С2000М», производства фирмы НВП «Болид».

Программирование системы (разбиение здания на пожарные зоны) осуществить, исходя из архитектурно-планировочного решения и согласовать с заказчиком.
Формирование управляющего сигнала должно происходить по сигналу от одного ручного извещателя или не менее двух дымовых/тепловых извещателей в пожарной зоне или сигналу от спринклерной системы в зоне спринклерного пожаротушения.
По сигналу "Пожар" из любой зоны контроллер «С2000М»:
-выдает сигнал в систему оповещения о тревоге в этой зоне;
-выдает сигнал в систему СКУД на разблокировку дверей на путях эвакуации в этой зоне;
-выдает сигнал на подачу пассажирских лифтов на этаж эвакуации с последующей блокировкой;
-выдает сигнал в систему управления эскалаторами;
-выдает сигнал на открытие клапанов дымоудаления и включению вытяжных вентиляторов в этой зоне;
-выдает сигнал на выключение общеобменной вентиляции здания;
-выдает сигнал на отключение электроснабжения в зонах спринклерного пожаротушения.
-выдает сигнал на закрытие клапанов огнезащиты в здании;
-выдает сигнал на включение вентиляторов подпора воздуха в тревожной зоне
-выдает сигнал в систему автоматического пожаротушения..

Диспетчер пожарной сигнализации должен иметь возможность в любой момент вручную включить или выключить любую из указанных систем.
С целью контроля за работой противопожарных систем контроллеры «С2000М» контролируют следующие сигналы:
-состояние клапанов дымоудаления и огнезащиты (сигнал открыт/закрыт снимается с каждого клапана);
-состояние вентиляторов дымоудаления и подпора (сигнал включен/выключен снимается с каждого вентилятора);
-сигнал о состоянии насосов спринклерного пожаротушения (сигнал включен/выключен снимается с каждого насоса).
В качестве пожарных извещателей использовать:
извещатели серии ДИП-34А – дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель.
извещатели серии С2000-ИП - тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель.
извещатели серии ИПР-513-3А - ручной адресно-аналоговый извещатель.
Извещатель серии ИПДЛ- извещатель пожарный дымовой линейный.
В качестве управляющих модулей использовать модули С2000-СП2, имеющих выходной контакт типа "сухой контакт" или реле УК-ВК.
В качестве мониторного модуля использовать модули С2000-АР2, контролирующие два сигнал типа "сухой контакт".
С целью увеличения надежности системы пожарной сигнализации (защита от короткого замыкания в шлейфе) предусмотреть включение в адресные шлейфы модулей локализации неисправностей типа «Бриз».
Приборы и оборудование пожарной сигнализации установить в соответствии с планами, СП 5.13130.2009, РД 78. 145-93.

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем типа FRLS.
Кабель прокладывать в пластиковой (гофрированной) трубе по стенам выше уровня подвесного потолка или по основному потолку. Кабель крепить металлическими держателями и металлической крепежной техникой с шагом 0,3м.
Оборудование и материалы применяемые для системы пожарной сигнализации должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


[11.01.2013 19:27:38]
 Меня больше интересует оформление ТЗ,Viss спасибо за пункт 2. РД 25.952-90(Технические требования к проектируемой системе)


[11.01.2013 19:44:37]
 Подборка:
http://www.google.ru/url?sa=t&rc...,d.Yms

http://www.google.ru/url?sa=t&rc...,d.Yms



[11.01.2013 19:48:43]
 Viss,спасибо...


[11.01.2013 20:55:52]
 Задания на проектирование, как я понял. пишется в произвольной форме с соблюдением пунктов РД..


[11.01.2013 21:03:49]
 Нет, нет оснований РД соблюдать.
Важно соблюдать только кодекс чести предпринимателя.


[11.01.2013 21:07:11]
 ;)


[12.01.2013 14:53:00]
 В виде таблице оформлять можно?


[12.01.2013 15:40:46]
 Да - посмотрите http://www.google.ru/url?sa=t&rc...,d.d2k


[12.01.2013 16:07:55]
 А в таком виде:http://pgz.tuva.ru/files/download/10...


[12.01.2013 16:44:08]
 Оформление +, а внутреннее содержание таблицы =)))


[12.01.2013 16:54:19]
 Судя по знаку "+" оформить ТЗ так можно!!! Ссылка в посте - пример оформление из интернета. содержание конечно:((((


[12.01.2013 16:59:23]
 Хорошее оформление, всё гуд. Основное требование - удобство, читабельность, если очень большое ТЗ, то не помешает оглавление и постраничная нумерация в колонтитулах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 