Как уйти от аварийной емкости?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Инженер

[17.12.2012 10:46:49]
 Уважаемые Господа! Вопрос состоит в том, что организация для своих целей хочет установить или миниАЗС или контейнерную заправку на 10 т товлива (по 5 т 92 и 95 безнина.

Пункт 35*НПБ 111-98* гласит. "Площадка для АЦ с жидким моторным топливом должна отвечать следующим требованиям:

- оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм и трубопроводом для отвода самотеком проливов в подземный аварийный резервуар при возможной разгерметизации патрубка АЦ;

- оборудована пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны;

- аварийный резервуар (допускается использовать одностенные резервуары) и сливной трубопровод должны обеспечивать слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС;

- аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Объем этого резервуара должен превышать не менее чем на 10 % объем используемых на АЗС автоцистерн. Трубопровод для отвода проливов топлива должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара.

Не очеь бы хотелось замарачиваться с зарытием аварийной емкости- кеак уйти от этого требования с малыми затратами?
Инженер

[18.12.2012 8:13:15]
 Ну,что никто и ничего подсказать не может?


[18.12.2012 18:12:09]
 Вместо самотёка можно применить перекачку бензина из отбортованного пространства в наземную ёмкость. Но для этого необходимо предусмотреть резервирование насоса и электропитание по первой категории надёжности. Проще закопать аварийную ёмкость.


[19.12.2012 11:00:39]
 Проще, то проще. Но МиниАЗС планируется на непродолжительное время и замарачиваться с емкостью не хотелось бы. Это почти обыкновенную АЗС построить, Весь смысл приобретения мини(контейнерной) АЗС в ее мобильности, что нам и требуется. Мобильная АЗС не проходит по запрашеваемым характеристикам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как уйти от аварийной емкости?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.