[03.12.2012 10:54:29]
 Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуста:
СП3 прим к табл.1
3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых
импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного
воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.

1."...обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты..." - где(ГОСТ, СП,СНиП) определена частота?
2. "...световых импульсных сигналов повышенной яркости.." - где(ГОСТ, СП,СНиП) определено числовое значение яркости?

3. "... исключать возможность негативного
воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей." -как определить?
Может что то я упустил?


[03.12.2012 11:41:49]
 СП 59 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий...
5.5.2 Системы средств информации и сигнализации об опасности, разме-щаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.


[03.12.2012 12:26:52]
 Ув.СМ ®
Нашел, спасибо.
Про вибрационные устройства ничего не скажите?


[03.12.2012 13:08:41]
 в уборных для МГН еще обычно тревожную кнопку предусматривают.
IPA ®, подскажите, а где требования про вибрационные устройства? Не вижу в Вашей первой цитате
Влад

[03.12.2012 13:09:50]
 Недавно тут уже предлагалось:
Браслет-Р
http://www.argus-spectr.ru/index.php...

Пособие по построению системы персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова
http://www.argus-spectr.ru/docs/sert...


[03.12.2012 16:55:16]
 
Цитата СМ 03.12.2012 13:08:41
а где требования про вибрационные устройства
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 51671
7.1.7 ....
Наиболее эффективным средством предупреждения слепых об опасности в жилых блоках или спальных помещениях отелей и т.п. зданий признано ЗСУ или вибрационное устройство, размещенное между спальными принадлежностями таким образом, чтобы лежащий в постели инвалид мог ощутить вибрационное воздействие этого устройства, срабатывающего при возникновении опасности


[03.12.2012 16:56:02]
 Всем большое спасибо за участие
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Оповещение МГН      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.