Классификация здания метрополитен по функциональной пожарной опасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2012 16:24:40]
 Какой класс функциональной пожарной опасности у наземных вентиляционных киосков (шахт метрополитена)?
метро вроде Ф 3.3 идет в СТУ, а шахта обслуживающая метро уже как Ф 5.1..
или чего неверно


[28.11.2012 10:20:52]
 Шахта вряд ли классифицируется по функциональной пожарной опасности. Шахта она и есть шахта - труба, заборное устройство. По ВПиПО тоже вряд ли категорируется, хотя метро это такая сложная штука. Для начала нужно выяснить какие нормы сейчас распространяются на метро, а потом в них и искать ответы. Знаю, что до недавнего времени на метро распространялся СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Действует или не действует сейчас не знаю.


[28.11.2012 10:58:10]
 Согласно приложения Б СНиПа 32-02-2003 можно отнести шахту и вентиляционный киоск установки к Ф5.1


[28.11.2012 11:03:43]
 вот на вскидку что нашел в техэксперте по метрополитену:
Постановление Правительства РФ от 07.12.2010 N1006 "О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации".
СНиП 32-02-2003 Метрополитены.
СП 32-105-2004 Метрополитены.
СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства.




[28.11.2012 11:10:03]
 При проектировании расстояние от наземных вентиляционных киосков (шахта метрополитена) до закрытых стоянок автотранспорта должно быть не менее 25 метров (п.5.8.8, СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»).

так я ответил заказчику, но почему нельзя отступить от данного требования не понимаю?
от Ф 5.1 до Ф 5.2 по пож нормам можно 6 м делать (п.4.3 СП 4.13130.2009), да еще и сократить это расстояние до 3,5 м (п.4.11 СП 4.13130.2009)..


[28.11.2012 11:12:28]
 FIRE_MAN.. негде не могу скачать техэксперта, хотябы старого.. мне для ознакомления (в личку прошу сбросить ссылку если не жалко)


[28.11.2012 11:30:34]
 В метро летом в жару да еще и выхлопными газами дышать...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Классификация здания метрополитен по функциональной пожарной опасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.