 Коллеги, в каком документе сейчас сказано о необходимости устройста лифтов для перевозки пожарных подразделений в зданиях.
Часть 15 ст.90 ФЗ-123 упразднена. А где сейчас об этом написано?


[20.11.2012 0:06:28]
 ГОСТ Р 53296-2009


[20.11.2012 10:46:17]
 VN
это где там? "5.1.2. На каждый наземный этаж здания (сооружения) должен быть обеспечен доступ пожарных подразделений, как минимум, одним лифтом для пожарных." это не про то.
ранее в госте было.. что лифт может не иметь остановку на каждом этаже, и говорилось каким образом это можно компенсировать

один из них (в запасе)
ст.89 №123-ФЗ для спасения МГН, но с возможностью использования балконов в качестве БЗ и спасения по АЛ пока не разобрался


[20.11.2012 11:02:47]
 СНиП 21-01-97
8.10* В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 5 м, зданий всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий класса Ф1.3) следует предусматривать лифты для транспортирования пожарных подразделений...


[27.11.2012 10:09:33]
 to Fire88 ® [20.11.2012 11:02:47]
Нет такого СНиПа в наших нормах.


[27.11.2012 11:58:30]
 Для жилых зданий СП 54.13330.2011 7.4.6 В жилых зданиях (в секционных - в каждой секции) высотой более 50 м один из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296.
Для автостоянок СП 113.13330.2012 5.1.34 В автостоянках следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего режим работы "перевозка пожарных подразделений". (вступит в силу с 01.01.201


[07.06.2013 12:19:53]
 Коллеги обновлю вопрос, в каком документе сейчас сказано о необходимости устройства лифтов для перевозки пожарных подразделений в зданиях? может что новое появилось? в ГОСТа по лифтам ничего определенного нет.


[07.06.2013 12:31:50]
 п. 7.15 СП 4.13130.2013. вопрос только с его статусом
ну и еще п. 5.4.13 СП 1.13130.2009


[07.06.2013 13:04:57]
 еще п. 6.7.19 СП 2.13130.2012 Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных.


[07.06.2013 17:41:26]
 п.6.8.9 СП 108.13330.2012 В производственных зданиях высотой более 28 м один из лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений


[26.06.2014 13:01:11]
 Подскажите, пожалуйста, требуется ли лифт для перевозки пожарных подразделений в открытой автостоянке высотой 5-6 этажей?


[26.06.2014 14:16:11]
 "В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений".

Если Ваше здание будет иметь высоту более 28 метров, то тупо следуя нормам нужно, хотя смысла в нём не вижу.


[26.06.2014 14:36:40]
 Спасибо за ответ.
Это цитата из какого документа (и какой пункт, если можно)?
Дело в том, что в СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" в п.5.1.34 говорится:"В автостоянках следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего режим работы "перевозка пожарных подразделений". И больше ничего не уточняется. Ни тип автостоянки (открытая или закрытая), ни количество этажей.
Не прицепится ли экспертиза к этому пункту?


[26.06.2014 14:53:23]
 Ветку внимательно читали?
п.7.15 СП 4.13130.2013.


[26.06.2014 15:01:14]
 Насчёт п.5.1.34 СП 113.13330.2012 забейте. Он не легитимен, его нет в перечне.


[26.06.2014 15:46:02]
 Спасибо большое.
Вы мне очень помогли.
  Дискусия закрыта