АУПТ в циклонах (бункерах) для сбора горючих отходов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.10.2012 9:28:59]
 Есть циклон (бункер), установленный снаружи здания деревообрабатывающего цеха для сбора опилок, стружки. В соответствии с табл.А.4 СП 5.13130 этот бункер необходимо оборудовать АУПТ.
Вопрос какой тип АУПТ и вид ОТВ выбирать, кто сталкивался?


[25.10.2012 18:23:53]
 Если циклон (бункер) для сбора опилок (стружки) установлен снаружи здания деревообрабатывающего цеха, то руководствоваться надо не таблицей А4, а пунктом А7 Приложения.


[25.10.2012 21:17:23]
 QUOTE Body]руководствоваться надо не таблицей А4, а пунктом А7 Приложения.
Хорошо, а какие ведомственные нормативные документы есть по этому вопросу?


[26.10.2012 15:08:01]
 По идее бункера должны тушиться водой. Спринклеры планировалось подключать в пожарный водопровод деревоперерабатывающих цехов. Но сейчас кругом какие-то непонятные незарегистрированные пилорамы, самозастройки. Мало того, что нет пожарного водопровода, так зачастую и цеха не отапливаются. А предписания пишут и штрафы дают


[27.10.2012 13:33:08]
 дренчера вешают!! есть технология могу скинуть ( недавно делал)


[27.10.2012 13:34:44]
 узлы подключал к кольцу внешнего пож.водопровода, тут главное чтоб хватило воды, а трубы подбираешь под напор ( какой уж есть)гидравликой.


[27.10.2012 13:35:49]
 Ув. Brus! Это если есть водопровод


[27.10.2012 13:40:13]
 как правило на предприятиях он должен быть)) иначе хз! не встречал!


[27.10.2012 15:19:57]
 А в каких нормативных документах указано об обязательности АУПТ в бункерах(циклонах) если они установлены снаружи здания, т.е. являются сооружением?


[28.10.2012 12:32:16]
 В том то и дело, что вопрос спорный. Инспекция как раз ссылается на таблицу А4. И здесь бункеры (циклоны) рассматриваются как оборудование, а не как сооружение. Люди получают штрафы за отсутствие пожаротушения бункеров. Опять же, как и в случае с огнезащитой, мне пофиг, потому что у меня монтажная организация. А Заказчика защищать никто не хочет, поскольку финансово это никому не интересно


[28.10.2012 12:41:58]
 Вот несколько обсуждений
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17642
http://www.0-1.ru/discuss/?id=12327
http://www.0-1.ru/discuss/?id=10430


[05.11.2012 8:11:00]
 Насколько я понимаю АУПТ в циклонах снаружи здания - требование сомнительного характера, так как никаких норм где об этом конкретно написано нет.
эля

[27.11.2013 13:30:56]
 помогите пожалуйста ответить на вопорос: обязательно ли оборудовать циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов (древесной пыли), которые расположены вне здания автоматической установкой пожаротушения , если да, то каким видо нужно оборудовать?нигде в правилах нет конкретного ответа, возникает спорный вопрос?


[27.11.2013 13:51:05]
 Готовятся изменения. Там пока не надо оборудовать при наличии некого обратного клапана.
Наша инспекция знает как оборудовать. Несколько предписаний видел:
оборудовать системой порошкового пожаротушения. Более того советуют в бункер ставить автономные порошковые модули. И более того вчера общался с одним из потенциальных клиентов, так он уже купил такой модуль и знает как поставить его.
Вобщем я перед ним выглядел полным дураком со своей сметой.
эля

[27.11.2013 15:00:16]
 Еще один вопрос: пожарный надзор выписали нам протокол об административном правонарушении по поводу этих автоматических установок пожаротушения на циклонах (бункерах) для сбора горючих отходов. Как нам можно оформить возражение на этот протокол, на какие документы можно сослаться чтоб отменить этот протокол?То есть как бы установки эти будут, но не в ближайшее время, а пока нужно опровергнуть этот протокол.


[27.11.2013 15:09:07]
 эля, циклон где расположен? на улице?


[27.11.2013 15:20:50]
 дико извиняюсь, не прочитал выше...
может повторюсь, но сп5 не распространяется на технологические установки, расположенные вне здания... все хотелки остаются ими, а любые сомнения всегда в пользу ответчика...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АУПТ в циклонах (бункерах) для сбора горючих отходов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.