Деление пож отсеков на секции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2012 7:40:45]
 Кто нибудь слышал или видел : нормативно возможно подтвердить деление пожарного отсека на секции, противопожарными перегородками (например с пределом огнестойкости EI45)


[02.10.2012 10:21:08]
 деление пожарного отсека на секции (Армада ® )
А помещения по-вашему это что?


[02.10.2012 15:42:55]
 Мне тоже хотелось бы узнать, что такое - "пожарные секции"?
В нормах они встречаются, а вот что это такое ???


[02.10.2012 15:51:59]
 Не берите в голову, в основополагающих нормативных документах такого понятия нет, а если вы где-то встречали, то это от безграмотности составителей, я так полагаю.


[02.10.2012 16:15:02]
 часть 1 статьи 85 ФЗ-123.
"В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) ПОЖАРНОЙ СЕКЦИИ". :))


[02.10.2012 18:23:46]
 Уважаемые коллеги. К сожалению в настоящих нормативных документах этот вопрос практически не освещён. Единственное упоминание об этом 123-ФЗ:
Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
2) устройство пожарных отсеков и СЕКЦИЙ, а также ограничение этажности зданий, сооружений;
Определение (из учебного пособия) следующее:
Под пожарной секцией следует понимать группу помещений (отдельное помещение), выделенную в объеме пожарного отсека противопожарными преградами с целью предупреждения пожара и обеспечения успешного его тушения, в пределах которой размещаются родственные по функциональному назначению, пожарной опасности или по роду применяемых средств тушения процессы.
Если немного попроще, то это часть здания (пожарного отсека) выделенная противопожарныыми преградами (за исключением противопожарных преград, выделяющих пожарные отсеки: противопожарные стены 1 типа, противопожарные перекрытия 1 типа) остального наименования и типа.
А вроде бы больше добавить и нечего.


[04.10.2012 13:39:11]
 под противопожарной преградой (которая делит на секции) рассматривается глухая стена возводимая на всю высоту здания или сооружения (или до перекрытия I типа теоретически, но не встречал таких), только без..
одностороннего обрушения конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара




[04.10.2012 16:56:44]
 может данное упоминание понятия "пожарная секция" происходит от жилых секционных домов....
секция - отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор


[04.10.2012 17:55:12]
 Karamba теоретически..
до перекрытия I типа секция может быть
то есть если мы над секционным Ф 1.3 делаем Ф 4.3 сплошным на все здание.. его же делить не надо или секционная стена имеет приоритет над противопожарной и ее следует возводить сквозь пожарный отсек???
вопрос очень актуальный в связи с изменениями в №123-ФЗ по путям эвакуации.


[04.10.2012 22:16:26]
 "то есть если мы над секционным Ф 1.3 делаем Ф 4.3"

так не получится, а вот примеров когда под Ф1.3 располагаются ф4.3 во всю ширину здания таких примеров масса и между ними перекрытие первого типа после которого ф1.3 разделены на секции глухой стеной а под ними на первом, втором (третьем) этаже размещены общественные помещения которых глухая стена не касается.


[04.10.2012 22:18:29]
 насчет перекрытия первого типа я загнул...можно поменьше


[05.10.2012 19:43:58]
 Уважаемый morozofkk! Пожарная секция может выделяться и противопожарными перегородками, не обязательно противопожарными стенами 2-го типа. Всё зависит от конкретных нормативных требований.
Примеры некоторых пожарных секций:
Ограждающие конструкции лифтовых шахт ...противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа.
5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1—В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров:
- в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
И так далее.


[05.10.2012 21:16:21]
 Karamba почему над нельзя.. путь один лестница как для жилого так и для офиса. №123-ФЗ разрешает
не факт, что при плите перекрытия 2-го типа, ее не надо будет делить секционной стеной, думаю приоритетом будет 1-го типа
mak секция эт к жилым.. так как только там она звучит, остальное просто преграды, к тому же они могут иметь проемы, а секция неможет

и так..
под секцией рассматривается глухая противопожарная стена возводимая на всю высоту здания или сооружения или до перекрытия I типа, не учитывающая одностороннего обрушения конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара


[06.10.2012 10:31:19]
 "№123-ФЗ разрешает"

на нем свет клином не сошелся

"не факт, что при плите перекрытия 2-го типа,"
см. СП4
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Деление пож отсеков на секции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.